A. 转动部件粘连或锈死
B. 阀杆断裂
C. 排水阀堵塞,消火栓栓体内存有余水,冬季余水冻结
D. 消火栓检修井闸阀被误关闭
搜题
第17题
A. 定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检査是否有腐蚀
B. 检査阀门是否漏水
C. 检査消火栓系统上各阀门的开启状态
D. 检査消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏
第21题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第24题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第27题
A. 室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口上垫圈否完整无缺。
B. 消防水泵在火警后10min内能否正常供水。
C. 报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。
D. 检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。
第28题
A. 室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口上垫圈否完整无缺。
B. 消防水泵在火警后10min内能否正常供水。
C. 报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。
D. 检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。
第29题
A. 关闭室内消火栓进水管检修阀
B. 进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C. 更换破损的水带或软管
D. 重新绑扎水带或软管并测试无漏水
第30题
A. 打开检修阀
B. 进一步排查系统管网水压不足的原因并处理
C. 更换破损的水带或软管
D. 重新绑扎水带或软管并测试无漏水
第34题
A. 发生火灾时,应迅速打开消火栓箱门
B. 从卷盘上拉出轻便消防水龙,将水龙上的接口一端与室内自来水管或消防供水管道上的接头进行连接
C. 逆时针打开消防给水管道阀门,拉直消防水带,同时将水枪上的开关转换到开的位置,双手紧握水枪,喷水灭火
D. 灭火完毕,关闭消防给水管道阀门、水枪阀门,将轻便消防水带冲洗干净置于阴凉干燥处晾干后,按原安置方式置于卷盘上
E. 检查消火栓箱内所配置的消防器材是否齐全、完好如有损坏应及时配齐和修复
第36题
A. 为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。
B. 室内消火栓栓口离地面高度应为1.5m。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。
C. 消防电梯前室应设室内消火栓。
D. 冷库进入闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。
第37题
B. SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器
C. SN65的室内消火栓和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器
D. SN65的室内消火栓和消防水泵接合器
第47题
A. 检査消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺
B. 检查室外消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如
C. 检查消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障
D. 日常检查时,如果发现室外消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品应进行清除
E. 室内消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或损坏
第48题
A. 低压消火栓的保护半径为180m;高压消火栓的保护半径为120m;
B. 低压消火栓的保护半径为160m:高压消火栓的保护半径为100m;
C. 低压消火栓的保护半径为150m;高压消火栓的保护半径为100m;
D. 低压消火栓的保护半径为120m;高压消火栓的保护半径为60m。