A. 水
B. 二氧化碳
C. 干粉
搜题
第3题
A. 当发生电气设备着火时,应首先切断电源
B. 灭火人员一定要站在下风侧
C. 当发生电气设备或油类火灾时,把沙子或岩粉直接撒布在火源上。
第4题
A. 手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装。
B. 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用。
C. 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因排除故障后,才能继续使用。
D. 手持电动工具可以不用安装漏电保护器使用。
第6题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第7题
A. 当主电源断电时,能自动转换到备用电源
B. 当主电源恢复时,能自动转换到主电源
C. 火灾报警控制器应有主、备电源工作状态指示
D. 主电源应有过流保护措施
E. 主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作
第8题
A. 对火灾自动报警系统进行季度功能检査和测试
B. 更换火灾报警控制器电源线路的熔断器
C. 按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电
D. 火灾报警控制器投入使用进入正常工作状态
E. 火灾报警控制器本机发生故障后准备维修或更换
第12题
A. 传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应点亮。
B. 当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能自动消除,再有故障发生时,应能再启动
C. 本机故障光信号应保持至故障排除
D. 采用字母(符)---数字显示器时,当显示区域不足以显示全部故障信息时,应手动查询功能。
第13题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第14题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
第15题
A. 宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路,布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险的环境内
B. 采用防爆的电气设备
C. 设置漏电火灾报警装置和紧急断电装置
D. 安全使用防爆电气设备
E. 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,应采用不发火花的地面
第16题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第17题
A. 传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B. 传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D. 当信息传送失败时应发出声、光信号
第18题
A. 主电源断电时,能自动转换到备用电源
B. 主电源断电时,能手动转换到备用电源
C. 主电源恢复时,不能自动转换到主电源
D. 主电源应有过流保护措施
E. 主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作。
第19题
A. 检查外观不应有裂纹、变形及爬碱、漏液等现象
B. 备用电池使用后应及时充电
C. 电池闲置不用时,应每月充电一次,以延长电池使用寿命
D. 主板上的纽扣电池是为区域型火灾报警控制器时钟供电的
E. 发现时钟显示时间不正确,应更换主板上的纽扣电池
第20题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第21题
A. 该系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,仍属于移动灭火系统的一种类型
B. 该系统主要用于保护火灾危险性大,火灾扑救难度大的专用设备或设施
C. 该系统一般适用于工业领域中的石化、交通和电力部门
D. 该系统不仅能够扑灭A类固体火灾,同时由于水雾自身的电绝缘性及雾状水滴的形式不会造成液体火飞溅
第25题
A. 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时
B. 移动式发电机和用电设备固定在不同金属支架上,且不供给其他设备用电时
C. 不超过两台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时
D. 超过两台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过30m,且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时
第26题
A. 使用二氧化碳灭火器时,手一定要握在喷筒木柄处
B. 扑救可燃液体火灾时,应对准液面火焰喷射
C. 扑救火灾时,应由远及近喷射灭火剂
D. 电气火灾紧急情况可以先灭火再断电
第27题
A. 当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能手动消除
B. 再有故障发生时,应能再启动
C. 本机故障光信号应保持至故障排除
D. 传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应闪亮
第31题
A. 检查区域型火灾报警控制器周围是否有影响其运行的发热设备,若有可在所在房间设置风扇
B. 检査区域型火灾报警控制器周围是否有影响其运行的遮挡物、发热设备若有应及时移除
C. 检查区域型火灾报警控制器所在环境是否有漏水情况,如果漏水应及时处理,防止弄湿设备
D. 对空气潮湿场所,可在柜体外放置干燥剂
E. 对空气潮湿场所,可在区域型火灾报警控制器所在房间设置除湿机
第32题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第33题
A. 灭火时要考虑水枪的有效射程,尽可能靠近火源,压低姿势,向燃烧着的物体喷射
B. 灭火人员最好不用室内消火栓进行初期火灾扑救
C. 灭火人员在使用灭火器具的同时,要利用最近的室内消火栓进行初期火灾扑救
D. 离火灾现场最近的人员,应根据火灾的种类正确有效地利用附近灭火器等设备与器材进行灭火
第35题
A. 离火灾现场最近的人员,应根据火灾的种类正确有效地利用附近灭火器等设备与器材进行灭火
B. 灭火人员在使用灭火器具的同时,要利用最近的室内消火栓进行初期火灾扑救
C. 灭火时要考虑水枪的有效射程,尽可能靠近火源,压低姿势,向燃烧着的物体喷射
D. 灭火人员最好不用室内消火栓进行初起火灾扑救
第36题
A. 熔断器外观是否有损伤、变形
B. 备用电池使用后应及时充电
C. 电池闲置不用时,应每月充电一次,以延长电池使用寿命
D. 主板上的纽扣电池是为区域型火灾报警控制器时钟供电的
第43题
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30答案:B解析:火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后10秒钟发出火灾报警声.光信号。73.火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为(),同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
E. 8s~20s
F. 10s~30s
G. 8s~30s
H. 10s~20s
第45题
A. 发生森林火灾时,如果被大火包围在半山腰,要向山顶奔跑逃生
B. 电器着火时,应立即用泡沫或二氧化碳灭火器扑救
C. 火场逃生穿过浓烟时,应大声呼喊通过回声判断门窗位置
D. 扑救汽车火灾时,应利用掩蔽物体保护自己,防止因燃油箱爆炸而受伤
第46题
A. 合理配置用电系统的短路、过载、漏电保护电器
B. 确保PE线连接点的电气连接可靠
C. 建立易燃易爆物和腐蚀介质管理制度
D. 不在电气设备周围使用火源,特别在变压器、发电机等场所严禁烟火
E. 在电气设备相对集中场所,如变电所、配电室、发电机室等场所,配备可扑灭电气火灾的灭火器材
第47题
A. 火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B. 传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
警告:系统检测到您的账号存在安全风险