A. 前,后
B. 前,前
C. 后,后
D. 后,前
搜题
第5题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第6题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第7题
A. 管道预制→布管、下管→管道对口、调直稳固→管道连接→试压、冲洗、消毒→土方回填
B. 管道预制→管道对口、调直稳固→布管、下管→管道连接→试压、冲洗、消毒→土方回填
C. 管道预制→布管、下管→试压、冲洗、消毒→管道连接→管道对口、调直稳固→土方回填
D. 管道预制→试压、冲洗、消毒→管道对口、调直稳固→管道连接→布管、下管→土方回填
第8题
A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
B. 应设有明显的启闭标志
C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用
D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
E. 减压阀处应有压力试验排水设施
第10题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第11题
A. 喷头安装应在系统试压、冲洗合格前进行。
B. 与喷头的连接管件只能用大小头,不得用补芯。
C. 不得对喷头进行拆装、改动和附加任何装饰性图层。
D. 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
第12题
A. 系统调试
B. 使用功能
C. 道路通行
D. 试运行
第14题
A. 喷头安装应在系统试压、冲洗合格前进行。
B. 与喷头的连接管件只能用大小头,不得用补芯。
C. 不得对喷头进行拆装、改动和附加任何装饰性图层。
D. 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
第15题
A. 压力管道元件的型式试验可以由制造单位进行
B. 停产生产1年以上又重新生产的压力管道元件应当重新进行型式试验
C. 压力管道元件型式试验应当由国家市场监管总局核准的型式试验机构进行
D. 制造单位首次制造《压力管道元件型式试验规则》中规定的典型压力管道元件,应当进行型式试验
第17题
A. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
B. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
C. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验
D. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验
第22题
A. 管道、设备强度试验、严密性试验记录
B. 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
C. 通风空调系统调试记录
D. 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告
E. 隐蔽工程验收记录
第24题
A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
第28题
A. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于()只。
B. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为()MPA;保压时间不得少于3min。
C. 管网安装完毕后,应对其进行()。
D. 喷头安装应在系统冲洗合格前进行。
第29题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第30题
A. 放水口上游的排水能力应满足排水要求
B. 管道强度、严密性试验与冲洗消毒前应根据工程特点、现场环境和管理单位的要求编制施工方案
C. 向管道内充水试验过程中,作业人员严禁位于堵板的两侧
D. 闭水试验前,必须完成管道回填
第32题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第33题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第35题
A. 单体试运转或试运行记录
B. 系统试运转或试运行记录
C. 建筑设备联合试运转或试运行记录
D. 型式检验记录
E. 风管的密闭性试验
第36题
A. 型式检验记录
B. 建筑设备联合试运转或试运行记录
C. 风管的密闭性试验
D. 系统试运转或试运行记录
E. 单体试运转或试运行记录
第38题
A. 设计工作压力,12
B. 设计工作压力,24
C. 实际工作压力,12
D. 实际工作压力,24
第40题
A. 首先安装梁式吊车及其轨道
B. 机械设备安装专业先行将水泵安装就位,给管道安装专业配管定位创造条件
C. 泵房配管基本完成,管道安装专业给仪表(含温度、压力、流量等)的测点定位提供了条件
D. 电气安装专业要在水泵试运转这个时间节点前完工,并在仪表可以系统调校前对仪表供电
E. 仪表系统调校完成,电气专业将电动机空载试运行完成,两者都合格,这就为水泵负荷试运转向外供水提供了必备条件
第44题
A. 设计工作压力12
B. 设计工作压力24
C. 实际工作压力12
D. 实际工作压力24
第45题
A. 灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。
B. 吹扫管道可采用压缩空气或氨气
C. 吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,
D. 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现
第46题
A. 灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。
B. 吹扫管道可采用压缩空气或氨气
C. 吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,
D. 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现
第47题
A. 风管的密闭性试验
B. 整个系统联合调试和试运行试验
C. 单体双机的措施试验
D. 单体混合机的措施试验
E. 单体单机的措施试验
第48题
A. 对系统功能的最终检验
B. 检验结果应满足设计要求
C. 调试工作在系统投入使用前进行
D. 对系统功能的基本检验
E. 调试工作在系统投入使用后进行
警告:系统检测到您的账号存在安全风险