更多“管道系统水压试验时,系统最高点应装()。”相关的问题
第1题
管道系统水压试验时,系统最高点应装()。
点击查看答案
第2题
某公司在中央空调系统的安装过程中需要对风机盘管机组、制冷管道系统和空调水系统进行试验。根据背景资料,回答下列1~4题。
A.
空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B.
风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C.
制冷管道系统应做的试验有()。
D.
制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)对于灭火剂输送管道水压强度试验的说法正确的有()
A.
对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B.
对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C.
进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D.
当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)对于灭火剂输送管道水压强度试验的说法不正确的是()
A.
热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明试验压力时,试验压力应为系统顶点的工作压力加0.IMPa,同时在系统顶点的试验压力不小于()MPa。
A.
1.0
B.
0.3
C.
0.6
D.
0.2
点击查看答案
第6题
开工时需要驱赶空气的压力管道应按规定的转换介质逐步进行,从()排除空气。
A.
压力管道系统的最低部位
B.
压力管道系统的最高部位
C.
压力管道的侧面
D.
从引入设备上
点击查看答案
第7题
室内消防给水系统按照水压不同,分类错误的是()。
A.
独立消防给水系统
B.
低压消防给水系统
C.
临时高压消防给水系统
D.
高压消防给水系统
E.
超高压消防给水系统
点击查看答案
第8题
室内消防给水系统按水压分为()。
A.
低压消防给水系统
B.
中压消防给水系统
C.
高压消防给水系统
D.
临时高压消防给水系统
点击查看答案
第9题
室外消防给水系统按水压不同可分为()等类型。
A.
低压消防给水系统
B.
临时高压消防给水系统
C.
高压消防给水系统
D.
负压消防给水系统
点击查看答案
第10题
室外消防给水系统按水压不同可分为()等类型。
A.
低压消防给水系统
B.
临时高压消防给水系统
C.
高压消防给水系统
D.
负压消防给水系统
点击查看答案
第11题
室内消防给水系统按水压分为()。
A.
低压消防给水系统
B.
中压消防给水系统
C.
高压消防给水系统
D.
临时高压消防给水系统
点击查看答案
第12题
室内消火栓系统最常采用的是()。
A.
临时高压消火栓给水系统
B.
高压消火栓给水系统
C.
临时低压消火栓给水系统
D.
低压消火栓给水系统头
点击查看答案
第13题
一般建筑室内消火栓给水系统采用()。
A.
临时高压消火栓给水系统
B.
高压消火栓给水系统
C.
临时低压消火栓给水系统
D.
低压消火栓给水系统头
点击查看答案
第14题
各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
点击查看答案
第15题
某在建工程给排水管道施工,施工完成后对其进行检测、试验和试运行,其中承压管道系统和设备做了水压试验,非承压管道系统和设备做了灌水试验,排水立管及平干管做了通球试验,室内消火栓系统做了试射试验,阀门抽取了5%做了强度试验,给水系统的通水试验和卫生器具的满水通水试验。请根据背景资料,回答下列1~4题
A.
案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B.
下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C.
下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D.
室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
点击查看答案
第16题
在设计无规定时,空调水系统管道系统安装完毕后水压试验符合规范的有()。
A.
冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B.
对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C.
各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D.
各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E.
凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
点击查看答案
第17题
下列选项中,不属于建筑管道工程系统试验的是()。
A.
非承压管道灌水试验
B.
承压管道气密性试验
C.
排水于管通球试验
D.
排水干管通水试验
点击查看答案
第18题
下列选项中,不属于建筑管道工程系统试验的是()
A.
非承压管道灌水试验
B.
承压管道气密性试验
C.
排水于管通球试验
D.
排水干管通水试验
点击查看答案
第19题
室外消防给水系统按照水压不同,可分为()。
A.
室外独立消防给水系统
B.
室外低压消防给水系统
C.
室外临时高压消防给水系统
D.
室外高压消防给水系统
E.
室外超高压消防给水系统
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验压力取值不符合规定的是:()
A.
二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力
B.
卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
C.
IG541混合气体灭火系统取10.5MPa
D.
卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验压力取值符合规定的是:()
A.
二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力
B.
卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取15.0MPa。
C.
IG541混合气体灭火系统取10.5MPa
D.
卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力
点击查看答案
第22题
室内消火栓给水系统按管网水压不同可分为()。
A.
室内临时高压消火栓给水系统
B.
室内临时低压消火栓给水系统
C.
室内高压消火栓给水系统
D.
室内低压消火栓给水系统
E.
室内常压消火栓给水系统
点击查看答案
第23题
室外消火栓给水系统按管网平时的工作压力高低和灭火时是否要加压分为()。
A.
室外低压消火栓给水系统
B.
室外临时低压消火栓给水系统
C.
室外高压消火栓给水系统
D.
室外临时高压消火栓给水系统
E.
室外常压消火栓给水系统
点击查看答案
第24题
室外消火栓给水系统按水压不同可分为()。
A.
室外低压消火栓给水系统
B.
室外临时低压消火栓给水系统
C.
室外高压消火栓给水系统
D.
室外临时高压消火栓给水系统
E.
室外常压消火栓给水系统
点击查看答案
第25题
室内消火栓给水系统按水压不同可分为()。
A.
室内临时高压消火栓给水系统
B.
室内临时低压消火栓给水系统
C.
室内高压消火栓给水系统
D.
室内低压消火栓给水系统
E.
室内常压消火栓给水系统
点击查看答案
第26题
室外防水给水系统按水压分类不正确的是()。
A.
高压室外消防给水系统
B.
中压室外消防给水系统
C.
临时高压室外消防给水系统
D.
低压室外消防给水系统
点击查看答案
第27题
()是管网的最低压力大于0.1Mpa能满足消防车、手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。
A.
高压室外消防给水系统
B.
中压室外消防给水系统
C.
低压室外消防给水系统
D.
临时高压室外消防给水系统
点击查看答案
第28题
()是平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量火灾时通过自动或手动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
A.
高压室外消防给水系统
B.
中压室外消防给水系统
C.
低压室外消防给水系统
D.
临时高压室外消防给水系统
点击查看答案
第29题
()是消火栓管网内能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
A.
高压室外消防给水系统
B.
中压室外消防给水系统
C.
低压室外消防给水系统
D.
消防给水阀门的安装要求包括()。
A.
各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
B.
应设有明显的启闭标志
C.
消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用
D.
减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
E.
减压阀处应有压力试验排水设施
点击查看答案
第35题
()是消火栓管网内能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
A.
高压室外消防给水系统
B.
临时高压室外消防给水系统
C.
低压室外消防给水系统
D.
独立消防给水系统
点击查看答案
第36题
()是指平时室外消火栓给水管网不能满足灭火设施所需的工作压力和流量,火灾发生时能自动启动消防水泵以满足灭火所需工作压力和流量的供水系统。
A.
室外低压消火栓给水系统
B.
室外临时低压消火栓给水系统
C.
室外高压消火栓给水系统
D.
室外临时高压消火栓给水系统
点击查看答案
第37题
()是指其给水管网内始终保持灭火设施所需工作压力和流量,确保发生火灾时无须经过消防车或消防水泵加压的供水系统。
A.
室外低压消火栓给水系统
B.
室外临时低压消火栓给水系统
C.
室外高压消火栓给水系统
D.
室外临时高压消火栓给水系统
点击查看答案
第38题
()是指能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。
A.
室外低压消火栓给水系统
B.
室外临时低压消火栓给水系统
C.
室外高压消火栓给水系统
D.
室外临时高压消火栓给水系统
点击查看答案
第39题
()是指平时室内消火栓给水管网不能满足灭火设施所需的工作压力和流量,火灾发生时能自动启动消防水泵以满足灭火所需工作压力和流量的供水系统。
A.
室内临时高压消火栓给水系统
B.
室内高压消火栓给水系统
C.
室内临时低压消火栓给水系统
D.
室内低压消火栓给水系统
点击查看答案
第40题
现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中要求各种承压管道系统和设备应做(),非承压管道系统和设备应做()。
A.
水压实验,满水实验
B.
水压实验,灌水实验
C.
满水实验,灌水实验
D.
灌水实验,满水实验
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统,灭火剂输送管道水压强度试验压力应取1.2倍系统最大工作压力。
点击查看答案
第42题
背景A机电工程公司经营管理部门,在准备一个大型机电工程项目投标答辩询标过程中,由于该项目建筑设备安装工程涉及给排水、电气、供暖以及通风空调等专业门类,为了做好全面充分准备,尤其是技术标的答辩,要求部门参与答辩人员掌握相关专业基本知识,达到理论与实践有效结合,对答如流的境界,力争实现项目中标,以下内容反映了准备工作的某些侧。
A.
室内仅设有给水管道系统,无加压设备,适用于市政给水系统的水压、水量在任何时候都能满足室内最高和最远点的用水要求,则应采用()形式。
B.
对水质无特殊要求,短时间内用水量大,压力要求高,这种系统是()。
C.
建筑排水系统通常由()等组成。
D.
给水工程中的运转设备,应是节能、噪声小的环保产品。
点击查看答案
第43题
空调系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于()MPa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。
A.
0.05
B.
0.03
C.
0.02
D.
0.01
点击查看答案
第44题
现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中要求高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPA。
点击查看答案
第45题
采暖系统安装完毕,管道保温之前应按设计和规范要求进行系统()试验。
点击查看答案
第46题
背景:A机电工程公司经营管理部门,在准备一个大型机电工程项目投标答辩询标过程中,由于该项目建筑设备安装工程涉及给排水、电气、供暖以及通风空调等专业门类,为了做好全面充分准备,尤其是技术标的答辩,要求部门参与答辩人员掌握相关专业基本知识,达到理论与实践有效结合,对答如流的境界,力争实现项目中标,以下内容反映了准备工作的某些侧面。根据背景资料,回答下列1~4问题。
A.
给水管道试压满水操作不正确的是()。
A.
关闭入口总阀和所有泄水阀门及低处放水阀门
B.
打开系统的内各支路及主干管上的阀门
C.
关闭系统最高处的排气阀门
D.
打开试压用水源阀门,系统充水
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验压力取值:二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力,IG541混合气体灭火系统取10.5MPa,卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.5倍最大工作压力。
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验压力取值:二氧化碳灭火系统取13MPa,IG541混合气体灭火系统取10.5MPa,卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力。
点击查看答案
第50题
在管道系统液压试验时,对位差较大的管道,应计人试验介质的静力,液体管道的试验压力以()的压力为准。
A.
设计点
B.
平均点
C.
最低点
D.
最高点
点击查看答案