A. 消火栓栓口的方向
B. 消火栓栓口的材质
C. 栓口中心距地面的高度
D. 阀门中心距箱侧面的距离
E. 阀门距箱后内表面的距离
搜题
第2题
A. 消火栓栓口的方向
B. 与箱门轴的相对位置
C. 栓口中心距地面的高度
D. 阀门尺寸
E. 阀门中心距箱侧面和距箱后内表面的距离
第3题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第4题
A. 火灾探测器、可燃气体探测器外观完好情况。
B. 火灾自动报警系统区域显示是否处于运行状态;
C. 灭火器重量是否充足;
D. 消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观,消防水炮外观,每层配水管控制阀门启、闭状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。
第5题
A. 火灾探测器、可燃气体探测器外观完好情况。
B. 火灾自动报警系统区域显示是否处于运行状态;
C. 灭火器重量是否充足;
D. 消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观,消防水炮外观,每层配水管控制阀门启、闭状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。
第6题
A. 检査消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺
B. 检查室外消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如
C. 检查消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障
D. 日常检查时,如果发现室外消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品应进行清除
E. 室内消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或损坏
第7题
A. 为检验工程的设计和安装是否取得预期的效果,案例中的室内消火栓试射试验选取的位置是在()。
B. 案例中为了检查充实水柱是否达到规定长度,选取()做室内消火栓试射试验。
C. 案例中箱内消火栓安装质量的控制点有(),此外对箱体本身的垂直度也有控制要求。
D. 建筑智能化工程综合布线敷设的线缆是传递信号的路径,信号的量级小,因而敷设完成均要进行检查测试,以保畅通无阻。
第8题
A. 无水泵和水箱的室内消火栓给水系统
B. 仅设水箱的室内消火栓给水系统
C. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
D. 区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统
第9题
A. 消火栓箱应有明显的标志
B. 箱门开关应灵活,开度符合要求
C. 消火栓箱组件齐全完好
D. 箱门不应被装饰物遮掩
E. 启泵按钮应牢固,有透明罩保护
第10题
A. 设水箱的室内消火栓给水系统
B. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
C. 分区供水的室内消火栓给水系统
D. 区域集中的室内高压消火栓给水系统
第15题
A. 室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口上垫圈否完整无缺。
B. 消防水泵在火警后10min内能否正常供水。
C. 报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。
D. 检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。
第16题
A. 室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口上垫圈否完整无缺。
B. 消防水泵在火警后10min内能否正常供水。
C. 报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。
D. 检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。
第18题
A. 定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检査是否有腐蚀
B. 检査阀门是否漏水
C. 检査消火栓系统上各阀门的开启状态
D. 检査消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏
第19题
A. 加压水泵
B. 中转水池(水箱)
C. 供水管网上的控制阀门
D. 水泵接合器
E. 室内消火栓
第20题
A. 加压水泵
B. 中转水池(水箱)
C. 供水管网上的控制阀门
D. 水泵接合器
E. 室内消火栓
第21题
A. 材料的质量与性能
B. 施工方法与关键操作
C. 易发生或常见的质量通瘸
D. 新技术、新材料及新工艺的应用
E. 产品质量不稳定和不合格率较高的工序应列为重点.认真分析.严格控制
第24题
A. 质量控制点应突出重点
B. 质量控制点应当易于纠偏
C. 质量控制点应有利于参与工程建设的各方共同从事工程质量的控制活动
D. 保持控制点的设置的灵活性和动态性
E. 质量控制点易于管理
第25题
A. 1.1m
B. 1.2m
C. 1.08m
D. 1.12m
第30题
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
E. 消防水箱的水位
第31题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第32题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第33题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第36题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第37题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第41题
C. 专人负责记录控制点质量控制的状态和效果,并反馈质量控制信息
D. 定期更新质量控制点
第43题
A. 编制作业指导书
B. 随时调整控制点
C. 专人负责记录控制点质量控制的状态和效果,并反馈质量控制信息
D. 定期更新质量控制点
第44题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!