A. 开启
B. 关闭
C. 半开半关
搜题
第5题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第8题
A. 自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作,系统各末端压力表压力值,每层配水管控制阀门启、闭状态。
B. 手动报警按钮数量是否符合要求;
C. 泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态,泡沫消防栓、泡沫炮外观,泡沫泵和其他系统外观,泡沫泵供电状态和泵房工作环境;
D. 气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。
第9题
A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门
B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min
D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h
E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格
第28题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第34题
A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门
B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门
D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min
E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h
第35题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第39题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第40题
A. 试压泵有电动的和()的两类。(单选题)
B. 试压泵一般设在建筑的()或设在室外管道引入口处,在整个给水系统的低位处。(单选题)
C. 案例中试压泵的设置位置和使用中不正确的是()。(多选题)
D. 除试压泵上装有一个检测用的压力表外,给水系统便于观察处再装一个检测用压力表,两只压力表均应检定合格,在使用有效期内。(判断题)
第42题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第43题
A. 两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀
B. 吸水管上控制阀应采用蝶阀
C. 水泵的出水管上应安装橡胶防震接头、止回阀、闸阀、泄水管和压力表等
D. 成排安装的水泵阀门高度应便于操作并应在同一直线上
警告:系统检测到您的账号存在安全风险