A. 系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护
B. 系统线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护
C. 矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷
D. 矿物绝缘类不燃性电缆应采用槽盒保护
第3题
A. 系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护
B. 系统线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护
C. 矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷
D. 矿物绝缘类不燃性电缆应采用槽盒保护
第4题
A. 强电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
B. 弱电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
C. 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应穿金属管、硬质塑料管、半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。
D. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。
E. 敷设于多尘或潮湿场所的管路,其管口和管子连接处,应作密封处理。
第6题
A. 室内配线必须采用绝缘导线
B. 采用护套绝缘导线,不容许直接敷设于钢索上
C. 布线位置应便于检查
D. 配线的线路应穿管保护
E. 采用金属管敷设时必须作保护接零
第7题
A. 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少2处
B. 分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接
C. 母线与母线连接时,金属外壳不需要可靠连接
D. 母线全长与保护导体之间的连接不足3处
E. 连接导体的材质、截面积应符合设计要求
第10题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第11题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第12题
A. 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护。
B. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线应直接埋入抹灰层内敷设。
C. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设。
D. 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。
第13题
B. 线槽敷设、暗管敷设、线缆间的最小允许距离
C. 建筑物内电缆光缆及其导管与其他管线间距离
D. 线缆的绝缘性能
第29题
A. 线缆的弯曲半径
B. 线槽敷设、暗管敷设、线缆间的最大允许距离
C. 建筑物内电缆、光缆及其导管与其他管线间距离
D. 电缆和绞线的芯线起始接点
E. 电缆和绞线的芯线终端接点
第30题
A. 线缆的弯曲半径
B. 建筑物内电缆、光缆及其导管与其他管线间距离
C. 线槽敷设、暗管敷设、线缆间的最大允许距离
D. 电缆和绞线的芯线终端接点
E. 光纤连接的损耗值
第32题
A. 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护。
B. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线应直接埋入抹灰层内敷设。
C. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设。
D. 当采用无护套绝缘导线时埋入抹灰层内敷设。
E. 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。
第33题
A. 当尺寸线与图形轮廓重合时,可以省略尺寸线
B. 尺寸起止符号的起止方向应与尺寸线成逆时针45°角
C. 坡度也可以用直角三角形的形式标注
D. 尺寸排列标注时,长尺寸应靠近图形标注
E. 建筑图样上的尺寸一般应由尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字四部分组成
第40题
A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C. 导线应绑扎成束
D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
第41题
A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C. 导线应绑扎成束
D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
第48题
A. 挂绳处断面磨损量超过原高的20%
B. 挂绳处断面磨损是超过原高的15%
C. 挂绳处断面磨损量超过原高的10%
D. 挂绳处断面磨损是超过原高的5%
第49题
A. 挂绳处断面磨损量超过原高的20%
B. 挂绳处断面磨损是超过原高的15%
C. 挂绳处断面磨损量超过原高的10%
D. 挂绳处断面磨损是超过原高的5%
第50题
A. 挂绳处断面磨损量超过原高的20%
B. 挂绳处断面磨损量超过原高的15%
C. 挂绳处断面磨损量超过原高的10%
D. 挂绳处断面磨损量超过原高的5%