A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第3题
A. 消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致,且工作泵不宜超过2台
B. 消防水泵应采用自灌式吸水
C. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊
D. 消防水泵的出水管上应设置止回阀、明杆闸阀
第4题
A. 两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀
B. 吸水管上控制阀应采用蝶阀
C. 水泵的出水管上应安装橡胶防震接头、止回阀、闸阀、泄水管和压力表等
D. 成排安装的水泵阀门高度应便于操作并应在同一直线上
第6题
A. 消防水箱出水管上的流量开关
B. 消防水泵吸水管上的压力开关
C. 消防水泵出水管上的压力开关
D. 报警阀组的压力开关
E. 充气管路上的压力开关
第10题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第11题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第14题
A. 消防水池进水管管径应通过计算确定,且不应小于DN100
B. 出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
C. 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设置两格能独立使用的消防水池
D. 消防水池的通气管、呼吸管和溢流水管应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施
E. 消防水池应设置就地水位显示装置
第17题
A. 水泵出水干管上设置的低压压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀压力开关
D. 消火栓按钮直接启泵
E. 水流指示器开关信号
第18题
A. 排污管(放空管)、出水管管路渗漏
B. 排污管(放空管)上控制阀未关闭
C. 消防水池水箱(腐蚀)或锈蚀
D. 消防水泵控制阀未完全关闭
第19题
A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
第20题
A. 消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀
B. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态
C. 消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效
D. 消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃
E. 消防用水不作他用的技术措施应当有效
第21题
A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门
B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门
D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min
E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h
第26题
A. 60,3
B. 60,5
C. 100,4
D. 100,6
第30题
A. 离心式水泵必须在打开闸板的情况下启动
B. 打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸水管灌入引水,关闭放气阀
C. 当电动机运行正常后逐渐打开水管上的闸板阀
第31题
A. 干式消防竖管
B. SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器
C. SN65的室内消火栓和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器
D. SN65的室内消火栓和消防水泵接合器
第32题
A. 高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;
B. 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m~40m范围内;
C. 每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;
D. 应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.
第33题
A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门
B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min
D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h
E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格
第41题
A. 管内水流声
B. 管子表面是否潮湿
C. 采用高压水冲洗
D. 减少出水阀门的出水量
E. 使抽吸与排水保持均匀
第42题
A. 应设置就地水位显示装置
B. 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水
C. 消防控制室设置显示消防水池水位的装置
D. 通气管、呼吸管和溢流水管应采取防目虫鼠等进入消防水池的技术措施
第45题
A. 火灾发生时,通过消防水泵接合器将水输送至室内消防给水管网,供其使用
B. 既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压
C. 灭火时,通过消防水泵接合器给消防车供水
D. 火灾发生时,通过消防水泵接合器控制泵房消防水泵
E. 灭火时,通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火
第47题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第49题
A. 加压水泵
B. 中转水池(水箱)
C. 供水管网上的控制阀门
D. 水泵接合器
E. 室内消火栓
第50题
A. 加压水泵
B. 中转水池(水箱)
C. 供水管网上的控制阀门
D. 水泵接合器
E. 室内消火栓
警告:系统检测到您的账号存在安全风险