A. 1Omin
B. 24h
C. 12h
D. 15min
E. 60min
搜题
第1题
A. 1Omin
B. 24h
C. 12h
D. 15min
E. 60min
第4题
A. 试验压力均为工作压力的1.1倍,但不小于0.6MPa
B. 试验压力均为工作压力的1.25倍,但不小于0.6MPa
C. 试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
D. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
E. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.04MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
第5题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第6题
A. 缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→一直至试验压力稳压10min-试验压力降至设计压力.涂发泡剂检验.不泄漏为合格
B. 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力.涂发泡剂检验.不泄漏为合格
C. 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验.不泄漏为合格
D. 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力.保持30min→以压力不降、无渗漏为合格
第7题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第8题
A. 容器需经液压试验合格
B. 气密性试验升压要求同气压试验
C. 气密性试验压力等于设计压力的1.15倍
D. 在试验压力下用涂肥皂水方法检查渗漏
第9题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第10题
A. 强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行
B. 试验介质为洁净水
C. 试验压力应为设计压力的1.5倍
D. 验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降
E. 在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降
第11题
A. 1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B. 2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C. 3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第12题
A. 下游管内顶以上2m.水头压力
B. 上游管内顶以上2m水头压力
C. 本管段管内2m以上水头压力
D. 上游管外顶以上1m水头压力
第13题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第14题
A. 该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPA。
B. 该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPA。
C. 如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第17题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第19题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第20题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压水,直至排净
第25题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压用水,直至排净
第29题
A. 90.02
B. 90.05
C. 100.02
D. 100.05
第31题
A. 9,0.02
B. 9.0.05
C. 10,0.02
D. 10.0.05
第34题
A. 试验管段灌满水后浸泡时间不少于24h
B. 试验管段灌满水后浸泡时间不少于12h
C. 试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保证试验水头恒定
D. 渗水量的观测时间不得小于30min
E. 渗水量的观测时间不得小于60min
第35题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第36题
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第38题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第40题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第41题
A. 试验段管道及检查井在闭水试验合格后一起验收
B. 管道未回填土且沟槽内无积水,全部预留孔应封堵,不渗水
C. 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游管顶内壁加2m计
D. 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游设计水头加2m计
E. 管道不得有漏水现象
第42题
A. 排净空气
B. 检查管道
C. 清理管道
D. 放水
第43题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险