A. 600
B. 1000
C. 1200
D. 1500
搜题
第2题
A. 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.25h
B. 吊顶的耐火极限不宜低于0.25h
C. 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Mpa
D. 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa
第3题
A. 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.25h
B. 吊顶的耐火极限不宜低于0.25h
C. 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Mpa
D. 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa
第5题
A. 自压式气体灭火系统
B. 内储压式气体灭火系统
C. 储气瓶加压式气体灭火系统
D. 补压式气体灭火系统
E. 外储压式气体灭火系统
第7题
A. 自压式气体灭火系统
B. 内储压式气体灭火系统
C. 预制气体灭火系统
D. 外储压式气体灭火系统
第8题
A. 自压式气体灭火系统
B. 内储压式气体灭火系统
C. 预制气体灭火系统
D. 外储压式气体灭火系统
第9题
A. 自压式气体灭火系统
B. 内储压式气体灭火系统
C. 预制气体灭火系统
D. 外储压式气体灭火系统
第12题
A. 自压式气体灭火系统
B. 内储压式气体灭火系统
C. 外储压式气体灭火系统
D. 储气瓶式灭火系统
第13题
A. 防护区的围护构件上不宜设置孔洞
B. 围护构件上必须设置孔洞时,应设置能手动关闭装置
C. 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭
D. 启动释放气体灭火剂之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源
第14题
A. 防护区的围护构件上不宜设置孔洞
B. 围护构件上必须设置孔洞时,应设置能手动关闭装置
C. 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭
D. 启动释放气体灭火剂之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源
第15题
A. 宜以单个封闭空间划分
B. 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,必须分开设置防护区
C. 采用管网灭火系统时,一个防护区面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
D. 采用预制灭火系统时,一个防护区面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
第16题
A. 宜以单个封闭空间划分
B. 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,必须分开设置防护区
C. 采用管网灭火系统时,一个防护区面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
D. 采用预制灭火系统时,一个防护区面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
第17题
A. 防护区宜以单个封闭空间划分
B. 防护区的最低环境温度不应低于-10℃
C. 防护区应设置泄压口
D. 防护区的围护构件上应设置敞开孔洞
第18题
A. 低压二氧化碳灭火剂储存容器应按要求进行定期检测
B. 灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,可通过抽样送检或现场快速检测确定。
C. 灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,将直接影响液化的气体灭火剂喷放,造成灭火失败
D. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统的,不需变更系统设计。
第19题
A. 防护区改造后,其可燃物灭火浓度或防护区容积发生变化,该单位及时变更了系统设计
B. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统,没有及时变更系统设计
C. 灭火系统产品标准已经废止(如悬挂式哈龙"1211"产品),没有及时变更系统设计
D. 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193)修订后,未及时变更二氧化碳灭火系统的有人或经常有人的防护区
第22题
B. 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口
C. 防护区应设置泄压口
D. 防护区的维护构件上不宜设置敞开孔洞
E. 防护区的最低环境温度不应低于-10℃
第27题
A. 切断防护区的非消防电源;
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
D. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排风)阀门;
E. 启动气体灭火装置,根据人员安全撤离防护区的需要,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。
第30题
A. 二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力
B. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
C. IG541混合气体灭火系统取10.5MPa
D. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力
第31题
A. 二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力
B. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
C. IG541混合气体灭火系统取10.5MPa
D. 卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力
第32题
A. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风机阀门
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在防护区域的电动防火阀
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
D. 当气体喷洒压力开关动作后,启动设置在防护区入口处的灭火剂喷放指示灯
第37题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,应取4.0MPa
C. 对IG541混合气体灭火系统,应取13.0MPa.
D. 对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
第38题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,应取4.0MPa
C. 对IG541混合气体灭火系统,应取13.0MPa.
D. 对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
第41题
A. 防护区在位置上相对独立
B. 离其他防护区较远
C. 几个相邻的防护区有同时失火的危险
D. 只有该区域需要设置气体灭火系统
第42题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第43题
A. 系统充压前,必须把与低压系统连接的阀门关死,严防高压气体窜入低压系统
B. 升压速度不得大于0.4MPa/min
C. 用肥皂水对电极杆进行试漏检查
第44题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第45题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。