A. 500
B. 700
C. 800
D. 1000
搜题
第2题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第18题
A. 向1栋高层建筑供水
B. 同时向消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统供水
C. 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统
D. 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水
第21题
A. 两个及以上独立的火焰探测器或一个火焰探测器与一个手动报警按钮
B. 两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器与一个手动报警按钮
C. 两个及以上独立的感烟探测器或一个感烟探测器与一个手动报警按钮
D. 两个及以上独立的感温探测器或一个感温探测器与一个手动报警按钮
第22题
A. 民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米
B. 单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为2个
C. 高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于两个
D. 单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为1个
第27题
A. 自动喷水湿式灭火系统
B. 自动喷水干式灭火系统
C. 自动喷水干湿两用灭火系统
D. 自动喷水雨淋灭火系统
第38题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min
第39题
开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第45题
A. 末端试水装置
B. 水流指示器
C. 干式报警阀组
D. 充气和气压维持设备