A. 使用兆欧表
B. 使用万用表
C. 使用高阻表
D. 断开电源
搜题
第20题
A. 灯具面板、灯罩有明显机械损伤
B. 灯具光源不能应急点亮
C. 标志灯标识信息不完整
D. 自带电源型灯具持续应急时间不满足要求
第21题
A. 检查阀瓣密封处渗漏原因,及时清理异物,维修或更换损坏件
B. 定期检查和加注底水
C. 排查供气装置故障原因并进行维修处理
D. 排查系统侧管网漏气点并进行维修
第22题
A. 利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
B. 若线路供电正常,则更换同一规格型号的新消防应急灯具
C. 检查各种排线插头与插座是否接触不良
D. 检查主、备电源输出是否正常
第26题
A. 将电缆末端三相线芯短接,用万能表在电缆首端测量线芯电阻
B. 将电缆末端三相线芯短接,用万能表在电缆末端测量线芯电阻
C. 用万能表分别在三相电缆首端测量线芯电阻
第27题
A. 案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪要求接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,()居中,三者等距。
B. 为了整齐反映接地电阻值,案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪两次测量的探针连线在条件允许的情况下,互成()角。
C. 案例中接地装置电阻的测定方法有()。
D. 案例中接地装置的电阻值要在雨中或雨后进行检测。
第29题
A. 检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D. 阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
第30题
A. “陈先生,您对我们有什么期望?”
B. “陈先生,您是怎么知道我们机构的?”
C. “陈先生,您为这次面谈做了什么准备?”
D. “陈先生,您来我们机构之前做过哪些尝试?”
第33题
A. 探测器故障
B. 应急照明配电箱故障
C. 消防应急灯具故障
D. 系统线路故障
第34题
A. 系统交流电源故障时,黄色主电故障指示灯点亮
B. 系统备用电源故障时,黄色备电故障指示灯点亮
C. 监控器由交流电源供电时,黄色备电故障指示灯点亮
D. 监控器由备用电源供电时,黄色主电故障指示灯点亮
第37题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第38题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第48题
A. 系统交流电源故障时,黄色主电故障指示灯点亮
B. 系统备用电源故障时,黄色备电故障指示灯点亮
C. 监控器由交流电源供电时,绿色主电工作指示灯点亮
D. 监控器由备用电源供电时,黄色主电故障指示灯点亮
第49题
A. 设备绝缘电阻阻值测试
B. 电缆绝缘电阻阻值测试
C. 漏电保护器性能测试
D. 接地电阻阻值测试
E. 电气设备外观检测
第50题
A. 设备绝缘电阻阻值测试
B. 电缆绝缘电阻阻值测试
C. 漏电保护器性能测试
D. 接地电阻阻值测试
E. 电气设备外观检测