A. 300
B. 350
C. 750
D. 700
E. 250
搜题
第1题
A. 300
B. 350
C. 750
D. 700
E. 250
第2题
A. 当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
B. 管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷喷间的距离不应大于500mm
C. 公称直径小于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架
D. 当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。
第3题
A. 当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
B. 管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷喷间的距离不应大于500mm
C. 公称直径小于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架
D. 当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。
第6题
A. 水平悬吊的主、干管风管长度超过40m的系统,应设置不少于1个防止风管摆动的固定支架
B. 垂直安装金属风管的支架间距不应大于4000mm,单根垂直风管应设置1个固定支架
C. 矩形风管立面与吊杆的间隙不宜大于150mm
D. 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm
E. 吊杆距风管末段不应大于1000mm
第7题
A. 喷头安装应在系统试压、冲洗合格前进行。
B. 与喷头的连接管件只能用大小头,不得用补芯。
C. 不得对喷头进行拆装、改动和附加任何装饰性图层。
D. 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
第10题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第11题
A. 喷头安装应在系统试压、冲洗合格前进行。
B. 与喷头的连接管件只能用大小头,不得用补芯。
C. 不得对喷头进行拆装、改动和附加任何装饰性图层。
D. 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
第12题
A. 最大保护高度不宜大于4.5m
B. 最小保护高度不宜小于0.3m
C. 喷头的安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m
D. 喷头的安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m
第13题
A. 最大保护高度不宜大于4.5m
B. 最小保护高度不宜小于0.3m
C. 喷头的安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m
D. 喷头的安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m
第14题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第15题
开启末端试水装置后3min
第19题
A. 喷枪的空气压力一般为0.3~0.35MPa,如果压力过大或过小,可调节空气调节旋钮
B. 喷口距附着面一般为10cm
C. 喷涂距离与涂料黏度有关,涂料加稀释剂与不加稀释剂,喷涂距离有正负10cm的差别
D. 有些喷枪的喷射器头可调节,控制喷雾水平位置或垂直位置喷射
E. 喷涂面大小的调整,有的用喷射器头部的刻度盘,又有的用喷料面旋钮,但原理是不相同的
第25题
A. 准工作状态时严禁误喷的场所
B. 准工作状态时严禁管道充水的场所
C. 用于替代干式系统的场所
D. 灭火后必须及时停止喷水的场所
E. 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所
第27题
A. 泡沫产生装置无法发泡或发泡不正常
B. 泡沫喷雾灭火装置不能正常工作
C. 泡沫比例混合装置无法形成泡沫混合液
D. 泡沫比例混合装置不能按比例形成泡沫混合液
第34题
A. 间距不宜大于1.5m,步距不应大于2.0m
B. 支撑脚手架应与既有建筑结构的连接点水平向间距不宜小于8m
C. 在支撑脚手架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆
D. 支撑脚手架的可调底座和可调托座插入立杆的长度不应小于150mm
E. 可移动的满堂支撑脚手架搭设高度不应超过12m
第37题
A. 两侧与墙的距离不应小于0.5米
B. 两侧与墙的距离不应大于0.5米
C. 正面与墙的距离不应小于1.2米
D. 出水管报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5米
第38题
A. 0.17Mpa
B. 0.10Mpa
C. 0.15Mpa
D. 0.14Mpa
第40题
A. 环境温度不低于4摄氏度且不高于70摄氏度的场所;
B. 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域
C. 室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度
D. 严重危险等级为二级的场所
第41题
A. 一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.25MPa
B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.10MPa
C. 工业建筑不应低于0.15MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa
D. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.07MPa
第48题
A. 消防炮系统
B. 雨淋系统
C. 水喷雾系统
D. 自动喷水灭火系统
第50题
A. 洒水喷头
B. 报警阀组
C. 水流报警装置
D. 火灾探测器
E. 火灾报警控制器
警告:系统检测到您的账号存在安全风险