首页>试题列表>某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,至到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另—端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。请判断下列事故原因分析的对错。事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。()
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。某施工工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,直到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另一端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。事故的直接原因是卷扬机电源线被扎断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,二人手扶钢窗触电死亡。()

A. 对

B. 错

点击查看答案

第2题

某施工工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4—5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,直到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另一端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。

A. 配电柜正面的操作通道宽度,双列面对面布置时不应小于()m。

B. 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于()m。

C. 配电室的位置应符合()的原则。

D. 事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,二人手扶钢窗触电死亡。

点击查看答案

第28题

D. 事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,一人手扶钢窗触电死亡。

点击查看答案

第29题

A. 事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。()

B. 模板拆除前,虽然编写了拆除方案,也做了交底,但对作业环境存在的隐患,没有考虑。()

C. 拆模前,未对下方的环境进行检查确认和整改,导致拆下的钢管和钢支架从4.8m处落下,轧断了电源线。()

D. 卷扬机电源线敷设没有按照规定埋地或穿管保护,是导致本次事故的又一原因。()

点击查看答案

第34题

A. 1.事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。()

B. 2.模板拆除前,虽然编写了拆除方案,也做了交底,但对作业环境存在的隐患,没有考虑。()

C. 3.拆模前,未对下方的环境进行检查确认和整改,导致拆下的钢管和钢支架从4.8m处落下,轧断了电源线。()

D. 4.卷扬机电源线敷设没有按照规定埋地或穿管保护,是导致本次事故的又一原因。()

点击查看答案

第40题

某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4~5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃人室内,突然喊了两声“电着我了”。B. 在拆除方案中,对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下,没有提出具体措施,才造成模板支架从4.8m落下,轧断了电源线。()

C. 卷扬机与开关箱之间的距离没有超过规定的3m。()

D. 该班长应该自己切断电源,无需找电工切断电源线。()

点击查看答案

第49题

建设厅《关于切实加强建设工程领域安全生产工作的意见》要求强化对各类开发区、园区和安全隐患较多的重点地区、重点环节、重点部位、重点企业的监督检查,加()房屋建筑工程的安全生产隐患排查治理力度。 省建设厅《关于切实加强建设工程领域安全生产工作的意见》提出,针对建设工程()的特点,建立有效的应急响应机制,形成高效顺畅、运转协调的建设工程领域安全生产应急救援体系。 要建立健全安全生产责任制度,明确本单位各级,各岗位的()。 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》提出安全生产的形势依然十分严峻,暴露出一些企业(),一些地方和部门安全监管不到位等突出问题。 要进一步规范企业生产经营行为,加强对生产现场监督检查,严格查处()行为。 企业要经常性开展安全隐患排查,并切实做到整改措施、()到位。 安全网必须有产品(),严禁使用无证不合格的产品。 特种设备()单位应当遵守本法和其他有关法律、法规,建立健全特种设备安全和节能责任制度,加强特种设备安全和节能管理,确保特种设备生产、经营、使用安全,符合节能要求。 施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工,对应施工导致的工程()承担责任。 建筑工程竣工验收合格后,建设单位应当在建筑物明显部位设置永久性标牌,载明()的名称和项目负责人姓名。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案