A. 外
B. 内
C. 明
D. 暗
搜题
第4题
A. 风管型温度传感器的安装应在风管保温层完成之后进行
B. 风管型温度传感器应安装在风管直管段的下游
C. 水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
D. 水管型温度传感器的感温段小于管道直径的1/2时,可安装在管道的顶部。
第5题
A. 室温传感器损坏
B. 室内管温传感器损坏
C. 室外化霜温度传感器损坏损坏
第7题
A. 风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
B. 水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
C. 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段
D. 涡轮式流量传感器应水平安装
第11题
A. 便于取用,且不得影响安全疏散
B. 应按灭火器配置设计图安置就位
C. 设置在室外的灭火器应采取防湿或防腐蚀措施
D. 稳固,铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上
E. 设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围
第13题
A. 正确
B. 错误
第15题
A. 逆流顺流
B. 逆流逆流
C. 顺流顺流
D. 顺流逆流
第16题
A. 采暖系统的制式,应符合设计要求
B. 散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换
C. 保温材料应分层施工
D. 室内温度调整控制、热计量装置、水利平衡装置以及热力入口设置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试
E. 各种设备、总控阀门与仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换
第18题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
第23题
A. 该住宅采暖系统节能工程一般项目是()。
B. 该住宅热力入口装置安装完毕后,应根据系统()平衡要求进行调试并做出标志。
C. 该住宅辅助设备及散热器安装的一般项目有()。
D. 该住宅同一厂家同一规格的ZT750散热器共8组,技术性能参数复验,见证取样1组送检。
第24题
A. 该住宅采暖系统节能工程一般项目是()。
B. 该住宅热力入口装置安装完毕后,应根据系统()平衡要求进行调试并做出标志。
C. 该住宅辅助设备及散热器安装的一般项目有()。
D. 该住宅同一厂家同一规格的ZT750散热器共8组,技术性能参数复验,见证取样1组送检。
第28题
A. 空气预热器进口空气温度
B. 空气预热器出口空气温度
C. 空气预热器进口烟温
D. 空气预热器出口烟温
第29题
A. 空气预热器进口空气温度
B. 空气预热器出口空气温度
C. 空气预热器进口烟温
D. 空气预热器出口烟温
第30题
A. 火灾事故广播和感烟探测器
B. 疏散指示标志和感温探测器
C. 火灾事故照明和疏散指示标志
D. 感烟和感温探测器
第31题
A. 火灾事故广播和感烟探测器
B. 疏散指示标志和感温探测器
C. 火灾事故照明和疏散指示标志
D. 感烟和感温探测器
第33题
A. 蒸汽锅炉的给水温度
B. 蒸汽锅炉的过热器进口汽温
C. 蒸汽锅炉的过热器出口汽温
D. 排烟温度
第34题
A. 蒸汽锅炉的给水温度
B. 蒸汽锅炉的过热器进口汽温
C. 蒸汽锅炉的过热器出口汽温
D. 排烟温度
第43题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。