A. 正确
B. 错误
搜题
第8题
A. 先关闭供汽阀门、再关闭供水阀门
B. 先关闭供汽阀门、后关闭回水阀门
C. 先关闭回水阀门、后关闭供水阀门
D. 先关闭回水阀门、后关闭供汽阀门
第13题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第14题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第16题
A. 开启过热器集箱上的疏水阀门
B. 开启蒸汽管道上的疏水阀门
C. 锅筒水位过高时,应适当排污,保持正常水位
D. 加强水处理工作,避免发生汽水共腾
第17题
A. 开启过热器集箱上的疏水阀门
B. 开启蒸汽管道上的疏水阀门
C. 锅筒水位过高时,应适当排污,保持正常水位
D. 加强水处理工作,避免发生汽水共腾
第18题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第19题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第20题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第21题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第25题
A. 泡沫液因储存环境不符合要求,失效变质
B. 装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,而导致装置无法正常工作
C. 消防水因含有较多杂质,运行中将水轮机损坏
D. 装置中的安全阀故障、损坏,导致装置无法正常工作
第26题
A. 泡沫液因储存环境不符合要求,失效变质
B. 装置相关阀门、管道连接件密封失效,发生泄漏,而导致装置无法正常工作
C. 消防水因含有较多杂质,运行中将水轮机损坏
D. 装置中的安全阀故障、损坏,导致装置无法正常工作
第29题
A. 水中杂质导致阀瓣关闭不严
B. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 气体平稳补偿功能失效
第30题
A. 检查胶垫或阀瓣
B. 关闭末端试水装置阀门
C. 用水冲洗或清理杂质
D. 检查补气孔
第31题
A. 水中杂质导致阀瓣关闭不严
B. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
第34题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法实现主、备泵自动切换
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第35题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法实现主、备泵自动切换
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第36题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第37题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第42题
A. 正确
B. 错误
第43题
A. 更换压力表
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 排查并打开被误关的阀门
D. 进行水箱补水作业
第44题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 无法实现主、备泵自动切换
第49题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第50题
