更多“背景资料:2008年12月27日7时30分许,位于韶山路的“上海城”工程施工电梯(荷载9人)在运送施工人员时发生坠落,造成18人死亡、1人重伤,2008年12月26日16时许,高某对施工电梯进行加节安装,同日21时许完成,经安全监察部门鉴定,电梯标准节的螺栓没有按要求安装是导致本次事故的直接原因,而未按要求安装附着及增加附着后未按规定验收合格就投入使用是导致本次事故的次要原因。”相关的问题
第1题
背景资料:2008年12月27日7时30分许,位于韶山路的“上海城”工程施工电梯(荷载9人)在运送施工人员时发生坠落,造成18人死亡、1人重伤,2008年12月26日16时许,高某对施工电梯进行加节安装,同日21时许完成,经安全监察部门鉴定,电梯标准节的螺栓没有按要求安装是导致本次事故的直接原因,而未按要求安装附着及增加附着后未按规定验收合格就投入使用是导致本次事故的次要原因。
A.
安装人员无执业资格证书,是本次事故发生的直接原因()。
B.
项目部也未安排安全员进行现场安全管理,表明管理松懈()。
C.
监理人汤某未履行旁站监督职责,未对该栋楼的施工电梯及其使用、运行进行检查,应承担相应的法律责任是()。
D.
升降机上乘坐的工人远远超载是事故发生的()。
点击查看答案
第2题
背景资料:2008年12月27日7时30分许,位于韶山路的“上海城”工程施工电梯(荷载9人)在运送施工人员时发生坠落,造成18人死亡、1人重伤;2008年12月26日16时许,高某对施工电梯进行加节安装,同日21时许完成;经安全监察部门鉴定,电梯标准节的螺栓没有按要求安装是导致本次事故的直接原因,而未按要求安装附着及增加附着后未按规定验收合格就投入使用是导致本次事故的次要原因。
A.
背景资料:2008年12月27日7时30分许,位于XX路的“上海城”工程施工电梯(荷载9人)在运送施工人员时发生坠落,造成18人死亡、1人重伤。2008年12月26日16时许,高某对施工电梯进行加节安装,同日21时许完成。经安全监察部门鉴定,电梯标准节的螺栓没有按要求安装是导致本次事故的直接原因,而未按要求安装附着及增加附着后未按规定验收合格就投入使用是导致本次事故的次要原因。
A.
1.安装人员无执业资格证书,是本次事故发生的直接原因。()
B.
2.项目部也未安排安全员进行现场安全管理,表明管理松懈。()
C.
3.监理人汤某未履行旁站监督职责,未对该栋楼的施工电梯及其使用、运行进行检查,应承担相应的法律责任是()。
D.
4.升降机上乘坐的工人远远超载是事故发生的()
点击查看答案
第8题
2004年11月28日7时30分,一施工单位在长乐市高速公路一标段施工时发生一起起重机倒塌重大事故,造成3人死亡,2人重伤,2人轻伤,直接经济损失60万元。事故设备系非法自制的起重机械(架桥机)。该机在施工现场吊装钢筋(额定载重量以内)时导梁突然垮塌,当场砸死路过该路段施工现场的行人2人,砸伤4人,1名在架桥机导梁上作业的工人高空坠落死亡。可能造成事故原因有哪些()。
A.
导梁强度不够,在重载时发生断裂是该事故的直接原因。
B.
未按有关规定将施工现场与人行通道有效封闭是事故扩大的重要原因。
C.
该设备系非法制造,不能保证安全质量,项目单位违章使用非法制造的起重机械是造成事故的主要原因。
D.
超载使用是造成事故的主要原因。
点击查看答案
第14题
2004年11月28日7时30分,一施工单位在长乐市高速公路一标段施工时发生一起起重机倒塌重大事故,造成3人死亡,2人重伤,2人轻伤,直接经济损失60万元。事故设备系非法自制的起重机械(架桥机)。该机在施工现场吊装钢筋(额定载重量以内)时导梁突然垮塌,当场砸死路过该路段施
A.
导梁强度不够,在重载时发生断裂是该事故的直接原因。
B.
未按有关规定将施工现场与人行通道有效封闭是事故扩大的重要原因。
C.
该设备系非法制造,不能保证安全质量,项目单位违章使用非法制造的起重机械是造成事故的主要原因。
D.
超载使用是造成事故的主要原因。
点击查看答案
第15题
某日,一辆大客车行驶至G22青兰高速公路甘肃平凉泾川段时,车辆在向左变更车道过程中,与中央隔离带护栏发生碰撞后,向右急转撞毁右侧护栏驶出路外,侧翻于路基边坡。车内大部分人员未按规定使用安全带,部分人员被甩出车外,并被侧翻大客车碾压,造成13人当场死亡,44人受伤。经调查,驾驶员驾驶制动系统不符合国家技术标准要求且下部行李舱超载168.6%的客车,在雨天道路湿滑的情况下,未保持安全行驶速度,应急操作不当是事故发生的直接原因。大部分乘客未系安全带,在事故发生时脱离座椅,被挤压或被甩出车外后被事故车辆侧压,加重了事故伤亡后果。
点击查看答案
第16题
关于暂扣安全生产许可证处罚,下列说法正确的是():
A.
发生较人事故的,暂扣安全生产许可证90日
B.
发生一般事故的,暂扣安全生产许可证60日
C.
在12个月内第二次发生生产安全事故的,若第二次发生一般事故,暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加30日
D.
发生一般事故的,暂扣安全生产许可证30日
点击查看答案
第18题
根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,违反本法规定,电梯制造单位有()情形之一的,责令限期改正;逾期未改正的,处一万元以上十万元以下罚款。
A.
未按照安全技术规范的要求对电梯进行校验的
B.
未按照安全技术规范的要求对电梯进行调试的
C.
对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时,发现存在严重事故隐患,未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的
D.
对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时,发现存在严重事故隐患
E.
对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时,发现存在严重事故隐患,及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的
点击查看答案
第19题
背景资料:某大桥长236m,宽13m,4个桥墩,主孔为80m的现浇箱形拱桥,该工程由某集团下属某公司承建,某建设监理公司监理,根据设计要求,该施工队伍对已搭设完毕的大桥支承脚手架进行荷载试验,以检验其承载能力以备浇筑混凝土施工,大桥施工脚手架采用一般钢管扣件脚手架(事故发生后经检测有47%的钢管壁厚不足3.5mm,最薄者仅2mm),施工队伍未对此支撑架的搭设做详细的施工方案和设计计算,未对立杆基础进行勘察和加固,只采用了向水中立杆基础四周抛砂袋的方法加固地基,同时,该荷载试验也没有规范的荷载试验方案和严格的操作程序,施工队伍只凭经验搭设脚手架,监理也没有对脚手架进行检查验收,在加载过程中无专人指挥,没有严格按照自大桥两岸向中间对称加载的方法,当大桥一端因加载的砖块未到,人员撤离到岸边休息时,另一端人员却继续加载,从而使桥身负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,当加载至设计荷载的90%(1100t)时,脚手架失稳整体坍塌,20多名施工人员全部坠入河中,造成3人死亡,7人受伤。
A.
该公司既未制订试验方案及加载程序,又无人指挥加载是导致此次事故发生的直接原因()。
B.
监理人员既未对施工单位是否编制施工组织设计及安全措施进行检查,又未对现场加载人员的违章行为及时制止,对事故应负主要责任,这一分析是否正确?()。
C.
分析事故发生经过,“业主方对投标单位资格审查不严格”是发生本次事故的主要原因()。
D.
依据《生产安全事故报告和调查处理条例》安全生产事故等级划分,本次事故属于()。
点击查看答案
第25题
某建筑公司在承建一栋宿舍楼时,因脚手架设计存在缺陷,违反有关安全规定,导致一名施工人员在施工时脚手架断裂,从脚手架上掉下来,因抢救无效导致死亡。事故经过:8月28日,由某建筑公司承建的宿舍楼主体己封顶,当天上午瓦工于某某等3人站在宿舍楼3单元6楼两阳台中间搭设的毛竹脚手架上浇筑阳台混凝土,由于没有专门搭设卸料平台,吊运的混凝土只好卸在该脚手架上临时铺设的钢模板上。8时49分左右,当第三料斗混凝土卸在钢模上,瓦工于某某上前清理料斗时,脚手架右侧内立杆突然断裂,钢模板滑落,于某某随钢模板坠落到地面,脑部和内脏严重受伤,施工现场管理人员急忙将他送往医院,但经抢救无效死亡。这起事故造成直接经济损失9.5万元。
A.
卸料平台没有经过计算,不符合搭设要求,直接用装修架取代卸料平台是造成本次事故的直接原因。
B.
(多选题)下列属于导致事故发生的间接原因的是()
C.
(多选题)为避免此类事故再次发生,应采取的防范措施有()。
点击查看答案
第28题
某公司设备二队铆工班孙×和起重班苏×在结构厂二车间北侧露天平台预制方炉钢结构立柱(600号H钢,长24.04mm),在柱子翻面后吊起摆正过程中(吊起高度240mm),焊工要×和铆工孙×站在柱子西端外侧扶着柱子稳住,李×站在南面,孙×站在北面。柱子吊起后受扭力作用西端向南转动,孙×将李×推开,跨到柱子南面内侧试图将柱子稳住,但由于柱子惯性较大,西端撞在南侧另一根摆放的柱子上,将孙×左小腿挤在中间,造成左下肢胫骨、腓骨骨折。请判断事故原因。
A.
柱子翻身起吊就位时没按规定用四个吊点起吊,而是用2个点吊点造成了不平衡,产生扭力引起柱子转动构成不安全状态。这是事故发生的直接原因和主要原因
B.
现场作业面狭窄也是造成事故的重要原因
C.
吊装作业前没有编制专项施工方案,因此对吊装柱子过程的平衡问题没有系过设计计算而是凭系验选择
D.
施工人员安全意识差,对违章冒险作业习以为常
点击查看答案
第40题
某工地SCD200/200施工电梯向上运行过程中,吊笼内一人擅自拉开吊笼门要进入楼内,但吊笼未停仍向上运行,此人身体一晃,从吊笼坠落身亡。经事故调查组调直发现,该机安全装置调试不到位,吊笼门联动开关失效,且该机是前一天加节升高的,未经验收就开机使用。请根据背景资料回答下列问题:
A.
施工升降机在各楼层进出通道上设置楼层通道门,楼层通道门在吊笼上下运行时处于关闭状态,只有在吊笼停稳时才能由()打开后进出人员。
B.
为防止因吊笼门、围栏门未关闭就启动运行而造成人员坠落和物料滚落,施工升降机安装有(),只有当吊笼门、围栏门完全关闭时施工升降机才能启动运行。
C.
施工升降机加节升高安装完毕后,应由()进行联合验收,合格后方可使用。
D.
施工升降机使用过程中的加节升高和加装附着装置,均应由原承担安装的单位负责。
点击查看答案
第46题
2004年12月8日11时50分,山东省一渔船停泊点发生一起流动式起重机倒塌重大事故,造成4人死亡。事故设备为QLl6B.型流动式(轮胎式)起重机,在该渔船停泊点,一个体户用租来的轮胎式起重机吊装扇贝。在吊装作业过程中,起重机操作员在吊臂下有人的情况下,进行起吊作业。起吊时,在超负荷货物还未被吊起时,吊臂变幅钢丝绳突然断裂,导致吊臂坠落,吊臂前上部插入水中,造成正在渔船上进行吊装作业的3人当场死亡,1人抢救无效死亡。下列哪些可能是造成事故的原因()。
A.
吊臂变幅钢丝绳突然断裂,导致吊臂坠落是造成事故的直接原因。
B.
该机在租用期间未进行钢丝绳磨损检查,导致钢丝绳严重磨损而未发现和及时更换,疏于管理。
C.
违章操作是造成事故的主要原因。
D.
管理混乱是造成事故的间接原因。
点击查看答案
第47题
根据《自治区住房城乡建设厅本级建筑市场暨建筑工程质量安全执法检查处置标准(试行)》,下列关于施工升降机存在问题可下发《停工整改建议书》的情形有()。
A.
施工电梯超过安全技术标准或制造厂家规定的使用年限的
B.
施工电梯防坠安全器超过有效标定期的
C.
施工电梯操作人员无证操作的
D.
施工电梯附墙装置间距超出厂家使用说明要求的
E.
施工电梯防坠安全器出厂日期超过3年未实施报废的
点击查看答案
第49题
