A. 1000
B. 2500
C. 5000
搜题
第6题
A. 空载试验和短路试验拥有压焊机和简单测量装置即可测量
B. 在长期使用压焊机后应对次级回路进行清理和检测
C. 电阻焊机次级短路电流值,降低了焊机的焊接能力
第13题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第14题
A. 案例中用高压兆欧表摇测电缆芯线绝缘,主要目的是通过对电缆充电检查其()的大小,以判断其绝缘状况。
B. 案例中被试对象额定压为1800V至2500V,宜采用()及以上兆欧表。。
C. 案例中用兆欧表摇测电缆芯线绝缘电阻测试操作正确的有()。
D. 案例中个别班组作业人员遭到电击是对兆欧表操作不当造成的。
第26题
A. 将一次回路的高电压和强电流变为二次回路的标准值
B. 将二次设备可利用低电压、小电流的控制电缆连接
C. 使二次设备和高电压的一次系统隔离
D. 与带电的高压线路进线电气隔离,造成明显可见的空气绝缘间隙
E. 补偿变电站产生的无功电流
第30题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于420V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于1.5mm²
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于1MΩ,二次回路不应小于2MΩ
第31题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ
第32题
A. 测量交流小电流(小于200A)时,要将电流表串联接入被测试电路
B. 当测量几百安培以上的交流大电流时,电流表需并联接入被测电路
C. 测量直流电流时,用磁电系电流表
D. 测试交流电时,用电磁系电流表
第33题
A. 测量交流小电流(小于200A)时,要将电流表串联接入被测试电路
B. 当测量几百安培以上的交流大电流时,电流表需并联接入被测电路
C. 测量直流电流时,用磁电系电流表
D. 测试交流电时,用电磁系电流表
第34题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第35题
A. 检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D. 阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
第37题
A. 试验压力达到最大注浆压力,并持续30min以上
B. 试验压力达到最大注浆压力,并持续60min以上
C. 试验压力达到最大注浆压力的1.5倍,并持续15min以上
D. 试验压力达到最大注浆压力,并持续15min以上
第39题
A. 使用万用表,以测得其在低压状态下的绝缘电阻值
B. 使用万用表,以测得其在高压状态下的绝缘电阻值
C. 使用兆欧表,以测得其在低压状态下的绝缘电阻值
D. 使用兆欧表,以测得其在高压状态下的绝缘电阻值
第40题
A. 用验电笔验电时,手指必须触及笔尾的金属体
B. 电工刀有绝缘保护,可带电作业
C. 功率表的电压线圈必须与被测电路并联,电流线圈必须与被测电路串联
D. 经电流互感器的副绕组必须通过电流表构成回路和接地,不得开路.
E. 万用表内没有电池,可以测量电阻,且不影响测量的准确度
第41题
A. 1m
B. 0.5m
C. 0.7m
D. 1.2m
第42题
A. 1m
B. 0.5m
C. 0.7m
D. 1.2m
第43题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第44题
