A. 正确
B. 错误
搜题
第1题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C. 压力开关动作后直接启动消防水泵
D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
第3题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
B. 通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。
C. 在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。
D. 通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。
第4题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第8题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第9题
A. 出水压力不应低于0.05MPa
B. 水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C. 开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D. 开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
第10题
A. 要选定位置进行试射试验
B. 湿式报警阀应及时启动
C. 水力警铃在规定时间内发出报警铃声
D. 压力开关动作反馈信号
E. 水泵立即启动
第12题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第13题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第14题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第20题
A. (A)0.05
B. (B)0.1
C. (C)0.2
D. (D)0.3
第21题
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
第22题
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
第24题
A. 水泵出水干管上设置的低压压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀压力开关
D. 消火栓按钮直接启泵
E. 水流指示器开关信号
第25题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第27题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第28题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第31题
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.3
第32题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第36题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第37题
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第39题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第40题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启.停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启.停,并显示其动作反馈信号
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第43题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第46题
A. 0.1,0.5
B. 0.1,1
C. 0.14,0.5
D. 0.14,1
第49题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
警告:系统检测到您的账号存在安全风险