A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 加压机的进、出口管道必须与煤气总管可靠切断
B. 关闭加压机的进、出口管道的蝶阀
C. 关闭加压机进口调节阀
第5题
A. 如果内喷雾装置不能正常喷雾,外喷雾压力不得小于2MPa
B. 喷雾装置损坏时,必须停机
C. 喷雾装置的喷雾压力可以随意选取
D. 必须安装内、外喷雾装置
第7题
A. 必须设置传感指示的液位计压力表和测量液化石油气液相或气相的温度计
B. 应当设置液位上、下限报警装置
C. 必须设置液位上限限位控制和压力上限报警装置
D. 在一二级站内,贮罐液位和压力的测量必须设置远传二次仪表
第8题
A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。
C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。
D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。
E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。
第9题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第10题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第11题
A. 氮气总管压力和煤气进口压力差值
B. 氮气总管压力和煤气出口压力差值
C. 气动调节阀后压力和煤气进口压力差值
D. 气动调节阀后压力和煤气出口压力差值
第12题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第13题
A. 空载时油泵的出口压力
B. 盘形制动器全松闸时压力表的指示压力
C. 电液调压装置线圈电流最大时压力表的指示压力
D. 电液调压装置线圈电流为零时压力表的指示压力
第15题
A. 水泵的安装应牢固、平稳
B. 电气设备应有防雨、防潮和防冻措施
C. 高压软管接头连接应牢固可靠,并宜平直放置
D. 串联安装时,流量宜不同
第16题
A. 两道风门设置风门联锁装置,不能同时打开
B. 使用的进回风巷间的联络巷必须安设2道风门,其间距必须满足有关规定
C. 主要风门应设置风门开关传感器
D. 风门必须可靠,不准出现漏风现象
第23题
A. 两道风门设置风门联锁装置,不能同时打开
B. 使用的进回风巷间的联络巷必须安设2道风门,其间距必须满足有关规定
C. 主要风门应设置风门开关传感器
D. 风门必须可靠,不准出现漏风现象
第24题
A. 防护区的围护构件上不宜设置孔洞
B. 围护构件上必须设置孔洞时,应设置能手动关闭装置
C. 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭
D. 启动释放气体灭火剂之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源
第25题
A. 防护区的围护构件上不宜设置孔洞
B. 围护构件上必须设置孔洞时,应设置能手动关闭装置
C. 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭
D. 启动释放气体灭火剂之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源
第27题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第28题
A. 每一台电压在36V以上的电气设备
B. 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备
C. 连接高压动力电缆的金属连接装置
D. 采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)
第31题
A. 从压力表上读得的压力值称为表压力,简称表压或称相对压强
B. 表压或相对压强,用P0表示
C. 表压是以大气压强Pa作为零点起算的压强值
D. 压力表上的读数不是管道或设备内流体的真实压强
E. 压力表上的读数是管道或设备内流体真实压强与管道或设备外的大气压强之和
第36题
A. 必须配置在充装同时可防止气体逸出的负压操作系统
B. 除了有一般机械通风外,还应备有事故排风装置
C. 盛贮毒液的液化气体容器应设在室内
D. 在充装场地备有急救的药品,并有专人定期检查
第37题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第40题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第41题
A. 井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置
B. 井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护
C. 必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数
D. 地压电动机的控制设备,应具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置
E. 矿井应按规定对电气设备和电缆进行检测、调整
F. 电压在36V以上和由于绝缘损坏,可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架必须有保护接地
第42题
A. 压力容器与外部管道或装置焊接连接的第一道环向接头的坡口面、螺纹连接的第一个螺接头端面、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或管连接连接的第一密封面
B. 压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件
C. 非受压元件与压力容器的连接焊缝
第46题
A. 应靠近主节点设置,偏离主节点处的距离不应大于300mm
B. 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置
C. 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m
D. 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度在24m以上的双排脚手架,可采用柔性连墙件与建筑物连接
E. 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度在24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接
第47题
