A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于420V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于1.5mm²
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于1MΩ,二次回路不应小于2MΩ
第4题
A. 引入开关柜的电缆应排列整齐,电缆牌标识清晰,避免交叉,并应固定牢固
B. 柜内电缆芯线应按垂直或水平有规律地成束绑扎
C. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列
D. 柜内配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2
E. 低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ
第5题
A. 开关箱中必须装设隔离开关、断路器,以及漏电保护器(漏电保护器应同时具有短路、过载、漏电保护功能),断路器应具有可见分断点
B. 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置
C. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
D. 潮湿或有腐蚀介质场所的开关箱漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
第6题
A. 绝缘电阻值不得小于2MΩ
B. 接地装置的接地电阻应小于4Ω
C. 主电源回路应有过热、短路保护装置和灵敏度不小于30mA的漏电保护装置
D. 电气箱的防水、防震、防尘措施要可靠
E. 电缆线悬吊长度超过100m时,应采取电缆抗拉保护措施
第7题
A. 通电时间不小于48h
B. 通电时间不小于24h
C. 电动机的保护、控制、测量、信号等回路调试完成、动作正常
D. 试运前应手动盘车,电动机转子转动灵活,无碰卡现象
E. 电动机试运行前应检测绝缘电阻,不低于0.5MΩ
第14题
A. 用验电笔验电时,手指必须触及笔尾的金属体
B. 电工刀有绝缘保护,可带电作业
C. 功率表的电压线圈必须与被测电路并联,电流线圈必须与被测电路串联
D. 经电流互感器的副绕组必须通过电流表构成回路和接地,不得开路.
E. 万用表内没有电池,可以测量电阻,且不影响测量的准确度
第15题
A. 兆欧表
B. 万用表
C. 接地电阻测量仪
D. 红外测温仪
第16题
A. 兆欧表
B. 万用表
C. 接地电阻测量仪
D. 红外测温仪
第17题
A. 设备加电前应进行检查,电源正负极不得接反和短路
B. 设备加电测试,需采取逐级加电的方法
C. 设备加电时,插拔电源熔断路可使用专用工具,也可使用其他工具代替
D. 插拔机盘、模块时应配戴接地良好的防静电手环
E. 电源设备加电,操作人员应穿绝缘鞋戴绝缘手套,并应有两人互相配合
第21题
A. 空载试验和短路试验拥有压焊机和简单测量装置即可测量
B. 在长期使用压焊机后应对次级回路进行清理和检测
C. 电阻焊机次级短路电流值,降低了焊机的焊接能力
第22题
A. 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍
B. 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍
C. 配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应大于线路末端单相断路电流,并应能承受短路时过负荷电流
D. 经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,应有过负荷保护
第23题
B. 总断路器应具有电磁脱扣功能
C. 总断路器额定电流应小于塔机额定工作电流
D. 总断路器的断弧能力应能断开在塔机上发生的短路电流
第35题
A. 应设置总断路器
B. 总断路器应具有电磁脱扣功能
C. 总断路器额定电流应小于塔机额定工作电流
D. 总断路器的断弧能力应能断开在塔机上发生的短路电流
第36题
A. 应设置总断路器
B. 总断路器应具有电磁脱扣功能
C. 总断路器额定电流应小于塔机额定工作电流
D. 总断路器的断弧能力应能断开在塔机上发生的短路电流
第37题
A. 检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D. 阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
第38题
A. 网路中的支线、区域线和母线彼此连接之前各自的两端应短路、绝缘
B. 雷雨天严禁采用电爆网路
C. 测量电阻只许使用经过检查的专用爆破测试仪表或线路电桥
D. 网路中全部导线应绝缘
第40题
A. 井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置
B. 井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护
C. 必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数
D. 地压电动机的控制设备,应具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置
E. 矿井应按规定对电气设备和电缆进行检测、调整
F. 电压在36V以上和由于绝缘损坏,可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架必须有保护接地
第46题
