A. 泵异音
B. 气缚
C. 电机超载
搜题
第7题
A. 水流指示器、信号阀、压力开关的动作信号;
B. 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号;
C. 预作用阀组的动作信号;
D. 有压气体管道气压状态信号;
E. 快速排气阀入口前电动阀的动作信号。
第15题
A. 离心式水泵必须在打开闸板的情况下启动
B. 打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸水管灌入引水,关闭放气阀
C. 当电动机运行正常后逐渐打开水管上的闸板阀
第17题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第18题
A. 案例中离心水泵单机试运行时,在额定工况下连续运行时间不少于()h。
B. 案例中锅炉与供水泵房的联合负荷试运转应由()负责组织。
C. 案例中离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。
D. 案例中离心水泵启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过5~8min。
第19题
A. 起火部位所在的防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为排烟风机的启动信号
B. 起火部位所在的防烟分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为开启排烟口、排烟窗或排烟阀的触发信号
C. 排烟口、排烟窗或排烟阀的开启动作信号作为排烟风机的联动触发信号
D. 消防联动控制器在接收到排烟口、排烟窗或排烟阀的开启信号后联动启动排烟风机
第20题
A. 由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启
B. 排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机
C. 停止该防烟分区的空气调节系统
D. 排烟风机入口处的排烟防火阀在70℃关闭后直接联动排烟风机停止
第31题
A. 切断防护区的非消防电源;
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
D. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排风)阀门;
E. 启动气体灭火装置,根据人员安全撤离防护区的需要,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。
第35题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第36题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第38题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第39题
A. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风机阀门
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在防护区域的电动防火阀
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
D. 当气体喷洒压力开关动作后,启动设置在防护区入口处的灭火剂喷放指示灯
第41题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第42题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第46题
A. 启动热油循环泵,检查烟道防爆门开启灵活,打开烟道蝶阀
B. 检查温度、压力、压差等参数是否正常
C. 调节燃油管路阀门,启动燃油泵,检查油压是否正常稳定
D. 调节导热油温度表的设定
E. 启动燃烧器,稳定燃烧无浓烟
F. 调节炉排速度
第47题
A. 启动热油循环泵,检查烟道防爆门开启灵活,打开烟道蝶阀
B. 检查温度、压力、压差等参数是否正常
C. 调节燃油管路阀门,启动燃油泵,检查油压是否正常稳定
D. 调节导热油温度表的设定
E. 启动燃烧器,稳定燃烧无浓烟
F. 调节炉排速度
第50题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险