A. 500Pa
B. 1000Pa
C. 1500Pa
搜题
第2题
A. 主要运输巷道,线路电压低于500V时,不低于1.8m
B. 主要运输巷道,线路电压高于500V时,不低于2.0m
C. 井底车场,不低于2.0m
第3题
A. 压开关柜用于开断或关合额定电压为1KV及以上线路的电器设备
B. 低压开关柜有固定式和抽尼式二类
C. 常用的高压开关按其功能分为断路器、负荷开关隔离开关和接地开关四类
D. 常用的10KV及以下高压开关柜为六氟化硫开关柜和真空开关柜二类
E. 低压开关柜也即低压配电屏,用于频率为50H额定电压380V及以下的低压配电系统
第9题
A. 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa
C. 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不应低于0.07MPa
D. 多层住宅不宜低于0.07MPa
E. 当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵
第12题
A. 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.2MPa
B. 混冱土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.4MPa
C. 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa
D. 填充层养护过程中,系统水压不应低于2MPa
E. 填充层养护过程中,系统水压不应低于0,4MPa
第13题
A. 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.2MPa
B. 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于4MPa
C. 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于6MPa
D. 填充层养护过程中,系统水压不应低于0.2MPa
E. 填充层养护过程中,系统水压不应低于4MPa
第14题
A. 保证纯度不低于95%
B. 将新灌气瓶倒立1~2小时,再打开气瓶将水排出,然后关闭瓶阀,将瓶放正。使用前再放气2~3min
C. 气瓶内压不低于9.8Mpa
D. 气瓶内压不低于3Mpa
第15题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第24题
A. 尽可能地采用低压运行
B. 尽可能采用低温运行
C. 尽可能采用高压运行
D. 尽量做到压力、温度平衡升降
第26题
A. 高压开关柜用于开断或关合额定电压为1KV及以上线路的电器设备
B. 高压开关柜有固定式和手车式两类
C. 常用的高压开关按其功能分为断路器、负荷开关、隔离开关和接地开关
D. 低压开关柜也即低压配电屏,用于频率为50Hz,额定电压380V及以下的低压配电系统
E. 低压开关柜有固定式和手车式两类
第27题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于420V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于1.5mm²
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于1MΩ,二次回路不应小于2MΩ
第28题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ
第30题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第33题
A. 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.25h
B. 吊顶的耐火极限不宜低于0.25h
C. 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Mpa
D. 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa
第34题
A. 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.25h
B. 吊顶的耐火极限不宜低于0.25h
C. 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Mpa
D. 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa
第40题
A. 液压泵工作应正常,液压系统应能达到规定压力
B. 抹盘罩壳应具有足够的强度
C. 主顶液压泵、主顶液压缸不应有内泄和爬行现象
D. 溢流阀工作应正常,不应有失灵现象
第41题
A. 一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.25MPa
B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.10MPa
C. 工业建筑不应低于0.15MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa
D. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.07MPa
第42题
A. 能够减小流动阻力和水泵电耗
B. 减小设备投资但增大了启动时的工质热损失
C. 减小了管壁热应力,改善了锅炉低负荷运行时的条件
D. 负荷循环仅适用于超临界压力锅炉,不适用于亚临界压力锅炉
第45题
A. 管网有渗漏,不能正常保压
B. 稳压泵启停压力设定不正确
C. 电接点压力表压力开关损坏
D. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
第47题
A. 定期检查瓶组的压力,发现压力低于最低压力值时,应及时更换瓶组
B. 拆下水雾喷头并清洗喷头内杂物
C. 定期检查喷射口及清理杂物
D. 更换密封玻璃,并重新进行密封性能试验,试验合格后方可安装
第48题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第49题
A. 排烟管道及其连接部件应能在70℃时连续30min保证其结构完整性
B. 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于1.00h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应低于1.50h
D. 吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟排烟管道内应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离