第7题
A. 安装水流指示器
B. 报警阀内没有平衡管路
C. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
D. 在报警阀上安装阀门
E. 在管路上安装减压阀
第8题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第11题
A. 水流指示器、信号阀、压力开关的动作信号;
B. 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号;
C. 预作用阀组的动作信号;
D. 有压气体管道气压状态信号;
E. 快速排气阀入口前电动阀的动作信号。
第15题
A. 水泵出水干管上设置的低压压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀压力开关
D. 消火栓按钮直接启泵
E. 水流指示器开关信号
第18题
A. 水箱与基础应牢固连接
B. 水箱外壁与建筑本体结构墙面,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
C. 水箱进水管的管径不应大于DN32
D. 水箱进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
第19题
A. 集流管外表面宜涂红色油漆
B. 集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理
C. 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向空气流动方向
D. 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
第20题
A. 集流管外表面宜涂红色油漆
B. 集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理
C. 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向空气流动方向
D. 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
第21题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第22题
A. 风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
B. 水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
C. 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段
D. 涡轮式流量传感器应水平安装
第23题
开启末端试水装置后3min
第25题
A. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。;
B. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
C. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.6m,且不应小于井盖的半径。
D. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
第26题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第29题
A. 减压阀安装应在管网试压、冲洗合格后进行
B. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向相反
C. 应在其进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀,以便于维修和更换
D. 可调式减压阀宜水平安装,阀盖向上,比例式减压阀宜垂直安装
E. 当减压阀自身不带压力表时,应在其前后相邻部位安装压力表
第30题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第34题
A. 气、水同向流动的热水采暖管道和气、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰
B. 气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰
C. 散热器支管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水
D. 散热器干管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水
E. 气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于3‰
第35题
A. 两侧与墙的距离不应小于0.5米
B. 两侧与墙的距离不应大于0.5米
C. 正面与墙的距离不应小于1.2米
D. 出水管报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5米
第36题
A. 安全阀的排汽管底部应装疏水管
B. 安全阀排气管上应装一个截止阀
C. 省煤器的安全阀应装排水管
D. 安全阀排气管应有足够的流通截面积
第40题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第41题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第45题
A. 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
B. 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
C. 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
D. 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的两侧,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
第46题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示