A. 风量
B. 风压
C. 风速
D. 温度
E. 含尘浓度
搜题
第2题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第3题
A. 符合测量检测工作的功能要求
B. 检测仪器、仪表必须高精度
C. 精度等级、量程等技术指标符合测量值的需要
D. 必须经过检定合格,有标识,在检定周期内
E. 分门别类按要求对测量检测仪器仪表进行保管
第6题
A. 符合测量检测工作的功能要求
B. 检测仪器、仪表必须高精度
C. 精度等级、量程等技术指标符合测量值的需要
D. 必须经过检定合格,有标识,在检定定周期内
E. 分门别类按要求对测量检测仪器仪表进行保管
第7题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第8题
A. 测温仪表的定期校验和检修是否符合规定
B. 测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配
C. 测温仪表及其二次仪表的外观是否符合规定
第9题
A. 通风与空调工程的调试和调整目的是()。
B. 通风与空调工程的风速、风压、风量及其温度和湿度的调整是通过调整系统的风阀和水阀的()来完成的。
C. 单体单机的测试试验包括()。
D. 风机的单机试运行属于是整个系统联合调试和试运行试验。
第10题
A. 把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
B. 把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
C. 把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
D. 把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
第12题
A. 采用的质量标准或规范
B. 具体的工序质量要求(含检测的数据和观感质量)
C. 检测的方法
D. 检测的方法,检测的仪器、仪表及其精度等级
E. 设计规范化
第14题
A. 定期点检是由操作工人进行的
B. 专项点检是针对机械的某些功能参数等进行定期或不定期检查测定
C. 日常点检主要是利用感官检查设备状态
D. 定期点检除利用感官外,还要采用一些专用测量仪器
第15题
B. 具体工序质量要求(数据和观感)
C. 检测的方法、检测的仪器仪表及其精度等级
D. 检测时的环境条件
E. 仪表检测的周期
第26题
A. 通风与空调系统节能工程的一般项目是()。
B. 该宾馆净化空调系统风口安装前应清扫干净,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封()料,不应漏风。
C. 该宾馆通风与空调系统节能工程所使用的产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应对()产品的技术性能参数进行核查。
D. 该宾馆通风与空调系统风机盘管机组宜单独设置,以降低噪音的影响。
第27题
A. 使用的电气设备、照明等必须符合防爆要求
B. 必须有监护人员
C. 监护人应佩带便携式可燃气体报警仪,随时进行监测
D. 根据气体监测数据来决定是否强制通风
第28题
A. 监测仪器使用必须在有效检定周期内
B. 维修后的仪器应重新送检
C. 每次使用均应用检验源检查仪器的工作状态
D. 具有报警功能的仪器,应设置合理的报警阈值。
E. 仪器应有标识,防止被误用
第32题
A. 在搬运和使用仪表时,要轻拿轻放,防止震动和撞击,以免仪表的轴尖变秃或宝石轴承损坏,影响测量工作的准确度
B. 仪表使用时,要经常保持清洁,每次用完后用软湿布擦净
C. 仪表不使用时,应放在干燥的箱柜内,不能放在太冷、太热或潮湿污秽的地方及含有酸碱等腐蚀性气体的地方
D. 仪表的附件和专用接线要经常保持完整无缺
E. 施工中常用的电工测量仪表应定期进行校验,以保证测量工作的准确性
第35题
A. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%
B. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于20%
C. 新风量与回风量之和应近似等于总的送风量,或各送风量之和
D. 总送风量应略大于回风量和排风量之和
E. 系统风量测定包括风量及风压测定,系统总风压以测量风机前后的全压差为准;系统总风量以总风压的风量为准
第48题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第49题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃