A. 固定灭火装置
B. 放火墙和封堵
C. 火灾探测报警装置
搜题
第3题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C. 配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D. 保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
第4题
A. 电缆是否有弯曲皱折现象;
B. 电缆管沟是否积尘、积水,电缆管沟是否通风;
C. 电缆管沟、竖井、夹层等位置自动报警如缆式线型感温探测器与灭火装置是否完好;
D. 电缆的水平和竖向防火分隔是否密封严密。
第5题
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
第7题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第8题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第11题
A. 电缆敷设的水平和竖向防火分隔是否密封严密。
B. 电缆管沟是否积尘积水、堆放可燃杂物。
C. 电缆管沟、竖井、夹层等设置的自动报警与灭火装置是否完好。
D. 电力电缆是否与可燃液体、可燃气体、热力等管道铺设在同一管沟。
第13题
A. 10
B. 12
C. 14
D. 18
第14题
A. 10s
B. 30s
C. 40s
D. 100s
第18题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
第19题
B. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,应采用接触式布置;
D. 探测器的额定工作电流应与被探测线路的工作电流相匹配,其保护线路的长度不宜大于100m;
E. 探测器应可靠固定,防止松动或位移。
第23题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第24题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第26题
A. 不同用途的电缆要集中成束敷设
B. 电缆线路路径要短,且尽量避免与其他管线交叉
C. 电缆在电缆沟内、隧道内及明敷时,应将麻包外层剥去,并刷防腐漆
D. 交流回路中的单芯电缆应采用无钢铠的或非磁性材料护套的电缆
第27题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第32题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第33题
A. 变配电所内盘柜内元器件位置变更
B. 线缆进出位置要变更
C. 对建筑智能化工程的接口接线和图纸进行修改
D. 对已作运行监视的预案(包括软件在内)的修正
第35题
A. 宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路,布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险的环境内
B. 采用防爆的电气设备
C. 设置漏电火灾报警装置和紧急断电装置
D. 安全使用防爆电气设备
E. 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,应采用不发火花的地面
第37题
A. 有清洁要求的民用建筑可使用交联聚氯乙烯电线电缆
B. 地下商场可选用普通聚氯乙烯电线电缆
C. 阻燃和非阻燃电缆不宜在同一通道内敷设
D. 应急照明系统应使用耐火电线电缆
第38题
A. 有清洁要求的民用建筑可使用交联聚氯乙烯电线电缆
B. 地下商场可选用普通聚氯乙烯电线电缆
C. 阻燃和非阻燃电缆不宜在同一通道内敷设
D. 应急照明系统应使用耐火电线电缆
第39题
A. 案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪要求接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,()居中,三者等距。
B. 为了整齐反映接地电阻值,案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪两次测量的探针连线在条件允许的情况下,互成()角。
C. 案例中接地装置电阻的测定方法有()。
D. 案例中接地装置的电阻值要在雨中或雨后进行检测。
第42题
A. 1
B. 3
C. 10
D. 30
第45题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第46题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险