A. 甲级
B. 乙级
C. 丙级
D. 丁级
搜题
第1题
A. 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
B. 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2
C. 防火隔间的门应采用甲级防火门
D. 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小距离不应小于5m
第2题
A. 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
B. 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2
C. 防火隔间的门应采用甲级防火门
D. 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小距离不应小于5m
第3题
A. 防火隔间的净面积不应小于6.0m2
B. 防火隔间的门应采用甲级防火门
C. 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于5m
D. 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
E. 不应用于除人员通行外的其他用途
第8题
A. 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C. 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D. 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E. 消防水泵房应采取防水淹的措施
第15题
A. 遇难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
B. 防火分区自避走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2
C. 开向前室的门应采用乙级防火门
D. 前室开向避难走道的门应采用甲级防火门
E. 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向
第18题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第19题
A. 火灾报警控制器应能显示防火门的工作状态和故障状态等动态信息
B. 操作人员应能通过防火门监控器关闭常开防火门,并显示防火门的动作反馈信号
C. 防火门现场复位后,防火门监控器上的反馈信号只能手动复位清除,火灾报警控制器复位至正常监视状态
D. 防火门监控器应能显示与其连接的防火门的地址、工作状态和故障状态等动态信息
E. 防火门监控器不显示人员密集场所平时常闭的疏散门的工作状态
第25题
A. 消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B. 消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C. 疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D. 疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
第26题
A. 消防控制室应能显示防火卷帘.常开防火门.人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态
B. 消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其动作反馈信号
C. 疏散通道防火卷帘门一般由消防控制器控制
D. 疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭
第32题
A. 宜在首层或地下一层靠外墙部位
B. 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C. 应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D. 疏散门应直通室外或安全出口
E. 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
第41题
A. 0.5乙级防火门
B. 2甲级防火门
C. 1乙级防火门
D. 3甲级防火门
第43题
A. 防火卷帘
B. 挡烟垂壁
C. 防火隔离带
D. 防火墙
第44题
A. 防火卷帘
B. 挡烟垂壁
C. 防火隔离带
D. 防火墙
第45题
A. 检查门框与墙体有效结合的情况,门体与门框配合情况,整体有无变形。
B. 查看外观、关闭效果。定期对防火门进行功能测试,及时进行保养和更换,保持防火门功能完整。
C. 对易腐蚀生锈的防火门部件应定期清洁、除锈、注润滑剂。
D. 设置防火门前方的地面上应喷涂黄色警示标志,距防火门前方0.1米处的地面上,距离用于划分防火分区0.5米处的地面上均应用黄色油漆喷涂警示区域,在警示区域内禁止摆放柜台和存放商品及杂物。