A. 800
B. 1000
C. 1800
D. 2000
搜题
第2题
A. 下列关于室内防水工程的施工质量控制点说法正确的是()。
B. 该装饰装修工程的施工质量控制点主要体现在()。
C. 浴室墙面的防水层不得低于1000mm。
第5题
A. 浴室墙面的防水层不得低于()mm。
B. 玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于()mm。
C. 室内防水工程的施工质量控制点包括()。
D. 在墙面和地面相交的阳角处,出地面管道根部和地漏周围,应先做防水附加层。
第6题
A. 墙面防水层应上翻300mm
B. 洗浴区墙面防水层高度不得低于1.8m
C. 非洗浴区配水点处墙面防水层高度不得低于1.5m
D. 浴缸处防水层应上翻100mm
E. 当采用轻质墙体时.墙面应做通高防水层
第7题
A. 墙面防水层应上翻300mm
B. 洗浴区墙面防水层高度不得低于1.8m
C. 非洗浴区配水点处墙面防水层高度不得低于1.5m
D. 浴缸处防水层应上翻100mm
E. 当采用轻质墙体时,墙面应做通高防水层
第9题
A. 基层应清理干净,抹灰前要浇水湿润,注意砂浆配合比,使底层砂浆与楼板粘结牢固
B. 厕浴间的基层(找平层)可采用1:3水泥砂浆找平,厚度20mm抹平压光、坚实平整,不起砂,要求基本干燥
C. 浴室墙面的防水层不得低于1800mm
D. 玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于200mm,两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的二分之一
E. 在墙面和地面相交的阴角处,出地面管道根部和地漏周围,应先做防水附加层
第10题
A. 厕浴间的基层(找平层)可采用1:3水泥砂浆找平,厚度20mm抹平压光、坚实平整,不起砂,基本干燥;泛水坡度应在2%以上,不得倒坡积水;在地漏边缘向外50mm内排水坡度为5%
B. 浴室墙面的防水层不得低于1800mm
C. 玻纤布的接槎应顺水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm,两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的二分之一
D. 在墙面和地面相应的阴角处,出地面管道根部和地漏周围,应先做防水附加层
E. 基层清理
第11题
A. 建筑高度低于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25Ls的建筑
B. 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
C. 建筑高度低于55m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25s的建筑
D. 建筑高度低于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于30s的建筑
E. 室内消防给水设计流量小于等于20L/s的建筑
第12题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第13题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第15题
A. 厕浴间的基层(找平层)可采用()水泥砂浆找平,厚度()mm抹平压光。
B. 浴室墙面的防水层不得低于()mm。
C. 玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于()mm。
D. 抹灰工程的施工质量控制点有()。
第16题
A. 疏散走道,不应低于1.0lx
B. 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度
C. 楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx
D. 老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。
第17题
A. 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C. 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D. 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
第19题
A. 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C. 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D. 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E. 消防水泵房应采取防水淹的措施
第20题
A. 建筑高度低于54m的住宅
B. 建筑高度低于100m的住宅
C. 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
D. 室外消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
E. 室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑
第21题
A. 建筑高度低于54m的住宅
B. 建筑高度低于100m的住宅
C. 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
D. 室外消防给水设计流量大于25L/s的建筑
E. 室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑
第22题
A. 疏散照明的地面照度不应低于0.5Lx,地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.OLx;
B. 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,其工作面的照度,不应低于正常照明时的照度;
C. 自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合GB156301995第6.10.4.3条的要求;
D. 灯光疏散指示标志工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于0.5Lx。
第23题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第26题
A. 砌体墙应在室外地面以上,位于室内地面垫层处设置连续的水平防潮层
B. 室内墙面,应该全部设置墙裙
C. 室内相邻地面有高差时,应在高差处墙身侧面加设防潮层
D. 湿度大的房间的外墙或内墙内侧应设防潮层
第28题
A. 高聚物改性沥青防水涂料适用于Ⅲ、Ⅳ级防水等级的工业与民用屋面、混凝土地下室和卫生间等的防水工程
B. 沥青防水涂料适用于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级防水等级的工业与民用屋面、混凝土地下室和卫生间等的防水工程
C. 合成高分子防水涂料适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级防水等级的工业与民用屋面、混凝土地下室和卫生间等的防水工程
D. 按涂层厚度可分为薄质防水涂料、厚质防水涂料和超厚质防水涂料
第29题
A. 包含两个及两个以上集中报警系统
B. 设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
C. 当有两个以两个以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室,主消防控制室能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,不能控制重要的消防设备
D. 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第32题
A. 哪种屋面采用各种防水卷材及其他柔性防水材料作为防水层。其特点是柔韧性好、对变形的适应能力强、防水性能可靠、适于在不同气候地区使用,但构造比较复杂,施工精度要求较高、耐久性稍差。()。
B. 室内防水工程中玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于()mm。
C. 地面坡度要求距排水点最远距离控制在2%且不大于()mm,坡向要准确。
D. 下列哪些可能引起顶棚渗漏()。
第34题
A. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。;
B. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
C. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.6m,且不应小于井盖的半径。
D. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
第35题
A. 给水管网宜布置成环状。
B. 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量确定
C. 临时室外消防给水干管的管径,应根据干管内水流计算速度计算确定
D. 临时室外消防给水干管的管径不应小于DN150
第37题
A. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
B. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m
C. 室内高度不大于3.5m的办公楼,标志灯底边距地面的高度为2.0m。
D. 室内高度大于3.5m的展览馆,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度为3.5m。
第44题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m;
B. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.4m;
C. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.5m;
D. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.6m;
第45题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m;
B. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.4m;
C. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.5m;
D. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.6m;
第46题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第47题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第49题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制