A. 16
B. 6
C. 12
D. 10
E. 8
搜题
第1题
A. 16
B. 6
C. 12
D. 10
E. 8
第2题
A. 石棉、矿棉、玻璃棉、植物纤维复合板、膨胀蛭石均属于纤维状保温隔热材料
B. 膨胀蛭石及其制品被广泛用于围护结构,低温及超低温保冷设备,热工设备的隔热保温,以及制作吸声制品
C. 矿棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
D. 泡沫玻璃可用来砌筑墙体,也可用于冷藏设备的保温或用作漂浮、过滤材料
第3题
A. 搭接长度不应小于1m
B. 端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm
C. 应采用不少于2个旋转扣件固定
D. 端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于150mm
E. 应采用不少于3个旋转扣件固定
第4题
A. 疏散标志牌应用不燃材料制作,否则应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩;
B. 疏散通道中,"紧急出口"标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1.5m;
C. "紧急出口"标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m;
D. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m。
第5题
A. 水平悬吊的主、干管风管长度超过40m的系统,应设置不少于1个防止风管摆动的固定支架
B. 垂直安装金属风管的支架间距不应大于4000mm,单根垂直风管应设置1个固定支架
C. 矩形风管立面与吊杆的间隙不宜大于150mm
D. 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm
E. 吊杆距风管末段不应大于1000mm
第7题
A. 保温层施工不应覆盖设备铭牌
B. 水平管道的纵向接缝位置,不应布置在管道截面垂直中心线下部30°范围内
C. 每节管壳的绑扎不应少于一道
D. 保温层的接缝要用同样材料的胶泥勾缝
E. 管道上的阀门、法兰等需经常维护部位,保温层要做成可拆卸式结构
第8题
A. 每个防火区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于1个
B. 安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
C. 安全出口的净宽度不应小于0.9m
D. 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层建筑或多层建筑的首层可设置一个安全出口
第9题
A. 每个防火区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于1个
B. 安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
C. 安全出口的净宽度不应小于0.9m
D. 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层建筑或多层建筑的首层可设置一个安全出口
第10题
A. 纤维保温材料应紧靠在基层表面上,平面接缝应挤紧拼严,上下层接缝应相互错开
B. 屋面坡度较小时,宜采用粘贴法将纤维保温材料与基层固定
C. 屋面坡度较大时,宜采用金属或塑料专用固定件将纤维保温材料与基层固定
D. 纤维材料填充后,不得上人踩踏
E. 超过2mm的缝隙应采用相同材料填塞严实
第11题
A. 民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米
B. 单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为2个
C. 高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于两个
D. 高层建筑的安全出口应分散布置,且两个安全出口之间的距离不少于5米
第13题
A. 两侧与墙的距离不应小于0.5米
B. 两侧与墙的距离不应大于0.5米
C. 正面与墙的距离不应小于1.2米
D. 出水管报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5米
第15题
A. 设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于1.2m,
B. 设备面盘前的操作距离双列布置时不应小于2m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m;
D. 设备面盘的排列长度大于3m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;
E. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
第16题
A. 宜采用搭接
B. 搭接长度不应小于1m
C. 应采用不少于2个旋转扣件固定
D. 端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm
E. 应采用对接
第17题
A. 宜采用搭接
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第23题
A. 进场的防水卷材观感效果及结构层次同验收原始样板
B. 卷材表面应平整,允许有少量的可见缺陷,如空洞、气泡等
C. 隔离膜与自粘胶体间不应由于气温变化出现不能分离现象D.成卷卷材易于展开
D. 成卷卷材易于展开
E. 每卷卷材的接头不应超过3个
第24题
A. 干铺的保温材料可在负温度下施工;
B. 用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃;
C. 保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃:
D. 采用沥青胶结的保温层应在气温不低于-10℃时施工;
第32题
A. 干铺的保温材料可在负温度下施工;
B. 用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃;
C. 保温工程施工期间以及完工后24h内.基层及环境空气温度不应低于5℃:
D. 采用沥青胶结的保温层应在气温不低于-10℃时施工;
第33题
A. 瓷板短挂件用不锈钢材料和铝合金型材的截面厚度均不宜小于2.0mm
B. 微晶玻璃板短挂件用不锈钢材料的截面厚度不宜小于3.0mm,铝合金型材的截面厚度不宜小于5.0mm
C. 陶板短挂件用不锈钢材料的截面厚度不宜小于1.5mm,铝合金型材的截面厚度不宜小于2.0mm
D. 纤维水泥板通长挂件用不锈钢材料和铝合金型材的截面厚度均不宜小于1.5mm
第34题
A. 消火栓的最大保护半径不应大于120m
B. 消火栓的间距不应大于100m
C. 给水管网宜布置成环状
D. 临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100
E. 室外消火栓应与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m
第37题
A. 设备面盘前的操作距离,双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于2.5m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第43题
A. 公共建筑内各房间疏散门的数量应计算确定且不少于2个
B. 公共建筑内疏散门的净宽度不应小于0.9m
C. 公共建筑内每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m
D. 民用建筑及厂房的疏散门应采用推拉门或转门
第44题
A. 公共建筑内各房间疏散门的数量应计算确定且不少于2个
B. 公共建筑内疏散门的净宽度不应小于0.9m
C. 公共建筑内每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m
D. 民用建筑及厂房的疏散门应采用推拉门或转门
第45题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第46题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第47题
A. 建筑高度大于54m住宅单元,每层的安全出口不少于2个
B. 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个
C. 甲类地上厂房,一个防火分区或楼层的建筑面积大于100m2,安全出口不应小于2个
D. 仓库内每个建筑面积大于100m2的房间的疏散出口不应少于1个
第48题
A. 矩形风管边长小于630mm
B. 保温风管边长大于800mm
C. 管段长度大于1250mm
D. 低压风管单边面积小于1.2m
E. 高压风管单边面积大于1.0m:
第49题
A. 反向风门距工作面回风巷不得小于10m
B. 反向风门之间的距离不得小于4m
C. 反向风门与工作面最近距离一般不得小于70m
D. 反向风门与工作面最近距离小于70m时,应设置至少3道反向风门
E. 墙壁厚度不得小于0.5m