重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,至到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另—端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。请判断下列事故原因分析的对错。事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。()
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。某施工工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,直到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另一端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。事故的直接原因是卷扬机电源线被扎断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,二人手扶钢窗触电死亡。()

A. 对

B. 错

点击查看答案

第2题

某施工工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4—5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,直到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另一端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。

A. 配电柜正面的操作通道宽度,双列面对面布置时不应小于()m。

B. 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于()m。

C. 配电室的位置应符合()的原则。

D. 事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,二人手扶钢窗触电死亡。

点击查看答案

第28题

D. 事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,一人手扶钢窗触电死亡。

点击查看答案

第29题

A. 事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。()

B. 模板拆除前,虽然编写了拆除方案,也做了交底,但对作业环境存在的隐患,没有考虑。()

C. 拆模前,未对下方的环境进行检查确认和整改,导致拆下的钢管和钢支架从4.8m处落下,轧断了电源线。()

D. 卷扬机电源线敷设没有按照规定埋地或穿管保护,是导致本次事故的又一原因。()

点击查看答案

第34题

A. 1.事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。()

B. 2.模板拆除前,虽然编写了拆除方案,也做了交底,但对作业环境存在的隐患,没有考虑。()

C. 3.拆模前,未对下方的环境进行检查确认和整改,导致拆下的钢管和钢支架从4.8m处落下,轧断了电源线。()

D. 4.卷扬机电源线敷设没有按照规定埋地或穿管保护,是导致本次事故的又一原因。()

点击查看答案

第40题

某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4~5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃人室内,突然喊了两声“电着我了”。B. 在拆除方案中,对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下,没有提出具体措施,才造成模板支架从4.8m落下,轧断了电源线。()

C. 卷扬机与开关箱之间的距离没有超过规定的3m。()

D. 该班长应该自己切断电源,无需找电工切断电源线。()

点击查看答案

第49题

太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目,部分工程分包给黄平二建、黄平三建,整个项目由亚冬监理公司监理。若黄平二建负责部分的工程在施工中发生生产安全事故,应由()负责上报事故。 元广建设集团是一大型建筑公司,根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证,若元广建设集团不是中央管理的建筑施工企业,则它的安全生产许可证的颁发和管理由()负责。 重大施工组织设计应当由()组织编制,由企业技术负责人批准。 一般施工组织设计和专项施工方案由()编制,企业技术负责人批准。 ()应当负责对施工组织设计和专项施工方案的技术可靠性和工艺合理性进行审查并签字负责。 凡投标价低于平均报价(所有有效投标价去掉最高和最低报价后的算数平均值)()及以上,且在投标文件中没有充分、必要的合理说明,或者没有提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人低于成本价竞争,其投标应作废标处理。 建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员()制度。 实行施工总承包的,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由()组织召开专家论证会。 建筑工程开工建设前,建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署(),明确本单位项目负责人。 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程()按照应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案