更多“(判断题/1分)传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能依次进行手动报警操作和手动报警信息传输。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能依次进行手动报警操作和手动报警信息传输。
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的手动报警功能描述不正确的是()
A.
传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。
B.
传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.
C.
当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。
D.
传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的手动报警功能说法不正确的是()
A.
传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
B.
传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮
C.
在得到监控中心的正确接收确认后,手动报警指示灯应常亮并保持60s.当信息传送失败时应发出声、光信号。
D.
传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在30s内将手动报警信息传送给监控中心。
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出故障报警信息,传输设备应能优先接收并传输故障报警信息。
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能()接收并传输火灾报警信息。
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的信息的接收与传输功能说法不正确的是()
A.
传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B.
传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C.
在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D.
当信息传送失败时应发出声、光信号
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的信息的接收与传输功能描述正确的有()
A.
火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B.
传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C.
在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D.
在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)使用传输设备的手动报警功能不适合哪种情况?()
A.
接收到人工报火警时(非手动报警按钮动作信号)
B.
确认火灾后
C.
传输设备自动传输采集到的火灾报警控制器输出的火警信号失败后
D.
传输设备与监控中心的通信线路(链路)不能保障信息传输时
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)火灾报警传输设备的通信功能包括:信息的接收与传输功能、手动报警功能、本机故障报警功能、自检功能等。
点击查看答案
第10题
火灾报警控制器信息显示按照()及其他状态的顺序由高至低排列信息并显示等级。
A.
火灾报警、故障报警、屏蔽信息、监管信息
B.
火灾报警、故障报警、监控信息、屏蔽信息
C.
火灾报警、屏蔽信息、监控报警、故障信息
D.
火灾报警、监管报警、故障信息、屏蔽信息
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的声、光报警信号。
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器的信息接收与状态显示功能说法不正确的是()
A.
当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B.
消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C.
在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D.
在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)电气火灾监控设备与消防控制室图形显示装置的信息接收与状态显示功能说法正确的是()
A.
当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B.
消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C.
在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D.
在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)确认火灾后应放弃使用传输设备的手动报警功能,转而直接用固定电话或手机向监控中心进行火灾报警。
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)尝试两次手动报警,但传输失败后应放弃使用传输设备的手动报警功能,转而直接用固定电话或手机向监控中心进行火灾报警。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)传输设备自动传输采集到的火灾报警控制器输出的火警信号失败后,可使用传输设备的手动报警功能。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)火灾报警控制器应以红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号,黄色指示故障、屏蔽、自检状态,绿色表示电源工作状态。()
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)在信息传输过程中,火灾报警信息应按设计传输,且优先于其他信息。
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)可燃气体报警控制器与消防控制室图形显示装置的信息接收与状态显示功能说法正确的是()
A.
当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B.
消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C.
在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D.
在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
点击查看答案
第20题
下列哪些是消防控制室的作用()。
A.
显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。
B.
手动、自动联动控制各类自动灭火系统、防排烟等系统。
C.
可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。
D.
可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息
点击查看答案
第21题
下列哪些是消防控制室的作用()。
A.
显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。
B.
手动、自动联动控制各类自动灭火系统、防排烟等系统。
C.
可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。
D.
可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)火灾报警传输设备也称用户信息传输装置(简称传输设备或传输装置),设置在联网用户端,通过专用通信网报警传输网络,与城市消防远程监控中心进行信息传输。
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)火灾报警传输设备也称用户信息传输装置(简称传输设备或传输装置),设置在那局域网内,通过公用通信网或专用通信网等报警传输网络,与城市消防远程监控中心进行信息传输。
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)火灾报警控制器不是通过()数据传输接口向火灾报警传输设备传输相关报警信息。
A.
串口RS232、RS485、RS422以及
B.
RS485总线接口
C.
串口RS422
D.
并口
点击查看答案
第26题
火灾报警控制器对()进行单独屏蔽、解除屏蔽的操作功能应手动进行。
A.
每个部位或探测区、回路
B.
便携式照明设备
C.
火灾报警传输设备
D.
故障警告设备
E.
消防联动控制设备
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)在信息传输过程中,监控报警信息应按设计传输,且优先于其他信息。
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)火灾报警传输设备也称用户信息传输装置(简称传输设备或传输装置),设置在联网用户端,通过公用通信网或专用通信网等报警传输网络,与()进行信息传输。
A.
火灾报警控制器(联动型)
B.
火灾报警传输设备
C.
城市消防远程监控中心
D.
消防控制室图形显示装置
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)火灾报警控制器通过串口RS232、RS485、RS422以及以太网接口等数据传输接口向火灾报警传输设备传输相关报警信息。
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)火灾报警传输设备也称用户信息传输装置(简称传输设备或传输装置),设置在联网用户端,通过公用通信网或专用通信网等报警传输网络,与消防控制室图形显示装置进行信息传输。
点击查看答案
第31题
(单选题/1分)对于火灾报警传输设备的本机故障报警功能说法不正确的是:()
A.
传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应点亮。
B.
当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能自动消除,再有故障发生时,应能再启动
C.
本机故障光信号应保持至故障排除
D.
采用字母(符)---数字显示器时,当显示区域不足以显示全部故障信息时,应手动查询功能。
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)对于火灾报警传输设备的本机故障报警功能描述不正确的是:()
A.
当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能手动消除
B.
再有故障发生时,应能再启动
C.
本机故障光信号应保持至故障排除
D.
传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应闪亮
点击查看答案
第33题
当火灾报警控制器出现火灾报警、监管报警、故障报警、屏蔽状态等信息时,其中()优先显示,不受其他信息显示影响。
A.
火灾报警信息
B.
监管报警信息
C.
故障报警信息
D.
屏蔽状态信息
点击查看答案
第34题
在图形显示装置的平面图下方显示有各种状态信息,包括()、主电、备电等信息。
A.
信息传输
B.
屏蔽、故障
C.
火警、监管
D.
反馈、联动
E.
正常工作状态
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)在信息传输过程中,可燃气体报警信息应按设计传输,且优先于其他信息。
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持10min.当信息传送失败时应发出声、光信号。
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min.当信息传送失败时应发出声、光信号。
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)传输设备与监控中心间的通信线路(链路)不能保障信息传输时,传输设备应在指示出该类故障后的60s内将故障信息传送至监控中心。
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在()s内将手动报警信息传送给监控中心。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)传输设备应在1s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
点击查看答案
第41题
区域火灾报警控制器的报警信息按火灾报警信息、监管报警信息、故障信息、屏蔽信息时及其他信息顺序由高至低排列信息显示等级,其中()优先显示。
A.
火灾报警信息
B.
监管报警信息
C.
故障状态信息
D.
屏蔽状态信息
点击查看答案
第42题
当火灾报警控制器出现火灾报警、监管报警、故障状态、屏蔽状态等信息时,其中()优先显示,不受其他信息显示影响。
A.
火灾报警信息
B.
监管报警信息
C.
故障状态信息
D.
屏蔽状态信息
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)集中火灾报警控制器可查询集中火灾报警控制器或分消防控制室内控制器上传的火警、联动、监管、故障、屏蔽等实时信息。
点击查看答案
第44题
(判断题/1分)集中火灾报警控制器可查询区域火灾报警控制器或分消防控制室内控制器上传的火警、联动、监管、故障、屏蔽等定时信息。
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)在处理和传输各类报警信息或屏蔽时,传输设备对应状态指示灯闪亮,在得到监控中心的正确接受确认后,该指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持60s。当信息传送失败时应发出声、光信号。
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、故障状态等信息。
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持()s.当信息传送失败时应发出声、光信号。
点击查看答案
第48题
(多选题/1分)当有()信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态(正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态以及故障状态)等信息。选项:
A.
火灾报警
B.
监控报警
C.
故障报警
D.
屏蔽
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的()等信息。
A.
类别
B.
过程
C.
位置
D.
工作状态
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、故障状态等信息。
点击查看答案