A. 正确
B. 错误
搜题
第5题
A. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,应不少于()处与保护导体可靠连接。
B. 梯架、托盘和槽盒全长大于30m时,每隔()m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
C. 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合的规定有()。
D. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于3个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
第7题
A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C. 导线应绑扎成束
D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
第8题
A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C. 导线应绑扎成束
D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
第10题
A. 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护。
B. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线应直接埋入抹灰层内敷设。
C. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设。
D. 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。
第11题
A. 接地线应涂漆以示明标志,一般规定黑色为保护接地,紫色底黑色条为接地中性线
B. 配电变压器低压侧中性点的接地导线,要采用裸铜绞线,其截面不应小于25mm2
C. 不许用一根接地导线把几台设备串联起来
D. 户内接地导线要采用多股绝缘绞线,户外常采用多股绞线
第21题
D. 当采用无护套绝缘导线时埋入抹灰层内敷设。
E. 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。
第26题
A. 强电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
B. 弱电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
C. 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应穿金属管、硬质塑料管、半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。
D. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。
E. 敷设于多尘或潮湿场所的管路,其管口和管子连接处,应作密封处理。
第32题
A. 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%
B. 按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于20mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2
C. 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16mm2,绝缘铝线截面不小于25mm2
D. 导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量
第33题
A. 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少2处
B. 分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接
C. 母线与母线连接时,金属外壳不需要可靠连接
D. 母线全长与保护导体之间的连接不足3处
E. 连接导体的材质、截面积应符合设计要求
第34题
A. 将已编好号的饰面板放在操作支架上,用钻在板材上、下两个侧边上钻孔
B. 通常每个侧边打两个孔,当板材宽度较大时,应增加孔数,孔间距应不大于900mm
C. 钻孔后用云石机在板背面的垂直钻孔方向上切一道槽,并切透孔壁,与钻孔形成象鼻眼,以备埋卧铜丝
D. 当饰面板规格较大,施工中下端不好绑铜丝时,可在未镶贴饰面板的一侧,用云石机在板上、下各开一槽,槽长约30-40mm,槽深约12mm与饰面板背面打通
E. 在板厚方向竖槽一般居中,亦可偏外,但不得损坏石材饰面和不造成石材表面泛碱,将铜丝压入槽内,与钢筋网固定
第35题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于420V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于1.5mm²
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于1MΩ,二次回路不应小于2MΩ
第36题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ
第38题
A. 保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度要求
B. 与电气设备相连接的保护零线应为截面积不小于2.5mm2的绝缘多股铜线
C. 保护零线的统一标志为黄、绿双色线
D. 在特殊情况下,可以使用黄、绿双色线作负荷线
第39题
A. 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧
B. 线槽在建筑物变形缝处,应设补偿装置
C. 当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相~黄色、B相~绿色、C~相红色
D. 线槽应紧贴建筑物表面,固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐
E. 线槽水平或垂直敷设时的平直度和垂直度允许偏差不应超过全长的5%
第45题
A. 建筑工地临时线路都必须使用护套线
B. 导线绝缘必须符合电路电压要求
C. 线路上要安装合适的熔断丝和漏电断路器
D. 导线与导线、导线与墙壁和顶棚之间应有符合规定的间距
第46题
A. 建筑工地临时线路都必须使用护套线
B. 导线绝缘必须符合电路电压要求
C. 线路上要安装合适的熔断丝和漏电断路器
D. 导线与导线.导线与墙壁和顶棚之间应有符合规定的间距
第47题
A. 建筑工地临时线路都必须使用护套线
B. 导线绝缘必须符合电路电压要求
C. 导线与导线、导线与墙壁和顶棚之间应有符合规定的间距
D. 线路上要安装合适的熔断丝和漏电断路器
第48题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第49题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第50题
A. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,应不少于2处与保护导体可靠连接
B. 全长大于30m时,每隔30~40m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地
C. 全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地
D. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求
E. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓