A. 正确
B. 错误
搜题
第6题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第7题
A. 泵入口50mm,出口32mm,流量125立方米/小时的单级单吸化工离心泵
B. 泵入口50mm,出口32mm,流量125立方米/小时的单级单吸清水离心泵
C. 泵入口50mm,出口32mm,泵叶直径125mm单级单吸清水离心泵
D. 泵入口50mm,出口32mm,泵叶直径125mm单级单吸化工离心泵
第11题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第39题
A. 正确
B. 错误
警告:系统检测到您的账号存在安全风险