更多“采暖系统安装完成后,应在采暖期内与热源联合试运转和调试。采暖房间温度相对于设计计算温度不得低于()℃,且不高于1℃。”相关的问题
第1题
采暖系统安装完成后,应在采暖期内与热源联合试运转和调试。采暖房间温度相对于设计计算温度不得低于()℃,且不高于1℃。
点击查看答案
第2题
系统安装完成后,应在供暖期内与热源联合试运转和调试。联合试运转和调试结果应符合设计要求,供暖房间温度相对于设计计算温度不得低于(),且不高于()。
A.
4℃
B.
2℃
C.
1℃
D.
3℃
E.
5℃
点击查看答案
第3题
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007,强制性条文中:采暖系统的安装应符合下列那些规定()。
A.
采暖系统的制式,应符合设计要求
B.
散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换
C.
保温材料应分层施工
D.
室内温度调整控制、热计量装置、水利平衡装置以及热力入口设置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试
E.
各种设备、总控阀门与仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换
点击查看答案
第4题
下列关于通风与空调系统节能性能检测及数量说法正确的是()。
A.
室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B.
各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C.
通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D.
空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E.
空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
点击查看答案
第5题
空调系统带冷(热)源的连续试运行时间应不少于()
A.
2h
B.
8h
C.
12h
D.
24h
点击查看答案
第7题
室内采暖系统包括()分项。
A.
管道及配件安装
B.
捕助设备及散热器安装
C.
系统水压试验及调试
D.
动力设备安装
E.
管道防腐、绝热
点击查看答案
第8题
建筑供暖系统按按热媒种类分类()
A.
热水采暖系统
B.
蒸汽采暖系统
C.
热风采暖系统
D.
天然气采暖系统
E.
电加热系统
点击查看答案
第9题
温度调控装置和热计量装置安装后,采暖系统应能实现设计要求的分()热计量的功能。
点击查看答案
第10题
北方小区,集中供暖系统。住宅供水温度95℃,回水温度70℃;双管系统;散热器辐射供暖系统、合同约定节能工程为验收专项。
A.
该住宅采暖系统节能工程一般项目是()。
B.
该住宅热力入口装置安装完毕后,应根据系统()平衡要求进行调试并做出标志。
C.
该住宅辅助设备及散热器安装的一般项目有()。
D.
该住宅同一厂家同一规格的ZT750散热器共8组,技术性能参数复验,见证取样1组送检。
点击查看答案
第11题
采暖系统安装完毕,管道保温之前应按设计和规范要求进行系统()试验。
点击查看答案
第12题
某单位承接了蒸汽采暖工程的管道及散热器安装的任务,对于汽、水同向的采暖管道的铺设坡度为3‰,汽水逆向的流动的采暖管道铺设坡度为8‰,散热器支管的安装坡度为5‰。由于对散热器组对后的试验压力没有设计说明,采用0.5MPA压力做了试压实验,实验结果合格。根据背景资料,回答下列1~4题。
A.
汽、水同向的采暖管道的铺设坡度不得小于()‰。(单选题)
B.
水逆向的流动的采暖管道铺设坡度不应小于()‰。(单选题)
C.
散热器支管敷设要求中,正确的有()。(多选题)
D.
由于对散热器组对后的试验压力没有设计说明,采用0.5MPA压力做了试压实验。(判断题)
点击查看答案
第13题
空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装,哪项为不符合规定()。
A.
冷热源和辅助设备必须进行单机试运转和调试
B.
各种设备、自控阀门与仪表应按照设计要求安装齐全,不得随意增减或更换
C.
空调冷热水系统,应能实现设计要求的变流量或定流量运行
D.
供热系统应能根据热负荷及室内外温度变化实现设计要求的集中质量调节、量调节或质—量调节相结合的运行
点击查看答案
第14题
低温热水地板辐射供暖系统安装,加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于()。
A.
±10mm
B.
±0mm
C.
±5mm
D.
±20mm
点击查看答案
第15题
室内供暖系统低温热水地板辐射采暖系统安装主控项目是()。
A.
分水器
B.
埋地盘管
C.
集水器
D.
加热盘管
点击查看答案
第16题
关于辐射采暖,以下叙述正确的是()。
A.
与散热器对流采暖相比,辐射采暖舒适性较差
B.
辐射采暖不适用于空间高大的厂房和场馆
C.
辐射采暖加热管的布置通常采用平行排管、蛇形排管、蛇形盘管三种形式
D.
辐射采暖加热管管材的选取没有特殊要求
点击查看答案
第17题
低温热水辐射供暖地面,一般采用温度不高于80℃的热水为热媒。()
点击查看答案
第18题
现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中管道安装坡度,当设计未注明时,正确的有()。
A.
气、水同向流动的热水采暖管道和气、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰
B.
气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰
C.
散热器支管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水
D.
散热器干管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水
E.
气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于3‰
点击查看答案
第19题
温度调控装置和热计量装置安装后,采暖系统应能实现设计要求的分室(区)温度调控、分栋热计量和分户或分室(区)热量分摊的功能。
点击查看答案
第20题
现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中要求高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPA。
点击查看答案
第21题
储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过80℃,也可采用蒸汽采暖和机械采暖。
点击查看答案
第22题
采暖与空调水系统管道翻身处低点应设置泄水装置,对于热水采暖系统最高点还应设有自动放风装置。
点击查看答案
第23题
储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。
点击查看答案
第24题
储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用蒸汽采暖。
点击查看答案
第25题
以下常用于低温热水地板辐射采暖系统的管材是()。
A.
KBG
B.
JDG
C.
PP-R
D.
UPVC
点击查看答案
第26题
背景某公司承建H城一大型商场的中央空调安装工程。由于建筑结构比较复杂,设计图纸不能完全表达正确的风管及其部件和各种支架的安装位置及具体尺寸,需要由施工单位进行深化设计,经确认后才能施工。同时业主方提出,为节能环保,要求通风和空调工程的调试和使用效果达到预期设想,并为运行维护提供方便。为此项目部把风管制作用草图测绘工作与深化设计结合起来,并在调试方案中做了具体措施,在实施过程的施工记录中真实详尽地得到反映,交工验收时受到业主和用户的好评。
A.
通风与空调工程的调试和调整目的是()。
B.
通风与空调工程的风速、风压、风量及其温度和湿度的调整是通过调整系统的风阀和水阀的()来完成的。
C.
单体单机的测试试验包括()。
D.
风机的单机试运行属于是整个系统联合调试和试运行试验。
点击查看答案
第27题
室内采暖系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和()。
点击查看答案
第28题
采暖工程中,分户热计量分室温度控制系统的组成包括()。
A.
锁闭阀
B.
止回阀
C.
散热器温控阀
D.
热计量装置
点击查看答案
第29题
当高位消防水箱必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于0℃。()
点击查看答案
第30题
空调与采暖的冷、热源空调水系统的监测控制系统应成功运行,控制及故障报警功能应符合设计要求。
点击查看答案
第31题
管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:气、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为(),不得小于2‰;气、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于();散热器支管的坡度应为(),坡向应利于排水和泄水。
A.
2‰
B.
3‰
C.
5‰
D.
1%
E.
1‰
点击查看答案
第32题
在编制工程量清单时,采暖工程系统调试费应()计算
A.
由投标单位自行计算并计入措施项目费中
B.
由投标单位自行计算、并分摊到分部分项工程量清单的综合单价中
C.
按项目编码030904001设置项目计算
D.
按项目编码030807001设置项目计算
点击查看答案
第33题
采暖系统的分类按设备相对位置分可分为局部采暖系统、集中采暖系统和()。
A.
家庭采暖系统.
B.
小区采暖系统
C.
区域采暖系统
D.
独立采暖系统
点击查看答案
第34题
采暖系统按照系统中水的()不间,热水采暖系统分为自然(重力)循环热水采暖系统和机械循环热水采暖系统。
A.
热水水质
B.
循环动力
C.
热媒形式
D.
散热形式
点击查看答案
第35题
储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过60℃。
点击查看答案
第36题
储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超过60℃。
点击查看答案
第37题
储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用蒸汽采暖。
点击查看答案
第38题
储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用蒸汽采暖。
点击查看答案
第39题
储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用机械采暖。
点击查看答案
第40题
储存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高,可采用机械采暖。
点击查看答案
第41题
室内工作地点温度高于摄氏()的,应当采取降温措施;低于()的,应当设置取暖设备。
A.
30℃;5℃
B.
32℃:10℃
C.
35℃;15℃
D.
40℃;0℃
点击查看答案
第42题
关于后张法预应力施工孔道压浆的说法中,错误的是()。
A.
当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行
B.
压浆完成24h以后,结构混凝土的温度可以低于5℃
C.
压浆作业每一工班应留取不少于3组水泥浆试块,标养28d
D.
水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa
点击查看答案
第43题
北方小区,集中供暖系统。住宅供水温度95℃、回水温度70℃;双管系统,气、水同向流动的热水采暖管道;散热器辐射供暖系统,散热器甲供,无安装详图。
A.
该住宅散热器的安装位置应正确,一般安装在()。
B.
该住宅散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离应为()mm。
C.
该住宅补偿器的()应符合设计要求。
D.
该住宅采暖管道坡度为5‰。
点击查看答案
第44题
对于通风空调风管系统,施工单位通过系统()后,即可讲人竣工验收。
A.
风量测定与调整
B.
设备单机试运转及调整
C.
无生产负荷联合试运转及调试
D.
综合效能测定及调整
点击查看答案
第45题
低温热水地板辐射供暖系统是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖系统。
点击查看答案
第46题
当环境温度高于70℃的场所应安装()。
A.
雨淋系统
B.
湿式系统
C.
干式系统
D.
水喷雾系统
点击查看答案
第47题
当环境温度高于70℃的场所应安装()。
A.
雨淋系统
B.
湿式系统
C.
干式系统
D.
水喷雾系统
点击查看答案
第48题
现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中管道安装坡度,当设计未注明时,应符合相关规定,包括()。
A.
采暖系统按照系统中水的()不同,热水采暖系统分为自然(重力)循环热水采暖系统和机械循环热水采暖统
A.
热水水质
B.
循环动力
C.
热媒
D.
散热形式
点击查看答案
第50题
建筑室内给水系统安装,给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装,楼层高度小于或等于5m,每层必须安装2个。
点击查看答案