A. 正确
B. 错误
搜题
第8题
A. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%
B. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于20%
C. 新风量与回风量之和应近似等于总的送风量,或各送风量之和
D. 总送风量应略大于回风量和排风量之和
E. 系统风量测定包括风量及风压测定,系统总风压以测量风机前后的全压差为准;系统总风量以总风压的风量为准
第21题
A. 该案例中的圆形风管风量的测定断面选择在局部阻力之后大于或等于()倍管径的直管段上。
B. 该案例风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于()%。
C. 该案例中,通风与空调系统风量测定和调整平衡应达到的要求是()。
D. 该案例的新风量与回风量之和应应略大于总的送风量,或各送风量之和。总送风量应近似等于回风量和排风量之和。
第22题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第26题
A. 搞好锅炉本体和管道的保温
B. 发现炉膛和尾部烟道漏风,要尽快设法堵漏
C. 及时维修热力管道上的漏洞
D. 及时维修法兰、阀门填料处的漏洞
第27题
A. 搞好锅炉本体和管道的保温
B. 发现炉膛和尾部烟道漏风,要尽快设法堵漏
C. 及时维修热力管道上的漏洞
D. 及时维修法兰、阀门填料处的漏洞
第28题
A. 加强锅炉本体和管道的保温
B. 发现炉膛和尾部烟道漏风,要尽快设法堵漏
C. 及时维修热力管道上的漏洞
D. 及时维修法兰、阀门填料处的漏洞
第29题
A. 加强锅炉本体和管道的保温。
B. 发现炉膛和尾部烟道漏风,要尽快设法堵漏。
C. 及时维修热力管道上的漏洞。
D. 及时维修法兰、阀门填料处的漏洞。
第34题
A. 漏风会使有自燃倾向的煤层发火
B. 漏风会使通风系统的稳定性受到破坏
C. 漏风增加电能损耗
D. 漏风会使巷道、工作面的有效风量减少
第40题
A. 理论空气量
B. 过剩(量)空气系数
C. 烟气量
D. 一氧化碳含量
第41题
A. 对低参数小容量锅炉,受热面中以对流受热面为主
B. 对于高参数锅炉,工质加热和过热吸热量比例增大,蒸发吸热量比例减少
C. 随着锅炉容量的增加,能布置水冷壁的炉内表面积也增大
D. 对于中参数锅炉,工质蒸发吸热量与炉内辐射受热面的吸热量大致相近
第47题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整