A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 6m3、12m3
B. 12m3、36m3
C. 18m3、36m3
D. 12m3、18m3
第3题
A. 建筑高度低于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25Ls的建筑
B. 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
C. 建筑高度低于55m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25s的建筑
D. 建筑高度低于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于30s的建筑
E. 室内消防给水设计流量小于等于20L/s的建筑
第4题
A. 建筑高度低于54m的住宅
B. 建筑高度低于100m的住宅
C. 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
D. 室外消防给水设计流量大于25L/s的建筑
E. 室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑
第5题
A. 建筑高度低于54m的住宅
B. 建筑高度低于100m的住宅
C. 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
D. 室外消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
E. 室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑
第6题
A. 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
B. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时
C. 建筑高度大于24m的高层民用建筑
D. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量
E. 设有自动喷水灭火系统的建筑物
第7题
A. 当生产、生活用水量达到最大时市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
B. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时
C. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量
D. 市政给水管网的供水能力在满足生产、生活最大用水量后仍能满足室内、室外消防给水设计流量
第8题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第10题
A. 给水管网宜布置成环状。
B. 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量确定
C. 临时室外消防给水干管的管径,应根据干管内水流计算速度计算确定
D. 临时室外消防给水干管的管径不应小于DN150
第13题
A. 给水管网宜布置成环状
B. 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100
C. 消火栓的最大保护距离不应大于120m
D. 给水管网末端压力不应小于0.2MPa
第20题
A. 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3
B. 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;
C. 二类高层住宅,不应小于12m3;
D. 多层住宅不需要高位消防水箱;
第21题
A. 当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时,应设置消防水泵
B. 消防水泵应按照一用二备的要求进行配置
C. 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时,应在施工现场设置临时消防水池
D. 临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量
第23题
A. 施工现场或其附近应有稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时生产、生活和消防用水的需要
B. 临时消防水源可采用市政给水管网或天然水源
C. 施工现场消防用水量为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和
D. 施工现场临时建筑面积大于200m²时,应设置临时室外消防给水系统
E. 当施工现场全部处于市政消火栓的200m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统
第32题
A. 一类公共建筑不应小于36m;二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18m3;二类高层住宅不应小于12m3;
B. 一类公共建筑不应小于15m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m;二类居住建筑不应小于5m。
C. 一类公共建筑不应小于18m;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m;二类居住建筑不应小于6m。
D. 一类公共建筑不应小于18m;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m;二类居住建筑不应小于8m。
第37题
A. 一类公共建筑不应小于36m³;二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18m3;二类高层住宅不应小于12m3;
B. 一类公共建筑不应小于15m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m³;二类居住建筑不应小于5m³。
C. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于6m³。
D. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于8m³。
第38题
A. 给水管网宜布置成环状。
B. 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量确定
C. 临时室外消防给水干管的管径,应根据干管内水流计算速度计算确定
D. 临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100
E. 临时室外消防给水干管的管径不应小于DN150
第39题
A. 在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管,且每个设置点不应少于2套。
B. 高度超过150m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3,上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。
C. 临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于5m的要求
D. 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场设置临时贮水池。
E. 施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过3个,且应设置在易于操作的场所,并应设置明显标识。
第45题
A. 消火栓的最大保护半径不应大于120m
B. 消火栓的间距不应大于100m
C. 给水管网宜布置成环状
D. 临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100
E. 室外消火栓应与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m
第48题
