更多“信号阀应安装在水流指示器后的管道上,与水流指示器之间的300mm。”相关的问题
第1题
信号阀应安装在水流指示器后的管道上,与水流指示器之间的300mm。
点击查看答案
第2题
信号阀应安装在水流指示器之前的管道上,与水流指示器的距离不应大于300mm。
点击查看答案
第3题
水流指示器应垂直安装在水平管道的上侧,水流指示器前后安装的直管段应有5倍管径的长度,安装时应注意水流方向与指示器的箭头一致。
点击查看答案
第4题
系统组件指的是()。
A.
水流指示器
B.
报警阀组
C.
节流减压装置
D.
泄水阀
E.
管道
点击查看答案
第5题
室内自动喷水灭火系统系统组件指的是()。
A.
水流指示器
B.
报警阀组
C.
节流减压装置
D.
泄水阀
E.
管道
点击查看答案
第6题
消防控制室应能显示自动喷水灭火系统的()等设备的正常监视状态和动作状态。
A.
信号阀
B.
报警阀
C.
压力开关
D.
水流指示器
点击查看答案
第7题
湿式报警阀组采取防止误报措施有()。
A.
安装水流指示器
B.
报警阀内没有平衡管路
C.
在报警阀至警铃的管路上设置延时器
D.
在报警阀上安装阀门
E.
在管路上安装减压阀
点击查看答案
第8题
对于联动型火灾报警控制器,有时也把()等传递的信号设为监管信号。
A.
水温过高信号
B.
压力开关信号
C.
末端试水信号
D.
水流指示器信号
E.
信号蝶阀信号
点击查看答案
第9题
以下不属于监管信号的范围是()。
A.
火灾报警信号
B.
压力开关信号
C.
水流指示器信号
D.
信号蝶阀信号
点击查看答案
第10题
在泵房内,()自动联动控制喷淋泵的启动。
A.
压力开关
B.
水流指示器
C.
信号阀
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)在泵房内,()自动联动控制喷淋泵的启动。
A.
压力开关
B.
水流指示器
C.
信号阀
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)消防水泵应有以下直接自动启动功能()。
A.
水泵出水干管上设置的低压压力开关
B.
高位消防水箱出水管上的流量开关
C.
报警阀压力开关
D.
消火栓按钮直接启泵
E.
水流指示器开关信号
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统的联动控制过程中,下列哪些信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。()
A.
水流指示器、信号阀、压力开关的动作信号;
B.
喷淋消防泵的启动和停止的动作信号;
C.
预作用阀组的动作信号;
D.
有压气体管道气压状态信号;
E.
快速排气阀入口前电动阀的动作信号。
点击查看答案
第14题
水流指示器应水平立装,水流指示器前后应保持有()倍安装管径长度的支管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。
点击查看答案
第15题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第16题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第17题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第18题
湿式系统应由()直接自动启动消防水泵。
A.
水流指示器
B.
消防水泵出水管上的压力开关
C.
消防水箱出水管上的流量开关
D.
火灾自动报警系统
E.
报警阀组的压力开关
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)以下不符合灭火剂储存装置安装要求的是:()
A.
集流管外表面宜涂红色油漆
B.
集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理
C.
连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向空气流动方向
D.
集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)以下符合灭火剂储存装置安装要求的是:()
A.
集流管外表面宜涂红色油漆
B.
集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理
C.
连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向空气流动方向
D.
集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
点击查看答案
第21题
在火灾报警控制器上,下列属于监管报警信号的是()。
A.
压力开关动作信号
B.
水流指示器信号
C.
信号碟阀动作信号
D.
常闭防火门打开信号
E.
排烟机启动信号
点击查看答案
第22题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号,不可能是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
系统管网漏水
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第23题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
调整螺母与触头未调试到位
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第24题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
调整螺母与触头未调试到位
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)在火灾报警控制器上能显示喷淋泵的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态。()
点击查看答案
第26题
自动喷水灭火系统,按安装的()开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。
A.
报警阀组
B.
洒水喷头
C.
水流指示器
D.
消防水箱
点击查看答案
第27题
自动喷水灭火系统,按安装的()开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。
A.
报警阀组
B.
洒水喷头
C.
水流指示器
D.
消防水箱
点击查看答案
第28题
系统组件指的是()。
A.
水流指示器
B.
报警阀组
C.
节流减压装置
D.
泄水阀
E.
管道
点击查看答案
第29题
系统组件应在管网冲洗前安装,否则易在冲洗过程中导致损坏。
点击查看答案
第30题
电路接线脱落、复位弹簧损坏是末端试水装置测试时,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号的原因。
点击查看答案
第31题
自动喷水灭火系统工程中喷头和系统组件安装安排在系统试压冲洗之后,目的是防止冲洗中()组件。
点击查看答案
第32题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查_______的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第33题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第34题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第35题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作,下面哪一项不能解决问题?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
排查系统侧管网渗漏点并进行维修
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第36题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作该如何处理?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
检查并接实脱落线路
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第37题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号该如何处理?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
检查并接实脱落线路
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第38题
在消防控制室能控制自动喷水灭火系统中的()等设备动作,并显示其动作反馈信号。
A.
湿式报警阀
B.
雨淋阀
C.
喷淋泵
D.
水流指示器
点击查看答案
第39题
在火灾报警控制器上能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态。()
点击查看答案
第40题
消防水池、高位消防水箱的保养内容包括()。
A.
消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀。
B.
水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍。
C.
进水管、出水管、泄水管的阀门处于开启状态。
D.
溢流管和通气管上的防虫网有锈蚀。
E.
水位信号装置完好,显示正常。
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)在火灾报警控制器上能显示喷淋泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态。()
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)可燃气体报警控制器与消防控制室图形显示装置的通信故障报警功能说法正确的有():
A.
消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B.
消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C.
故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D.
消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器的通信故障报警功能说法不正确的有():
A.
消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B.
消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C.
故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D.
消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
点击查看答案
第44题
发生火灾时湿式自动喷水灭火系统中闭式喷头受热后开启喷水,()动作并反馈信号至消防控制中心报警控制器,指示起火区域。
A.
末端试水装置
B.
水流指示器
C.
干式报警阀组
D.
充气和气压维持设备
点击查看答案
第45题
关于建筑设备监控系统中主要输入设备的安装,以下错误的是()。
A.
风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
B.
水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
C.
电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段
D.
涡轮式流量传感器应水平安装
点击查看答案
第46题
湿式自动喷水灭火系统主要由()、管道和供水设施等组成。
A.
闭式喷头
B.
开式喷头
C.
湿式报警阀组
D.
水流指示器
E.
末端试水装置
点击查看答案
第47题
湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
点击查看答案
第48题
在消防控制室应能控制自动喷水灭火系统的________动作,并显示其反馈信号。
A.
水流指示器
B.
湿式报警阀
C.
压力开关
D.
喷淋泵
点击查看答案
第49题
关于末端试水装置的设置位置和测试要求哪些是正确的()
A.
末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B.
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C.
末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D.
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
点击查看答案
第50题
关于末端试水装置的设置位置和测试要求哪些是正确的()
A.
末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B.
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C.
末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D.
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min
点击查看答案