A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 手动允许时,面板上的"手动允许"灯点亮,只有控制器处于"手动允许"的状态下,才能发出手动启动命令
B. 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作
C. 只有全部自动允许时,面板上的"自动允许"灯才亮
D. 控制器只有处于"自动允许"的状态下,才能发出自动联动启动命令
第4题
A. 手动允许时,面板上的"手动允许"灯点亮,只有控制器处于"手动允许"的状态下,才能发出手动启动命令
B. 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作
C. 只有全部自动允许时,面板上的"自动允许"灯才亮
D. 控制器只有处于"自动允许"的状态下,才能发出自动联动启动命令
第5题
A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合
B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号
C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号
D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第6题
A. 确保火灾自动报警控制系统处于正常工作状态
B. 确保灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
C. 不得将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
D. 可以将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
第7题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第8题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第9题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第10题
A. "手动允许"状态下并处于"喷洒禁止"
B. "手动允许"状态下并处于"喷洒允许"
C. "自动禁止"状态下并处于"喷洒允许"
D. "自动允许"状态下并处于"喷洒禁止"
第12题
A. 在消防控制室应能用话筒对所选区域播音
B. 在手动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第13题
A. 在消防控制室应能用听筒对所选区域播音
B. 在手动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第14题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第15题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第16题
A. 在消防控制室应能用话筒对所选区域播音
B. 在自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第17题
A. 将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态
B. 将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态
C. 设置为手动控制状态
D. 设置为自动控制状态
第18题
A. 自动允许
B. 手动
C. 部分自动
D. 不允许
第19题
A. 自动允许
B. 手动
C. 部分自动
D. 不允许
第20题
A. 消音键:按下"消音"键可消除火灾报警控制器发出的火警或故障警报声。
B. 复位键:按"复位"键可使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态。
C. 自检键:按下"自检"键可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯、显示器进行检查,也可以对消防联动控制器状态指示灯进行检查。
D. 启动方式键:按下"启动方式"键可以通过输入设备代码启动相关受控设备
第21题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第22题
B. 通过火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动
第25题
A. 消防联动控制器处于"自动禁止"状态
B. 联动控制线路发生故障
C. 风机控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘未解锁处于"手动禁止"状态
第26题
A. 消防联动控制器处于"自动禁止"状态
B. 联动控制线路发生故障
C. 风机控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘未解锁处于"手动禁止"状态
第27题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第28题
A. 正压送风口打开→火灾报警器或手动报警器启动→正压送风机启动
B. 火灾报警器或手动报警器启动→正压送风口打开→正压送风机启动
C. 正压送风机启动→火灾报警器或手动报警器启动→正压送风口打开
D. 火灾报警器或手动报警器启动→正压送风机启动→正压送风口打开
第31题
A. 火灾报警器或手动报警器启动一正压送风口打开一正压送风机启动
B. 火灾报警器或手动报警器启动一正压送风机启动一正压送风口打开
C. 防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警一排烟口打开一排烟风机启动
D. 防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警一排烟风机启动一排烟口打开
E. 火灾报警器或手动报警器启动一正压送风口打开一排烟口打开
第32题
A. 排烟口打开→防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警→排烟风机启动
B. 排烟口打开→排烟风机启动→防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警
C. 防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警→排烟风机启动→排烟口打开
D. 防烟分区内火灾报警器或手动报警器启动报警→排烟口打开→排烟风机启动
第33题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第35题
A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C. 关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D. 通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E. 通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
第36题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第37题
A. 清除当前的所有火警、故障和反馈等显示
B. 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯
C. 清除正处于请求和延时请求启动的命令;清除消音状态
D. 清除屏蔽信息
第38题
A. 火灾报警控制器的屏蔽状态的消除
B. 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯
C. 清除消音状态
D. 清除当前的所有火警、故障和反馈等显示
第41题
A. 在消防控制室用话筒对选定区域播音,检查音响效果。
B. 在自动控制方式上,分别触发两个相关的火灾探测器或者触发手动报警按钮,核对启动应急广播的区域,检查音响效果。
C. 公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播。
D. 用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于70dB,重复测量启动火灾应急广播后扬声器范围内最远处的声压级,并与环境噪音对比。
第42题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第43题
A. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E. 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
第46题
A. 在手动消防启动盘按下某一单元按键后,则该单元的命令灯点亮
B. 控制器显示相应启动界面
C. 启动命令发出10秒后没有收到反馈信号,则命令灯常亮
D. 再次按下此键,命令灯熄灭,启动命令被终止
第47题
A. 在手动消防启动盘按下某一单元按键后,则该单元的命令灯点亮
B. 控制器显示相应启动界面
C. 启动命令发出10秒后没有收到反馈信号,则命令灯常亮
D. 再次按下此键,命令灯熄灭,启动命令被终止
第48题
A. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
B. 区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。
C. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
D. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令
第49题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态;
C. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。
D. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险