首页>试题列表>(判断题/1分)火灾报警控制器电路一般由电源、总线驱动单元、中央处理单元、显示键盘操作单元、信息输入输出接口、通信接口等部分构成。(  )
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

(判断题/1分)火灾报警控制器电路一般由电源、总线驱动单元、中央处理单元、显示键盘操作单元、信息输入输出接口、通信接口等部分构成。()

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)火灾报警控制器电路一般由电源、总线驱动单元、中央处理单元、显示键盘操作单元、信息输入输出接口、通信接口等部分构成。()”相关的问题

第1题

(判断题/1分)火灾报警控制器电路一般由电源、总线驱动单元、中央处理单元、显示键盘操作单元、信息输入输出接口、通信接口等部分构成。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

在火灾报警控制器的工作原理中,通过(),负责控制器联网和图形显示装置通讯。

A. 总线驱动单元

B. 显示按键操作处理电路

C. 通信电路接口单元

D. 输入输出接口单元

点击查看答案

第3题

(判断题/1分)火灾报警控制器一般采用RS232、RS485、RS422总线接口,以及CAN总线接口或RJ45以太网接口同消防控制室图形显示装置通信,向火灾报警传输设备传输相关报警信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第4题

(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路

点击查看答案

第5题

(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路

点击查看答案

第6题

(单选题/1分)主消防控制室对共用重要消防设备的跨区控制功能的说法不正确的是()

A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备

B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备

C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号

D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制

点击查看答案

第7题

(多选题/1分)主消防控制室对共用重要消防设备的跨区控制功能的说法正确的是()

(判断题/1分)火灾报警控制器通过串口RS232、RS485、RS422以及并口等数据传输接口向防控制室图形显示装置传输相关报警信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第9题

(判断题/1分)火灾报警控制器一般采用RS232、RS485、RS422总线接口,以及CAN总线接口或并口同消防控制室图形显示装置通信,向消防控制室图形显示装置发送信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

(单选题/1分)控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"的原因是()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D. 控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良

点击查看答案

第11题

(判断题/1分)火灾报警控制器通过串口RS232、RS485、RS422以及以太网接口等数据传输接口向火灾报警传输设备传输相关报警信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第12题

(单选题/1分)火灾报警控制器通过串口RS232、RS485、RS422以及并口等数据传输接口向()传输相关报警信息。

A. 火灾报警控制器(联动型)

B. 火灾报警传输设备

C. 消防控制室图形显示装置

D. 消防联动控制器

点击查看答案

第13题

(单选题/1分)火灾报警控制器不是通过()数据传输接口向火灾报警传输设备传输相关报警信息。

A. 串口RS232、RS485、RS422以及

B. RS485总线接口

C. 串口RS422

D. 并口

点击查看答案

第14题

(单选题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器的信息接收与状态显示功能说法不正确的是()

A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息

B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息

C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。

D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输

点击查看答案

第15题

(单选题/1分)使用传输设备的手动报警功能不适合哪种情况?()

A. 接收到人工报火警时(非手动报警按钮动作信号)

B. 确认火灾后

C. 传输设备自动传输采集到的火灾报警控制器输出的火警信号失败后

D. 传输设备与监控中心的通信线路(链路)不能保障信息传输时

点击查看答案

第16题

(多选题/1分)电气火灾监控设备与消防控制室图形显示装置的信息接收与状态显示功能说法正确的是()

A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息

B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息

C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。

D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输

点击查看答案

第17题

(单选题/1分)关于火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能的描述不正确的是()

A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。

B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备

C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号

D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号

点击查看答案

第18题

(判断题/1分)传输设备与监控中心间的通信线路(链路)不能保障信息传输时,传输设备应在指示出该类故障后的60s内将故障信息传送至监控中心。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

(多选题/1分)可燃气体报警控制器与消防控制室图形显示装置的信息接收与状态显示功能说法正确的是()

A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息

B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息

C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。

D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输

点击查看答案

第20题

(单选题/1分)对火灾自动报警系统中的区域显示器(火灾显示盘)设备进行单机通电检查时,区域显示器(火灾显示盘)应在()s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。

A. 1

B. 3

C. 10

D. 100

点击查看答案

第21题

(判断题/1分)火灾显示盘能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,发出声报警信号,指示火灾发生部位,并予保持;声报警信号应能手动消除,并有消音指示,但再次有火灾报警信号输入时,应能再启动。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第22题

(判断题/1分)火灾显示盘接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,发出声光报警信号,指示火灾发生部位,并予保持。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第23题

(单选题/1分)火灾报警控制器同消防控制室图形显示装置的通信接口不包括()。

A. RS422总线接口

B. CAN总线接口

C. RJ45以太网接口

D. 并口

点击查看答案

第24题

(单选题/1分)在自动状态下,使火灾探测器报警,联动控制器接收火灾报警信号,向输入输出模块发出启动信号,启动总指示灯亮,同时应在控制器上显示,以下哪一项说法不正确()

A. 指示启动输入输出模块的名称

B. 指示启动输入输出模块的参数

C. 指示启动输入输出模块的启动时间

D. 指示启动输入输出模块的启动总数。

点击查看答案

第25题

(单选题/1分)传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能()接收并传输火灾报警信息。

A. 依次

B. 优先

C. 循环

D. 同时

点击查看答案

第26题

(单选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()

A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态

B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令

C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态

D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位

点击查看答案

第27题

(多选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()

(单选题/1分)应将喷淋消防泵控制柜的启动.停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内消防联动控制器的()。

A. 总线控制盘

B. 总线回路

C. 手动直接控制盘

D. 警报输出端口

点击查看答案

第29题

在火灾报警系统中,对于手动消防盘的操作信息显示,描述不正确的一项是()。

A. 在手动消防启动盘按下某一单元按键后,则该单元的命令灯点亮

B. 控制器显示相应启动界面

C. 启动命令发出10秒后没有收到反馈信号,则命令灯常亮

D. 再次按下此键,命令灯熄灭,启动命令被终止

点击查看答案

第30题

在火灾报警系统中,对于手动消防盘的操作信息显示,描述正确的是()。

A. 在手动消防启动盘按下某一单元按键后,则该单元的命令灯点亮

B. 控制器显示相应启动界面

C. 启动命令发出10秒后没有收到反馈信号,则命令灯常亮

D. 再次按下此键,命令灯熄灭,启动命令被终止

点击查看答案

第31题

(判断题/1分)当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、故障状态等信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第32题

(判断题/1分)消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入30s内显示相应状态信息,在其他信号输入100s内显示相应状态信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第33题

(判断题/1分)消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息,在其他信号输入50s内显示相应状态信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第34题

(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的手动报警功能描述不正确的是()

A. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。

B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.

C. 当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。

D. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。

点击查看答案

第35题

区域型火灾报警控制器的特征包括()。

A. 设置与联动特征

B. 分区控制特征

C. 火灾报警控制器之间信息与指令的方向特征

D. 显示器显示火灾发生部位、报警时间的特征

E. 火灾报警控制器之间连接故障报警信息的显示特征

点击查看答案

第36题

防烟自动控制方式:由满足预设逻辑的()的报警信号联动送风口的开启。

A. 消火栓按钮

B. 烟感探测器

C. 输入输出模块

D. 输入模块答案:B解析:自动控制方式:由满足预设逻辑的烟感探测器的报警信号联动送风口的开启。17.在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的设备是()。

E. 火灾探测器

F. 手动报警按钮

G. 声光警报器

H. 火灾显示盘

点击查看答案

第37题

(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的手动报警功能说法不正确的是()

A. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。

B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮

C. 在得到监控中心的正确接收确认后,手动报警指示灯应常亮并保持60s.当信息传送失败时应发出声、光信号。

D. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在30s内将手动报警信息传送给监控中心。

点击查看答案

第38题

(判断题/1分)电气火灾监控设备与消防控制室图形显示装置应采用专用线路连接,一般采用RS232、RS485、CAN、以太网、USB、LAN/WAN等通信接口。通信接口应具有防短路措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第39题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态

B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号

点击查看答案

第40题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()

(判断题/1分)当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过自动操作查询其他低等级状态信息,并且各状态信息不应交替显示。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第42题

(判断题/1分)分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备,主消防控制室的集中火灾报警控制器需要通过跨区发送指令,实现手动控制功能。在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号,然后通过集中火灾报警控制器的操作面板输入后实现手动控制。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第43题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,

B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。

点击查看答案

第44题

(判断题/1分)当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、故障状态等信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第45题

区域火灾报警控制器火警状态的信息特征()。

A. 光信号:专用火警总指示灯点亮

B. 声信号:发出火灾报警信号

C. 声信号:发出监管报警信号

D. 显示器:显示火灾报警时间、部位等信息

E. 显示器:显示故障报警时间、部位等信息。

点击查看答案

第46题

(多选题/1分)火灾显示盘故障原因:()

A. 火灾显示盘本身坏;

B. 接线松动或接线断;

C. 无485通信电压;

D. 无24V电源电压;

E. 无232通信电压。

点击查看答案

第47题

(判断题/1分)消防控制室图形显示装置在接收到火灾报警控制器发出的火灾报警信号后,100s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第48题

当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时,()探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器。

A. 火灾报警器

B. 火灾警报装置

C. 火灾探测器

D. 火灾报警装置

点击查看答案

第49题

当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时,()探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器。

A. 火灾报警器

B. 火灾警报装置

C. 火灾探测器

D. 火灾报警装置

点击查看答案

第50题

(单选题/1分)消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入()s内显示相应状态信息,在其他信号输入100s内显示相应状态信息。

A. 10

B. 30

C. 50

D. 100

点击查看答案
下载安全员考试通APP
热门考试 全部 >
(判断题/1分)可燃气体报警控制器报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查控制器是否能正常报警。 (判断题/1分)可燃气体报警控制器若有蓄电池,应进行控制器的主备电源切换检查,对于不能正常切换的蓄电池予以更换。 (判断题/1分)剩余电流式可燃气体探测探测器设备外观检查时,应操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好。 (判断题/1分)可燃气体报警控制器的设备外观保养时,要操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好。 (判断题/1分)可燃气体探测系统日常保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试。 (判断题/1分)可燃气体报警控制器表面清洁时,用微湿的软布清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用吸尘器清洁控制器机箱。 (判断题/1分)可燃气体报警控制器的运行环境保养要求:(1)清除控制器周边的可燃物、杂物;(2)检查安装部位是否有漏水、渗水现象。选项: (判断题/1分)可燃气体探测外观检查时,要检查电路板和组件是否有松动,接线端子和线标是否紧固完好。 (判断题/1分)可燃气体探测器保养项目包括:运行环境、设备外观、表面清洁、报警功能测试、内部检查及吹扫。 (判断题/1分)可燃气体报警控制器内部检查及吹扫时,可用抹布擦去内部电路板、电池、接线端子上的灰尘。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案