A. 使用性质
B. 规模大小
C. 安全等级
D. 资金投入
E. 层数多少
搜题
第11题
A. 对于一级耐火等级建筑,应布置在负一层或首层
B. 对于三级耐火等级建筑,不应超过三层
C. 当住院病房设置在Ⅰ级木结构建筑中时,应布置在首层、二层或三导
D. 相邻两个护理单元之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔
E. 当住院病房设置在Ⅱ级木结构建筑中时,应布置在首层或二层
第12题
A. 不应布置在地下或半地下
B. 当设置在Ⅲ级木结构建筑中时,应布置在首层或二层
C. 对于一、二级耐火等级建筑,应布局在首层、二层或三层
D. 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层
E. 对于四级耐火等级建筑,应布置在首层
第13题
A. 一级耐火等级的建筑
B. 二级耐火等级的建筑
C. 三级耐火等级的建筑
D. 四级耐火等级的建筑
E. 五级耐火等级的建筑
第14题
A. 一级耐火等级建筑,防火墙耐火极限取3小时
B. 二级耐火等级建筑,疏散走道两侧的隔墙耐火极限取1小时
C. 一级耐火等级建筑,楼板的耐火极限取1.5小时
D. 二级耐火等级建筑,疏散楼梯耐火极限取0.75小时
第15题
A. 宜布置在首层、二层或三层
B. 布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2
C. 设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层
D. 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下二层及以下楼层
第20题
A. 不应布置在地下或半地下
B. 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层、二层或三层
C. 建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
D. 当医疗建筑中住院病房设置在Ⅰ级木结构建筑时,应布置在首层、二层或三层
E. 当设置在Ⅱ级木结构建筑内时,应布置在首层或二层
第21题
A. 建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B. 建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
C. 建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h
D. 建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h
第22题
A. 建筑高度为26m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B. 建筑高度为23m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
C. 建筑高度为28m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
A. 宜设置在独立的建筑内
B. 采用三级耐火等级建筑时,不应超过3层
C. 在其他民用建筑时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯
D. 布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于200m2
E. 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼屋
第27题
A. 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定
B. 设计等级为甲级的建筑物,应进行地基变形设计
C. 设计等级为乙级、丙级的建筑物,可不进行地基变形设计
D. 设计等级为丙级的建筑物,可不进行地基变形设计
第28题
A. ,建筑结构安全等级为二级的金属屋面
B. 防水等级I、Ⅱ级的大型公共建(构)筑物金属屋面
C. 建筑结构安全等级为一级的金属屋面
D. 采用新材料、新板型或新构造的金属屋面
E. 设计文件提出检测要求的金属屋面
第30题
A. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于6m³。
B. 一类公共建筑不应小于15m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m³;二类居住建筑不应小于5m³。
C. 一类公共建筑不应小于12m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m³;二类居住建筑不应小于8m³。
D. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于8m³。
第31题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第39题
A. 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C. 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D. 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
第41题
A. 一类公共建筑不应小于36m;二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18m3;二类高层住宅不应小于12m3;
B. 一类公共建筑不应小于15m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m;二类居住建筑不应小于5m。
C. 一类公共建筑不应小于18m;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m;二类居住建筑不应小于6m。
D. 一类公共建筑不应小于18m;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m;二类居住建筑不应小于8m。
第42题
A. 一类公共建筑不应小于36m³;二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18m3;二类高层住宅不应小于12m3;
B. 一类公共建筑不应小于15m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m³;二类居住建筑不应小于5m³。
C. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于6m³。
D. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于8m³。
第43题
A. 新建建筑物的定位一般采用两种方法,一是按原有建筑物或原有道路定位;二是按坐标定位
B. 在总平面图中,标高以米为单位,并保留至小数点后三位
C. 新建房屋所在地区风向情况的示意图即为风玫瑰图,风玫瑰图不可用于表明房屋和地物的朝向情况
D. 临时建筑物在设计和施工中可以超过建筑红线
第44题
B. 在总平面图中,标高以m为单位,并保留至小数点后三位
C. 新建房屋所在地区风向情况的示意图即为风玫瑰图,风玫瑰图不可用于表明房屋和地物的朝向情况
D. 临时建筑物在设计和施工中可以超过建筑红线
第48题
A. 该项目别墅区宜采用()层建筑。
B. 该项目建筑物耐久等级应为()级。
C. 该项目内建筑物按使用功能分有()建筑。
D. 该项目建筑的耐火等级分为四级。
第49题
A. 国家级的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆
B. 年预计雷击次数大于0.06次的人员密集的公共建筑物
C. 凡储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物
D. 省级重点文物保护的建筑物
E. 对国民经济有重要意义的装有大量电子设备的建筑物