首页>试题列表>背景资料:某大桥长236m,宽13m,4个桥墩,主孔为80m的现浇箱形拱桥,该工程由某集团下属某公司承建,某建设监理公司监理,根据设计要求,该施工队伍对已搭设完毕的大桥支承脚手架进行荷载试验,以检验其承载能力以备浇筑混凝土施工,大桥施工脚手架采用一般钢管扣件脚手架(事故发生后经检测有47%的钢管壁厚不足3.5mm,最薄者仅2mm),施工队伍未对此支撑架的搭设做详细的施工方案和设计计算,未对立杆基础进行勘察和加固,只采用了向水中立杆基础四周抛砂袋的方法加固地基,同时,该荷载试验也没有规范的荷载试验方案和严格的操作程序,施工队伍只凭经验搭设脚手架,监理也没有对脚手架进行检查验收,在加载过程中无专人指挥,没有严格按照自大桥两岸向中间对称加载的方法,当大桥一端因加载的砖块未到,人员撤离到岸边休息时,另一端人员却继续加载,从而使桥身负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,当加载至设计荷载的90%(1100t)时,脚手架失稳整体坍塌,20多名施工人员全部坠入河中,造成3人死亡,7人受伤。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[案例题]

背景资料:某大桥长236m,宽13m,4个桥墩,主孔为80m的现浇箱形拱桥,该工程由某集团下属某公司承建,某建设监理公司监理,根据设计要求,该施工队伍对已搭设完毕的大桥支承脚手架进行荷载试验,以检验其承载能力以备浇筑混凝土施工,大桥施工脚手架采用一般钢管扣件脚手架(事故发生后经检测有47%的钢管壁厚不足3.5mm,最薄者仅2mm),施工队伍未对此支撑架的搭设做详细的施工方案和设计计算,未对立杆基础进行勘察和加固,只采用了向水中立杆基础四周抛砂袋的方法加固地基,同时,该荷载试验也没有规范的荷载试验方案和严格的操作程序,施工队伍只凭经验搭设脚手架,监理也没有对脚手架进行检查验收,在加载过程中无专人指挥,没有严格按照自大桥两岸向中间对称加载的方法,当大桥一端因加载的砖块未到,人员撤离到岸边休息时,另一端人员却继续加载,从而使桥身负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,当加载至设计荷载的90%(1100t)时,脚手架失稳整体坍塌,20多名施工人员全部坠入河中,造成3人死亡,7人受伤。

A. 该公司既未制订试验方案及加载程序,又无人指挥加载是导致此次事故发生的直接原因()。

B. 监理人员既未对施工单位是否编制施工组织设计及安全措施进行检查,又未对现场加载人员的违章行为及时制止,对事故应负主要责任,这一分析是否正确?()。

C. 分析事故发生经过,“业主方对投标单位资格审查不严格”是发生本次事故的主要原因()。

D. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》安全生产事故等级划分,本次事故属于()。

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“背景资料:某大桥长236m,宽13m,4个桥墩,主孔为80m的现浇箱形拱桥,该工程由某集团下属某公司承建,某建设监理公司监理,根据设计要求,该施工队伍对已搭设完毕的大桥支承脚手架进行荷载试验,以检验其承载能力以备浇筑混凝土施工,大桥施工脚手架采用一般钢管扣件脚手架(事故发生后经检测有47%的钢管壁厚不足3.5mm,最薄者仅2mm),施工队伍未对此支撑架的搭设做详细的施工方案和设计计算,未对立杆基础进行勘察和加固,只采用了向水中立杆基础四周抛砂袋的方法加固地基,同时,该荷载试验也没有规范的荷载试验方案和严格的操作程序,施工队伍只凭经验搭设脚手架,监理也没有对脚手架进行检查验收,在加载过程中无专人指挥,没有严格按照自大桥两岸向中间对称加载的方法,当大桥一端因加载的砖块未到,人员撤离到岸边休息时,另一端人员却继续加载,从而使桥身负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,当加载至设计荷载的90%(1100t)时,脚手架失稳整体坍塌,20多名施工人员全部坠入河中,造成3人死亡,7人受伤。”相关的问题

第1题

下列属于承插型盘扣式钢管脚手架的安全管理的是()。

A. 应控制作业层上的施工荷载,不得超过设计值

B. 如需预压,荷载的分布应与设计方案一致

C. 脚手架受荷过程中,应按对称、分层、分级的原则进行,不应集中堆载、卸载;并应派专人在安全区域内监测脚手架的工作状态

D. 脚手架使用期间,可以根据现场实际情况拆改架体结构杆件或在架体上增设其他设施

E. 不得在脚手架基础影响范围内进行挖掘作业

点击查看答案

第5题

某建筑公司在承建一栋宿舍楼时,因脚手架设计存在缺陷,违反有关安全规定,导致一名施工人员在施工时脚手架断裂,从脚手架上掉下来,因抢救无效导致死亡。事故经过:8月28日,由某建筑公司承建的宿舍楼主体己封顶,当天上午瓦工于某某等3人站在宿舍楼3单元6楼两阳台中间搭设的毛竹脚手架上浇筑阳台混凝土,由于没有专门搭设卸料平台,吊运的混凝土只好卸在该脚手架上临时铺设的钢模板上。8时49分左右,当第三料斗混凝土卸在钢模上,瓦工于某某上前清理料斗时,脚手架右侧内立杆突然断裂,钢模板滑落,于某某随钢模板坠落到地面,脑部和内脏严重受伤,施工现场管理人员急忙将他送往医院,但经抢救无效死亡。这起事故造成直接经济损失9.5万元。

A. 卸料平台没有经过计算,不符合搭设要求,直接用装修架取代卸料平台是造成本次事故的直接原因。

B. (多选题)下列属于导致事故发生的间接原因的是()

C. (多选题)为避免此类事故再次发生,应采取的防范措施有()。

点击查看答案

第8题

对脚手架使用不当的有()。

A. 作业层上施工荷载过大,超出设计要求

B. 脚手架悬挂起重设备

C. 脚手架没有防雷设备

D. .未按照规定进行定期检查,长时间停用和大风、大雨、冻融后未进行检查

E. 脚手架上堆放建筑材料

点击查看答案

第14题

在脚手板上堆砖,只允许单行侧摆()层。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

点击查看答案

第20题

某建筑公司在月度安全检查中,发现3号工地脚手架搭设存在如下问题:①超过24m高的脚手架没有搭设方案,无审批手续;②采用的分段整体提升脚手架未经审查批准;③部分使用的脚手架材料规格不一;④搭设架子的基础多处出现不平整,个别立杆悬空等等。

A. 1.为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员,脚手架立即停止使用。()

B. 2.上述安全检查中发现的“超过24m高的脚手架没有搭设方案,无审批手续”不影响脚手架的正常使用和施工,不属于违规行为。()

C. 3.上述安全检查中发现的“个别立杆悬空问题”属于正常现象,在搭设脚手架时是不可避免的。()

D. 4.依据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对达到一定规模的危险性较大的()等分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

点击查看答案

第21题

某水利建筑公司在月度安全检查中,发现3号工地脚手架搭设存在如下问题:①超过24m高的脚手架没有搭设方案,无审批手续;②采用的分段整体提升脚手架未经审查批准;③部分使用的脚手架材料规格不一;④搭设架子的基础多处出现不平整,个别立杆悬空等等。

A. 依据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对达到一定规模的危险性较大的()等分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

B. 为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员,脚手架立即停止使用。()

C. 上述安全检查中发现的“超过24m高的脚手架没有搭设方案,无审批手续”不影响脚手架的正常使用和施工,不属于违规行为。()

D. 上述安全检查中发现的“个别立杆悬空问题”属于正常现象,在搭设脚手架时是不可避免的。()

点击查看答案

第27题

这起事故造成直接经济损失95万元。

A. 1.卸料平台没有经过计算,不符合搭设要求,直接用装修架取代卸料平台是造成本次事故的直接原因。()

B. 2.下列属于导致事故发生的间接原因不包括()

C. 3.为避免此类事故再次发生,应采取的防范措施不包括()。

D. 4.建筑公司认为卸料平台不需要编制专项施工方案,这种说法是否正确()

点击查看答案

第33题

关于脚手架作业的安全要求,下列哪些说法是正确的()。

A. 作业脚手架外侧和支撑脚手架作业层栏杆应采用密目式安全网或其他措施全封闭防护

B. 在脚手架作业层上进行电焊、气焊和其他动火作业时,应采取防火措施,并应设专人监护

C. 作业脚手架同时满载作业的层数不应超过3层。

D. 脚手架使用期间,立杆基础下及附近不宜进行挖掘作业。当因施工需要需进行挖掘作业时,应对架体采取加固措施

E. 支撑脚手架在施加荷载的过程中,架体下严禁有人

点击查看答案

第39题

脚手架工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患()。

A. 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求

B. 连墙件数量、位置未按方案设置

C. 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5

D. 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度大于6米

E. 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用

点击查看答案

第42题

现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列哪些规定:()

A. 下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力,否则应加设支撑支架

B. 上层支架立柱应对准下层支架立柱,并应在立柱底铺设垫板

C. 当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必须符合设计构造要求

D. 下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力,且不能加设支撑支架

点击查看答案

第48题

某工程施工过程中脚手架突然整体坍塌,造成3人死亡,4人受伤,直接经济损失达300万元,由此反映了该工程脚手架工程管理存在严重缺陷。请根据脚手架工程安全技术相关规定,回答下列问题

A. 钢管和扣件应有质量合格证明,项目部应对进场材料进行验收,经相关检测合格后方可使用。()

B. 脚手架工程施工单位必须具有相应的专业承包资质及安全生产许可证。()

C. ()以下不符合脚手架及地基基础基础与验收时段规定的是。

D. 停用超过2个月的脚手架应进行检查。()

E. 脚手架拆除作业时,严禁()。

F. 作业前应制定拆除方案,保证拆除过程中脚手架的稳定性,拆.除作业应从上而下逐层进行,严禁上下同时作业,拆除的杆件严禁抛扔,应滑下或用绳系牢下落,拆除的钢管、扣件等应分类堆放,及时整理运走;在拆除作业区周围设置围栏、警告标志;拆除作业时地面要有专人监护,严禁非作业人员闯入作业区。

点击查看答案

第49题

根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》不属于模板工程重大事故隐患判定标准的是()。【《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》第六条】

A. 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求

B. 模板支架承受的施工荷载超过设计值

C. 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求

D. 模板支架个别立杆间距偏差超过规范要求

点击查看答案

第50题

下列关于脚手架施工,正确的安全要求有()。

A. 脚手架的强度、刚度和稳定性应能承受施工期间可能产生的各项荷载

B. 脚手架的强度、刚度和稳定性应能承受运营期间可能产生的各项荷载

C. 搭设高度12m及以上的落地式钢管脚手架的钢管、扣件应进行抽样检测

D. 脚手架设计计算应以钢管抽样检测的壁厚及力学性能为依据

E. 脚手架设计计算应以钢管抽样检测的管径及力学性能为依据

点击查看答案
下载安全员考试通APP
热门考试 全部 >
为贯彻落实《安全生产法》,进一步健全安全生产责任体系,强化企业安全生产主体责任落实,国家安全生产监督管理总局制定了《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》(安监总办〔2015〕27号),下列有关企业安全生产主体责任的内容中,属于“五到位”的有()。 公路施工企业专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对()的,应当立即制止。 公路施工企业施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期(),建立相应的资料档案,并按照国家有关规定及时报废。 公路施工企业项目负责人应根据施工中(),进行相应的安全控制。 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用()时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。 给予生产经营单位主要负责人或者其他主管人员警告,且可以并处1万元以下罚款的行为是()。 我国职业危害申报工作实行属地化管理,下列有关职业危害申报工作的要求中,正确的是()。 我国实行特种设备安全全过程一体化监察制度,该制度包括()等环节的监察。 作业场所监督检查是安全生产监督管理的一种重要形式,作业场所监督检查的内容一般包括()。 国家有关法规关于事故调查的基本程序(步骤)包括()。
相关试题 全部 >
背景资料:××年5月19日上午7时左右,××省高速公路第13合同段施工现场,18名作业人员带着钻杆、钻头、锤子等工具乘坐一辆农用运输翻斗车进洞爆破作业,另有2人骑摩托车随行,汽车在途中将存放在洞中的10箱(共240kg)乳化炸药、40发导爆管雷管、1卷导爆索(100m)及不少于2发电雷管等装上车,7时45分许,当汽车行驶到隧道左洞距掌子面50m、距东侧墙4m处时,汽车上的炸药突然发生爆炸,造成驾驶员、车上18人、掌子面1名施工人员共20人全部被炸身亡,2人受伤,后经查实:承包人已经将标段分包给无资质的某建筑公司;个体承包人违规借用和伪造资质承接工程,违法组织无资质的队伍和人员从事隧道爆破作业。 背景资料:××年11月26日20时30分,某城市快速内环工程B17-B18钢箱梁防撞墙施工时,钢箱梁发生侧翻,导致钢箱梁上7名施工人员死亡,另造成桥下3名施工人员受轻伤,事故调查情况:该项目负责人为赶工期、施工方便,擅自变更设计要求的施工程序,在钢箱梁支座未注浆锚固、两端压重混凝土未浇筑的情况下,安排施工人员进行桥面防撞墙施工,11月26日晚20时许,施工作业人员在钢箱梁桥面弧线外缘近B18号墩侧开始向B17号墩方向浇筑混凝土防撞墙时,当商品混凝土罐车在向桥面输送了约3t混凝土后,钢箱梁缓慢横向外翻,并很快呈180°跌落至地面,在桥面上作业的7名工人因无法逃脱而坠落,后经抢救无效死亡,另有3名地面作业人员受轻伤。 背景资料:某大桥长236m,宽13m,4个桥墩,主孔为80m的现浇箱形拱桥,该工程由某集团下属某公司承建,某建设监理公司监理,根据设计要求,该施工队伍对已搭设完毕的大桥支承脚手架进行荷载试验,以检验其承载能力以备浇筑混凝土施工,大桥施工脚手架采用一般钢管扣件脚手架(事故发生后经检测有47%的钢管壁厚不足3.5mm,最薄者仅2mm),施工队伍未对此支撑架的搭设做详细的施工方案和设计计算,未对立杆基础进行勘察和加固,只采用了向水中立杆基础四周抛砂袋的方法加固地基,同时,该荷载试验也没有规范的荷载试验方案和严格的操作程序,施工队伍只凭经验搭设脚手架,监理也没有对脚手架进行检查验收,在加载过程中无专人指挥,没有严格按照自大桥两岸向中间对称加载的方法,当大桥一端因加载的砖块未到,人员撤离到岸边休息时,另一端人员却继续加载,从而使桥身负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,当加载至设计荷载的90%(1100t)时,脚手架失稳整体坍塌,20多名施工人员全部坠入河中,造成3人死亡,7人受伤。 背景资料:××年××月××日下午,××高速公路××高架桥4号墩2号上立柱(高11.4m)的混凝土浇筑到10.4m时,立柱模板突然倾斜,致使立柱21m高工作平台上的4人坠落致死,经现场调查,模板连接螺栓断裂、螺母崩掉,混凝土外泄,模板侧向受压倒塌;模板钢板有夹层且已生锈;由于多次周转,模板的连接螺杆及刻丝刚度疲劳损伤,性能降低;螺栓未设置垫片、螺栓安装孔过大;简易爬梯附着在模板上,施工组织不合理,混凝土浇筑的泵送时间、方式和输送量没有协调好,造成短时间输送量骤增,无法均匀分配,造成桥柱一侧冲击力量过大,致使局部负荷过大而崩模,涌出的混凝土导致操作平台一端负载倾斜,并最终失稳垮塌,操作人员违章作业,没有按照规程实施作业,出现问题没有及时处理,缺乏经验,操作人员的培训不到位,没有进行专项操作技术的培训,无法应对突发情况,应变处置能力不足。 背景资料:某公路桥梁工程,总包方A公司将钢梁安装工程分包给B安装公司,总包方A公司制订了钢梁吊装方案并得到监理工程师的批准;由于工期紧,人员紧缺,B公司将刚从市场招聘的李某与高某经简单内部培训组成吊装组;根据施工进度计划安排,××年××月××日应进行吊装,但该日清晨雾气很浓,能见度较低,吊装组就位,准备对组装完成的钢桁梁实施吊装作业;总包现场监管人员得知此事,通过手机极力劝阻;为了赶工,分包方无视劝阻,对吊装组仅作简单交底后,由李某将钢丝绳套于边棱锋利的钢梁上;钢丝绳固定完毕,李某随即指挥吊车司机高某,将钢梁吊离地面实施了第一吊;钢梁在18m高处因突然断绳而坠落,击中正在下方行走的两位工人,致使两位工人当场死亡;事后查明钢丝绳存在断丝超标和严重渗油现象。 背景资料:××年5月10日,某公路工程处第三项目部在某立交桥施工期间,对立交桥作业区域内原有厂房拆除工程施工中,发生了一起因被拆除的建筑物坍塌,导致2人死亡的事故,某建设单位委托第三项目部进行2000m²厂房拆除工程的施工,厂房是砖混结构的二层楼房,要求6月底前拆完,合同工期4个月,条件是第三项目部向建设单位上交3万元,拆除下来的钢筋由第三项目经理部支配,项目部又将此项工程分包给了M民工队,条件是以拆除下来的钢筋作为支付M的拆除施工的工程款,并于2月20日签订了合同书,拆除工程施工前建设单位未向建设行政主管部门申报,也未给项目部提供厂房图纸等技术资料,项目部要求民工队3月1日开工,民工队为了能以最小的投入获取最多的收益(旧钢筋),未支搭拆除工程施工脚手架,而是站在被拆除厂房的楼板上,用铁锤进行作业,5月10日,厂房只剩最后一间约16m²的休息室时,民工L、H和C站在休息室天花板(即二楼地板,二楼已被拆除)上,继续用铁锤捶击天花板,同日下午16:45左右,房屋中心部位的天花板水泥已基本脱落,民工L、H和C仍用铁锤捶击暴露出来的钢筋,致使天花板呈V字形折弯,继而拉倒两侧墙壁,C及时跳下逃生,L和H被迅速缩口的天花板V字形折弯包夹,L在送往医院途中死亡,H在经医院抢救1小时后死亡。 背景资料:2006年××月××日,赵某、李某在某桥梁工地加工一个钢构件需用电钻,李某去工具间拿来电钻,试了一下好用,就交给赵某,赵某拿着电钻开始钻眼,此时,李某突然发现赵某浑身颤抖,立即拔下电源线,过去观察发现赵某手里拿着电钻不动了,李某马上喊来了工班长孙某某说赵某触电了,孙某某马上对赵某采取胸外心脏按压措施进行急救,同时让李某打电话叫车送医院,约半小时送到当地医院,经抢救无效死亡。 背景资料:××年12月22日,由中铁××局××公司承建的××隧道发生瓦斯爆炸造成44人死亡,11人受伤,大量施工设备损坏,直接经济损失2035万元,该隧道为平行双洞隧道,左线全长4090m,右线全长4060m,由中铁××局××公司施工隧道进口端左线2550m,右线2515m,隧道造价1.5亿元,××年10月12日,右洞开挖至K14+872处时,施工单位发现K14+790~K14+872段初期支护变形超限,当即停止开挖,从10月17日开始,施工单位按照建设、设计、监理,施工四方会勘纪要对变形地段初期支护进行拆换,12月16日,初期支护钢拱架拆换至K14+860时,随着围岩的剥落,K14+860~K14+865段逐渐形成大空腔(塌腔高度约0~4m),12月19日下午,初期支护钢拱架拆换至K14+865处,原有初期支护背后围岩左前上方形成一漏斗状空腔,四方有关人员再次对现场进行了会勘,12月20日至21日,施工单位按照四方共同研究的处理方案对塌腔内进行了喷射混凝土支护,但塌方没有得到控制,空腔继续扩大,至22日零点班,塌腔已与掌子面连通,形成4~5m高,6~7m宽,约5m长的空腔,空腔内时有掉块现象,12月22日,白班先后有43人进入右洞,其中有9人于14时30分前先后出洞,右洞洞内剩余人员34人,当班因接风筒10时起停风1小时,11时接好风筒,恢复供风,当时风筒出风口距掌子面约30m,送风距离超1400m,模板台车配电箱附近悬挂的三芯插头短路,14时40分,发生瓦斯爆炸,爆炸冲击波将停放在距右洞处约20m远,重达70t的模板台车冲出40多米,洞口通风机错位,配电柜损坏,大幅宣传牌被掀飞,在洞外组装模板台车人员、门岗等有10人死亡、11人负伤,后调查发现分包的作业队无资质,农民工的安全知识和技能培训不到位,有部分瓦斯检查员无证上岗。 背景资料:A铜业公司是某大型企业的控股子公司;2013年,A铜业公司新建采用艾萨熔炼技术生产铜及硫酸的项目;项目于2013年1月开工建设,9月10日投产运行;项目主要工艺设备有艾萨熔炼炉、电炉、余热锅炉等;艾萨熔炼炉产生的高温烟气进入余热锅炉,经热交换后产生蒸汽,热交换后的烟气经除尘净化系统处理后排出;余热锅炉设计额定蒸汽压力2.5MPa、额定蒸发量35t/h、额定蒸汽温度350℃;2013年11月24日20时,当班调度员甲听到一声巨响,随即在监控系统屏幕上看到余热锅炉有大量蒸汽喷出;甲按照应急救援预案要求立即拉响警报,通知紧急停炉和现场人员撤离,报告公司总经理乙;乙接报后,立即向上级有关部门报告,同时赶往现场指挥救援;21时,经人员清点,仍有5名职工下落不明,乙派2名工人进入现场查看情况,因现场蒸汽太大,2名工人被烫伤;于是紧急外调防护服,救援人员穿上防护服进入余热锅炉房,发现4名职工死亡、1人重伤;事后查明,事故发生时余热锅炉的运行压力2.3MPa、蒸汽温度310℃,从熔炼炉到余热锅炉的冷却屏波纹金属软管发生爆裂,大量高温饱和蒸汽喷出,导致现场人员伤亡;此次事故的直接经济损失为420万元。 背景资料:某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业;当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场;下锚杆筋笼时,班组长因故请假也不在现场,15名民工在无人指挥的情况下自行作业,因钢筋笼将配电箱引出的380V电缆线磨破,使钢筋笼带电,事故造成6人死亡、3人重伤、5人轻伤,直接经济损失约100万元。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案