A. 窗间墙
B. 防火窗
C. 防火墙
D. 防火门
搜题
第5题
A. 2.00;水平
B. 2.00;竖向
C. 3.00;水平
D. 3.00;竖向
第6题
A. 民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米
B. 单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为2个
C. 高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于两个
D. 高层建筑的安全出口应分散布置,且两个安全出口之间的距离不少于5米
第7题
D. 单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为1个
第14题
A. 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
B. 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2
C. 防火隔间的门应采用甲级防火门
D. 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小距离不应小于5m
第15题
A. 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
B. 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2
C. 防火隔间的门应采用甲级防火门
D. 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小距离不应小于5m
第24题
A. 下列选项中,不属于根据墙的构造方式分类的是()。
B. 下列选项中,不属于墙的构造要求的是()。
C. 根据墙的位置不同可以分为()。
D. 在民用建筑中,起分隔作用的墙称为隔墙。
第25题
A. 防火隔间的净面积不应小于6.0m2
B. 防火隔间的门应采用甲级防火门
C. 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于5m
D. 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
E. 不应用于除人员通行外的其他用途
第32题
A. 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C. 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D. 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E. 消防水泵房应采取防水淹的措施
第33题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第34题
A. 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于2.00h的不燃性实体墙
B. 防火墙由不燃材料构成
C. 防火墙能将火灾有效地限制在一定空间内,保证火灾不会蔓延
D. 防火墙上可设置乙级防火窗
第47题
A. 宜以单个封闭空间划分
B. 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,必须分开设置防护区
C. 采用管网灭火系统时,一个防护区面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
D. 采用预制灭火系统时,一个防护区面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
第48题
A. 宜以单个封闭空间划分
B. 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,必须分开设置防护区
C. 采用管网灭火系统时,一个防护区面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
D. 采用预制灭火系统时,一个防护区面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
警告:系统检测到您的账号存在安全风险