重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>消防联动控制系统的输入/输出模块在有控制要求时输出或提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时接收设备的反馈信号并报告主机。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

消防联动控制系统的输入/输出模块在有控制要求时输出或提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时接收设备的反馈信号并报告主机。

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“消防联动控制系统的输入/输出模块在有控制要求时输出或提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时接收设备的反馈信号并报告主机。”相关的问题

第1题

消防联动控制系统的输入/输出模块在有控制要求时输出或提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时接收设备的反馈信号并报告主机。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

消防联动控制系统的输入/输出模块在有控制要求时输出或提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时接收设备的反馈信号并报告主机。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第3题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态

B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号

点击查看答案

第4题

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,

B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。

点击查看答案

第6题

消防控制室可以通过________自动控制防排烟系统风机的动作,并显示其动作反馈信号。

A. 直接手动控制盘

B. 总线制手动控制盘

C. 输入输出模块

D. 预设控制逻辑

点击查看答案

第7题

当有火灾发生时,信号蝶阀自动联动控制喷淋泵的启动,并能够在消防控制室显示其启动及其动作反馈信号。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第8题

湿式、干式自动喷水灭火系统联动控制要求正确的是()

A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合

B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号

C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号

D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响

点击查看答案

第9题

火灾自动报警系统各组成部份功能的叙述正确的是()。

A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号

B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号

C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务

D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备

点击查看答案

第10题

(多选题/1分)消火栓系统的联动控制设计应符合以下()规定

A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器

D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响

点击查看答案

第12题

消防联动控制器的主要功能是按设定的控制逻辑自动发出对相关受控设备的联动控制。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第13题

(单选题/1分)在自动状态下,使火灾探测器报警,联动控制器接收火灾报警信号,向输入输出模块发出启动信号,启动总指示灯亮,同时应在控制器上显示,以下哪一项说法不正确()

A. 指示启动输入输出模块的名称

B. 指示启动输入输出模块的参数

C. 指示启动输入输出模块的启动时间

D. 指示启动输入输出模块的启动总数。

点击查看答案

第14题

(单选题/1分)使用传输设备的手动报警功能不适合哪种情况?()

A. 接收到人工报火警时(非手动报警按钮动作信号)

B. 确认火灾后

C. 传输设备自动传输采集到的火灾报警控制器输出的火警信号失败后

D. 传输设备与监控中心的通信线路(链路)不能保障信息传输时

点击查看答案

第15题

消防联动控制器功能描述不正确的是()。

A. 火灾报警控制器下达联动控制指令时,按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断

B. 满足逻辑关系条件时,按照预设的控制时序启动相应自动消防系统

C. 消防联动控制器上不能手动启动相应消防系统

D. 接收并显示消防系统动作的反馈信息

点击查看答案

第16题

消防联动控制器功能描述不正确的是()。

A. 火灾报警控制器下达联动控制指令时,按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断

B. 满足逻辑关系条件时,按照预设的控制时序启动相应自动消防系统

C. 消防联动控制器上不能手动启动相应消防系统

D. 接收并显示消防系统动作的反馈信息

点击查看答案

第17题

(单选题/1分)关于火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能的描述不正确的是()

A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。

B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备

C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号

D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号

点击查看答案

第18题

消防联动控制器只能通过按照预设的逻辑完成对各受控消防设备的联动控制。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

(单选题/1分)下面不符合固定消防炮灭火系统联动控制功能验收要求的是:()

A. 对设计的联动控制单元进行抽查

B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组

C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)

D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求

点击查看答案

第20题

(多选题/1分)下面符合固定消防炮灭火系统联动控制功能验收要求的是:()

A. 对设计的联动控制单元进行抽查

B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组

C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)

D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求

点击查看答案

第21题

(单选题/1分)关于泡沫喷雾系统联动控制功能测试的测试内容说法不正确的是()

A. 首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置

B. 模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报

C. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀

D. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火

点击查看答案

第22题

(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的信息的接收与传输功能说法不正确的是()

A. 传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。

B. 传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。

C. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min

D. 当信息传送失败时应发出声、光信号

点击查看答案

第23题

对于控制中心型报警系统,下列叙述正确的是()。

A. 包含两个及两个以上集中报警系统

B. 设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统

C. 当有两个以两个以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室,主消防控制室能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,不能控制重要的消防设备

D. 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制

点击查看答案

第24题

(多选题/1分)湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列()规定:

A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;

B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;

C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。

D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响

点击查看答案

第26题

(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的手动报警功能描述不正确的是()

A. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。

B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.

C. 当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。

D. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。

点击查看答案

第27题

消防控制室对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;

B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。

C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。

D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统

点击查看答案

第28题

(单选题/1分)主消防控制室对共用重要消防设备的跨区控制功能的说法不正确的是()

A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备

B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备

C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号

D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制

点击查看答案

第29题

(多选题/1分)主消防控制室对共用重要消防设备的跨区控制功能的说法正确的是()

D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。

点击查看答案

第31题

(多选题/1分)电气火灾监控设备与消防控制室图形显示装置的信息接收与状态显示功能说法正确的是()

A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息

B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息

C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。

D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输

点击查看答案

第32题

消防控制室对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。

A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态

B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号

C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号

D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动

点击查看答案

第33题

消防控制室对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。

消防控制室对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是().

A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态

B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号

C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号

D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动

点击查看答案

第35题

(单选题/1分)火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能说法不正确的是()

A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号

B. 报警声信号应能手动消除

C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位

D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号

点击查看答案

第36题

(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的手动报警功能说法不正确的是()

A. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。

B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮

C. 在得到监控中心的正确接收确认后,手动报警指示灯应常亮并保持60s.当信息传送失败时应发出声、光信号。

D. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在30s内将手动报警信息传送给监控中心。

点击查看答案

第37题

消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()。

A. 消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态

B. 消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号

C. 疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制

D. 疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭

点击查看答案

第38题

消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能的描述中,正确的是()。

A. 消防控制室应能显示防火卷帘.常开防火门.人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态

B. 消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号

C. 疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制

D. 疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭

点击查看答案

第40题

(单选题/1分)关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。

A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D. 控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

点击查看答案

第41题

(多选题/1分)关于控制中心报警系统的说法,符合规范要求的是()。

A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D. 控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

点击查看答案

第42题

(单选题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器的信息接收与状态显示功能说法不正确的是()

A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息

B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息

C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。

D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输

点击查看答案

第43题

消防控制室对消火栓系统的控制和显示功能应满足下列要求:()

A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;

B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。

C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。

D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵

点击查看答案

第44题

(多选题/1分)下列述说,属于消防联动控制设备对排烟设施应有控制和显示功能是()。

A. 触发开启相关部位排烟窗、排烟口或排烟阀,并接收其反馈信号

B. 启动相关部位的补风机,并接收其反馈信号

C. 排烟窗、排烟口或排烟阀启动信号触发消防联动控制器,联动控制相关部位排烟风机启动(双速排烟风机切换至高速排烟状态),并接收其反馈信号

D. 联动降落本防火区域的防火卷帘

点击查看答案

第45题

反馈原理是控制论的一个非常重要的基本概念,对()起到控制的作用,在现代管理中对管理有着举足轻重的作用。

A. 反馈

B. 系统

C. 检查

D. 处理

点击查看答案

第46题

购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案