A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第3题
A. 泵入口50mm,出口32mm,流量125立方米/小时的单级单吸化工离心泵
B. 泵入口50mm,出口32mm,流量125立方米/小时的单级单吸清水离心泵
C. 泵入口50mm,出口32mm,泵叶直径125mm单级单吸清水离心泵
D. 泵入口50mm,出口32mm,泵叶直径125mm单级单吸化工离心泵
第6题
A. 在不确定量程的情况下,先选择大量程,后选择小量程或看铭牌值进行估算
B. 在不确定量程的情况下,先选择小量程,后选择大量程或看铭牌值进行估算
C. 当使用最小量程测量时,如果钳形电流表量程较大,可将被测导线绕几匝
D. 使用钳形电流表时,尽量远离强磁场
E. 使用钳形电流表时,不用远离强磁场
第7题
A. 合理选择钳形电流表量程,在不确认量程的情况下,先选择大量程,后选择小量程
B. 当使用最小量程测量时,如果钳形电流表量程较大,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则实际量值=读数/匝数
C. 使用钳形电流表时,尽量远离强磁场
D. 测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密
第8题
B. 系统渗漏流量大于稳压泵流量
C. 电接点压力表损坏
D. 安全阀泄压压力设定值过高
E. 气压水罐内气囊损坏
第19题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第26题
A. 系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量大于等于1000时,每1000点应选取(2~3)个测试点
B. 对于基于HFC或同轴传输的双向数字电视系统,主观评价的测试点数选择,当系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量大于等于1000时,每1000点应选取1个测试点
C. 对于基于HFC或同轴传输的双向数字电视系统,客观测试点的数量不应少于系统输出端口数量的5%,测试点数不应少于20个
D. 测试点应至少有一个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点
E. 测试点应至少有两个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点
第29题
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
第33题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第36题
A. 排水泵集水井的有效容积不应小于2㎡
B. 排水泵集水井的有效容积不应大于2㎡
C. 排水泵的排水量不应大于10L/s
D. 排水泵的排水量不应小于10L/s
第50题
A. 正确
B. 错误