A. 伤害及病害
B. 潜在的可能导致伤害、不健康和损失的情况。
C. 危害
D. 目标完成情况
搜题
第22题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第23题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第27题
A. 检测结论应分为合格和不合格
B. 主控项目有一项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格;一般项目有两项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格
C. 被集成系统接口检测不合格的,被集成系统和集成系统的系统检测结论均应为不合格
D. 系统检测不合格时,应限期对不合格项进行整改,对整改后的项目重新检测,直至检测合格
第28题
A. 系统集成检测包括接口、通信协议、传输信息等的检测
B. 计算机网络系统的检测包括连通性检测、路由检测、容错功能检测、网络功能管理检测
C. 综合布线中光纤应全部测试,对绞线抽测20%,抽测点包括最远的布线点
D. 火灾自动报警及消防联动系统与其他系统具备联动关系时,其检测要依据合同文件和相关规范规定执行,并体现在检测方案中
E. 建筑设备监控系统安装完成后,应对传感器、执行器、控制器及其功能在现场进行单体和系统测试
第29题
A. 综合布线中光纤应全部测试,对绞线抽测20%,抽测点包括最远的布线点
B. 计算机网络系统的检测包括连通性检测、路由检测、容错功能检测、网络功能管理检测
C. 火灾自动报警及消防联动系统与其他系统具备联动关系时,其检测要依据合同文件和相关规范规定执行,并体现在检测方案中
D. 系统集成检测包括接口、通信协议、传输信息等的检测
E. 建筑设备监控系统安装完成后,应对传感器、执行器、控制器及其功能在现场进行单体和系统测试
第30题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第32题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第33题
A. 系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量大于等于1000时,每1000点应选取(2~3)个测试点
B. 对于基于HFC或同轴传输的双向数字电视系统,主观评价的测试点数选择,当系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量大于等于1000时,每1000点应选取1个测试点
C. 对于基于HFC或同轴传输的双向数字电视系统,客观测试点的数量不应少于系统输出端口数量的5%,测试点数不应少于20个
D. 测试点应至少有一个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点
E. 测试点应至少有两个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点
第34题
A. 消防联动系统分项工程质量检测记录表
B. 消防联动子系统检测记录表
C. 巡更系统分项工程质量检测记录表
D. 巡更子系统检测记录表
E. 缆线敷设和终接子系统检测记录表
第35题
A. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%
B. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于20%
C. 新风量与回风量之和应近似等于总的送风量,或各送风量之和
D. 总送风量应略大于回风量和排风量之和
E. 系统风量测定包括风量及风压测定,系统总风压以测量风机前后的全压差为准;系统总风量以总风压的风量为准
第36题
A. 瓦斯检查工、监测系统可以替代八类人员携带便携式瓦斯测定仪的作用
B. 与瓦斯检查工、监测系统功能互相补充
C. 便于连续监测该区域瓦斯浓度的变化
D. 光学瓦斯测定仪不如电子瓦斯测定仪准确
第38题
A. 是否具有稳定的检验业务
B. 计量检定.测试设备的性能
C. 计量检定.测试设备的工作环境和人员的操作技能
D. 保证量值统一.准确的措施及检测数据公证可靠的管理制度
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!