A. 用电设备
B. 配电设备
C. 配电线路
D. 电动机械设备
E. 机电设备
搜题
第7题
A. 电气设备的选用和安装与使用环境不符,致使其绝缘体在高温、潮湿、酸碱环境条件下受到破坏
B. 电气接头因振动或由于热的作用,使连接处发生松动
C. 过电压使绝缘击穿
D. 错误操作或把电源投向故障线路
E. 电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆
第8题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第9题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第10题
A. 根据戴维南定理接地保护系统在有低电阻接地时加在人体的电压是安全电压
B. 接零保护系统中,发生故障时故障电流不会很大可能不足以使漏电保护器动作
C. 保护接零的原理是当某相带电部分触及设备外壳时,马上形成短路,促使保护元件动作,能够把设备电源断开
D. 接地保护系统是通过低电阻接地,把故障电压控制在安全范围以内
E. TN系统由于故障得不到迅速切除,故只有在采用其他间接接触电击的措施有困难的条件下才考虑
第11题
A. 系统交流电源故障时,黄色主电故障指示灯点亮
B. 系统备用电源故障时,黄色备电故障指示灯点亮
C. 监控器由交流电源供电时,黄色备电故障指示灯点亮
D. 监控器由备用电源供电时,黄色主电故障指示灯点亮
第12题
A. 系统设备内部的连接线路故障
B. 可燃气体报警控制器和可燃气体探测器之间的连接线路故障
C. 可燃气体报警控制器设备故障
D. 可燃气体探测器损坏
第13题
A. 电气设备的选用和安装与使用环境不符,致使其绝缘体在高温、潮湿、酸碱环境条件下受到破坏
B. 电气接头因振动使连接处发生松动
C. 过电压使绝缘击穿
D. 由于拖拉使用导线的绝缘层受到机械损伤
E. 电气设备使用时间过长,绝缘老化
第14题
A. 电气线路使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆
B. 错误操作或把电源投向有故障的线路
C. 电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜未及时清除
D. 设备或导线随意接装,增加负荷
第15题
A. 系统交流电源故障时,黄色主电故障指示灯点亮
B. 系统备用电源故障时,黄色备电故障指示灯点亮
C. 监控器由交流电源供电时,绿色主电工作指示灯点亮
D. 监控器由备用电源供电时,黄色主电故障指示灯点亮
第16题
A. 设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行
B. 电气接头表面污损,接触电阻增加
C. 错误操作或把电源投向故障线路
D. 电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜未及时清除
第18题
A. 在使用中和试压时,发生破裂,使压力瞬间降至大气压力的事故
B. 由于受压部件严重损坏,或附件损坏等,被迫停止运行,必须进行修理的事故
C. 损坏程度不严重,不须要立即停止运行进行修理的事故
D. 发生破坏力很大的爆炸事故
第19题
A. 检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D. 阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
第29题
A. 用于防止由漏电引起的单相电击事故
B. 用于检测和切断相零短路故障
C. 用于检测和切断相间短路故障
D. 用于防止由漏电事故引起的火灾和设备烧毁事故
E. 用于检测和切断各种单相接地故障
第31题
A. 事故原因分析的对错。(4)施工现场应按规定将照明与动力两条线路分设。()
B. 事故原因分析的对错。(3)搅拌机开关箱中,没有设置漏电保护器,而且搅拌机处PE线未作重复接地。因此,当外壳漏电时因无漏电保护使操作者触电死亡。()
C. 事故原因分析的对错。(2)这段线路没按临时用电TN-S系统的要求使用五芯线,而是使用了四芯线,线路下没有专用保护零线(PE),当共用零线断掉时,使设备失去接地保护。()
D. 事故原因分析的对错。(1)事故的直接原因是搅拌机接地线(PE)与照明器工作零线(N)共用一条零线,而且已经断线。当三个照明灯接通电源后,因共用零线已断,相线经灯具和共用零线连通搅拌机外壳致使其带电,当开灯时,杨某直接接触触电。()
第37题
A. 检查集电器、转子电路是否故障
B. 检查是否有一相断路并接好线
C. 检查控制器触头接触是否良好
D. 用电笔或指示灯检查有无电压
第38题
B. 控制柜内电气发生故障
C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏
D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障
第43题
A. 专用线路发生故障
B. 控制柜内电气发生故障
C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏
D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障
第44题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第45题
A. 导梁强度不够,在重载时发生断裂是该事故的直接原因。
B. 未按有关规定将施工现场与人行通道有效封闭是事故扩大的重要原因。
C. 该设备系非法制造,不能保证安全质量,项目单位违章使用非法制造的起重机械是造成事故的主要原因。
D. 超载使用是造成事故的主要原因。
第46题
A. 导梁强度不够,在重载时发生断裂是该事故的直接原因。
B. 未按有关规定将施工现场与人行通道有效封闭是事故扩大的重要原因。
C. 该设备系非法制造,不能保证安全质量,项目单位违章使用非法制造的起重机械是造成事故的主要原因。
D. 超载使用是造成事故的主要原因。
第50题
A. 显示器显示故障类型或部位信息
B. 发出与火灾报警状态不同的报警声响
C. 发生电源故障时对应电源故障类型指示灯点亮
D. 当多于一个故障信息时,应按报警时间顺序显示所有故障信息
E. 故障总指示灯点亮
警告:系统检测到您的账号存在安全风险