A. 正确
B. 错误
搜题
第5题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第6题
A. 消防水箱出水管上的流量开关
B. 消防水泵吸水管上的压力开关
C. 消防水泵出水管上的压力开关
D. 报警阀组的压力开关
E. 充气管路上的压力开关
第11题
A. 水泵出水干管上设置的低压压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀压力开关
D. 消火栓按钮直接启泵
E. 水流指示器开关信号
第12题
A. 稳压泵启泵压力设定不正确
B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 管道有渗漏
第14题
A. 排水泵集水井的有效容积不应小于2㎡
B. 排水泵集水井的有效容积不应大于2㎡
C. 排水泵的排水量不应大于10L/s
D. 排水泵的排水量不应小于10L/s
第17题
A. 管网有渗漏,不能正常保压
B. 稳压泵启停压力设定不正确
C. 电接点压力表压力开关损坏
D. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
第21题
A. 只能独立于泵房外单独设置
B. 只能设置于泵房的一侧
C. 可独立于泵房外单独设置,也可设置于泵房外与泵房相连,或直接设置于泵房的一侧
第22题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第31题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第33题
A. 齿轮的几何尺寸越大,承载能力越小
B. 齿轮的几何尺寸越小,承载能力越小
C. 齿轮的几何尺寸越小,承载能力越大
D. 齿轮的几何尺寸越大,承载能力越大
第41题
A. 分配阀将上升油路与液压泵接通、油缸顶部和油箱接通,油泵输出的压力油经上升油路充满油缸的下部
B. 分配阀将上下部的油路关闭,将回油路接通,油缸上下部的油液压力平衡
C. 分配阀将油泵与油缸上部的油路和油缸下部与油箱的油路同时接通
D. 分配阀将油泵与油箱的油路以及油缸上下部的油路同时接通
第42题
A. 分配阀将上升油路与液压泵接通、油缸顶部和油箱接通,油泵输出的压力油经上升油路充满油缸的下部
B. 分配阀将上下部的油路关闭,将回油路接通,油缸上下部的油液压力平衡
C. 分配阀将油泵与油缸上部的油路和油缸下部与油箱的油路同时接通
D. 分配阀将油泵与油箱的油路以及油缸上下部的油路同时接通
第43题
A. 分配阀将上升油路与液压泵接通、油缸顶部油箱接通,油泵输出的压力油经上升油路充满油缸的下部
B. 分配阀将上下部的油路关闭,将回油路接通,油缸上下部的油液压力平衡
C. 分配阀将油泵与油缸工上部的油路和油缸下部与油箱的油路同时接通
D. 分配阀将油泵与油箱的油路以及油缸上下部的油路同时接通
第46题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第47题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第48题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第49题
A. 气压罐的有效容积、水位及工作压力没有按设计值标定
B. 稳压泵进出水管道接口渗漏
C. 气压罐泄水管阀门未关闭
D. 稳压泵控制阀渗漏
警告:系统检测到您的账号存在安全风险