A. 高层公共建筑
B. 建筑高度大于21m的住宅建筑
C. 特等、甲等剧场
D. 建筑高度大于10m的教学建筑
搜题
第1题
A. 高层公共建筑
B. 建筑高度大于21m的住宅建筑
C. 特等、甲等剧场
D. 建筑高度大于10m的教学建筑
第2题
A. 高层公共建筑
B. 建筑高度大于21m的住宅建筑
C. 特等、甲等剧场
D. 建筑高度大于10m的教学建筑
第3题
A. 《消防控制室通用技术要求》GB25506
B. 火灾自动报警系统设计规范GB5016-2013
C. 建筑设计防火规范GB50016-2014
D. 城市消防远程监控系统技术规范GB50440-2007
第4题
A. 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统
B. 超过4层的公共建筑的室内消火栓给水系统
C. 超过4层的厂房或仓库的室内消火栓给水系统
D. 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)的室内消火栓给水系统
E. 其他高层建筑的室内消火栓给水系统
第5题
A. GB50041《锅炉房设计规范》
B. GB50016《建筑设计防火规范》
C. GB50045《高层民用建筑设计防火规范》
D. 上述三项的标准规定均应满足
第6题
A. 室内消火栓栓口动压不应小于0.10Mpa
B. 室内消火栓栓口动压不应大于0.50Mpa
C. 室内消火栓栓口动压大于0.70Mpa时必须设置减压装置
D. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,室内消火栓栓口动压不应小于0.5Mpa
E. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消防水枪充实水柱按13m计算
第7题
A. 省级以上邮政大楼
B. 座位数超过3000个的体育馆
C. 大、中型幼儿园
D. 歌舞娱乐放映游艺场所
第8题
A. 省级以上邮政大楼
B. 座位数超过3000个的体育馆
C. 大、中型幼儿园
D. 歌舞娱乐放映游艺场所
第9题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第12题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第13题
A. 《建筑灭火器配置设计规范》
B. 《建筑灭火器配置验收及检查规范》
C. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》
D. 《建筑防烟排烟系统技术标准》
第18题
A. 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
B. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时
C. 建筑高度大于24m的高层民用建筑
D. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量
E. 设有自动喷水灭火系统的建筑物
第20题
A. 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供点
E. 临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识
第21题
A. 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供电
A. 防烟楼梯间及其前室
B. 疏散楼梯
C. 避难走道的前室、避难层(间)
D. 消防电梯间前室或合用前室
第27题
A. 防烟楼梯间及其前室
B. 疏散楼梯
C. 避难走道的前室、避难层(间)
D. 消防电梯间前室或合用前室
第28题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第29题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第30题
A. 座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆
B. 电子信息系统的主机房及其控制室
C. 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于200m2的营业厅
D. 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统,气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位
E. 老年人照料设施
第31题
A. 无水泵和水箱的室内消火栓给水系统
B. 仅设水箱的室内消火栓给水系统
C. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
D. 区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统
第32题
A. 设水箱的室内消火栓给水系统
B. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
C. 分区供水的室内消火栓给水系统
D. 区域集中的室内高压消火栓给水系统
第33题
A. 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于30m,高层建筑不应大于50m
B. 消火栓接口的前端可不设置截止阀
C. 消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位
D. 消火栓接口的前端应设置截止阀
E. 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于50m,高层建筑不应大于30m
第34题
A. 高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;
B. 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m~40m范围内;
C. 每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;
D. 应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.
第41题
A. 《固定消防炮灭火系统设计与验收规范》(GB50338)
B. 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338)
C. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50498)
D. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50338)
第47题
A. 《固定消防炮灭火系统设计与验收规范》(GB50338)
B. 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338)
C. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50498)
D. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50338)
第50题
A. 消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位
B. 消火栓接口的前端应设置截止阀
C. 消火栓接口的后端应设置截止阀
D. 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于50m