A. 18
B. 24
C. 28
D. 57
搜题
第2题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第3题
A. 消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致,且工作泵不宜超过2台
B. 消防水泵应采用自灌式吸水
C. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊
D. 消防水泵的出水管上应设置止回阀、明杆闸阀
第4题
A. 两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀
B. 吸水管上控制阀应采用蝶阀
C. 水泵的出水管上应安装橡胶防震接头、止回阀、闸阀、泄水管和压力表等
D. 成排安装的水泵阀门高度应便于操作并应在同一直线上
第5题
A. 干式消防竖管
B. SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器
C. SN65的室内消火栓和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器
D. SN65的室内消火栓和消防水泵接合器
第6题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第8题
A. 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B. 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C. 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D. 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
第9题
A. 高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;
B. 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m~40m范围内;
C. 每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;
D. 应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.
第11题
A. 既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压
B. 灭火时,通过消防水泵接合器给消防车供水
C. 火灾发生时,通过消防水泵接合器控制泵房消防水泵
D. 灭火时,通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火
第14题
A. 火灾发生时,通过消防水泵接合器将水输送至室内消防给水管网,供其使用
B. 既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压
C. 灭火时,通过消防水泵接合器给消防车供水
D. 火灾发生时,通过消防水泵接合器控制泵房消防水泵
E. 灭火时,通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火
第17题
A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
第27题
A. 当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时,应设置消防水泵
B. 消防水泵应按照一用二备的要求进行配置
C. 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时,应在施工现场设置临时消防水池
D. 临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量
第28题
A. 按正确方向重新安装止回阀
B. 拆开止回阀清理后装回
C. 采取可靠的防冻措施
D. 正确设置给水系统和分区标志,根据拟供水系统正确选择消防水泵结合器
第34题
A. 消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀
B. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态
C. 消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效
D. 消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃
E. 消防用水不作他用的技术措施应当有效
第35题
A. 消防竖管的设置位置应便于消防人员取水和操作,其数量不宜少于1根
B. 消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa
C. 消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,流量不应小于10L/s
D. 严寒地区可采用干式消防竖管,竖管应在首层靠出口部位设置,便于消防车供水
E. 竖管应设置消防栓快速接口和止回阀,最高处应设置自动排气阀
第36题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第42题
A. 正确
B. 错误
第43题
A. 应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。
B. 室内消防水箱(包括气压水灌、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存1Omin的消防用水量。消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施。
C. 发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
D. 当生产、生活、消防共用高位水箱时,消防用水可挪作他用。
第45题
A. 按正确方向重新安装止回阀
B. 非施工安装或维修作业,水泵结合器的控制阀必须完全打开
C. 采取可靠的防冻措施
D. 正确设置给水系统和分区标志,根据拟供水系统正确选择消防水泵结合器
第47题
A. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。;
B. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
C. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.6m,且不应小于井盖的半径。
D. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
第48题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险