A. 送风口
B. 送风管道
C. 送风机
D. 风机控制设备
搜题
第14题
A. 机械排烟
B. 机械加压送风
C. 自然防烟
D. 空调系统
第30题
A. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;70
B. 机械排烟系统的管道上;70
C. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;280
D. 机械排烟系统的管道上;280
第32题
A. 防烟楼梯间压力
B. 防烟楼梯间压力>前室压力>房间压力>走道压力
C. 防烟楼梯间压力
D. 防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力
第33题
A. 防烟楼梯间压力
B. 防烟楼梯间压力>前室压力>房间压力>走道压力
C. 防烟楼梯间压力
D. 防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力
第38题
A. 排烟阀、送风阀的启闭状态
B. 自然排烟窗的启闭状态、电动排烟窗外观
C. 机械排烟风机、正压送风机外观
D. 送风、排烟机房环境
第43题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第44题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
警告:系统检测到您的账号存在安全风险